• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak se bránit neopravněnému rozhodnutí ČEZ?

Started by Jiří Kovář12, 31.12.2009, 19:11

previous topic - next topic

Jiří Kovář12

31.12.2009, 19:11 Last Edit: 31.12.2009, 21:12 by Miroslav Minařík
Jak se bránit neopravněnému rozhodnutí ČEZ?

Na zakázce jsme namontovali elektroměrové rozvodnice značky Moeller a jsou vydrátovány vodiči CYA 6mm2 zakázka je již hotová a jedná se o 35 odběrných míst ČEZ přijel na zaplombování rozvodnic protože se jednalo o rekontrukci a všem najemníkům poslal že nemuže provést zaplombování z důvodu závady ....
a předsedovi družstva napsal že se jedná o nevyhovující lankové vodiče?
Přitom v připojovacích podmínkách mají napsáno že musí to být vodiče Cu a nikde nemluví nic o tom jestli to musí být CY a tak jsme přeci podmínky splnili co s tím?


#105#

Jirka Š. Svejkovský

Přečtěte si připojovací podmínky ještě jednou a pozorněji. Myslím, že máte problém.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Petr Krištof

Ale mluví, vodiče CYA lze výjimečně použít pouze s předchozím souhlasem pracovníkem ČEZ distribuce

Radek Kroutil

Mluví se, uvádí se, přečtěte si, ale co takhle odkazy?
http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/kpp-cd-2009-17022009.pdf str.9
Prostě vám nezbyde nic jiného, než předrátovat a příště číst podrobněji  ;)
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Jiří Kovář12

hmm mno to je hezký zkusím projednat na ČEZ distribuce :-/ uvidíme.

František Šohajda

Pokud nemáte problém s elektroměrovým rozvaděčem ve vydrátování tak jedině plné vidiče...stejné je to i u E-ONu...! a platí to už roky rokoucí!! ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Štefan Beláň

Quote from: Jiří Kovář12 on 01.01.2010, 06:33
hmm mno to je hezký zkusím projednat na ČEZ distribuce :-/ uvidíme.


Z mé praxe mohu uvést, že vodiče CYA  (licna + dutinky) je ze strany distributorů bráno bez dalších připomínek. Asi jste narazil na nějakého, s odpuštěním "blba".
Rád bych slyšel jediné logické vysvětlení, proč není toto řešení přípustné a jakému technickému předpisu to odporuje? ::)
Chránič chrání - jistič jistí.

Rozmahel Vladimír

Napadá mne jediné logický důvod a tím jsou vodiče pro připojení elektroměru. Při novém zapojení je to jistě bez problému, osadí se dutinka a proudové spoje elektroměru se dotáhnou. Úskalí by mohlo nastat při opakovaném cejchu elektroměru, kdy " použitá dutinka " nemusí skýtat záruku dobrého dalšího spoje. Vhodné by bylo ji odštípnout a osadit novou. Vodič se tím ale zkrátí a v některých případech, např. při malé rezervě délky výpletu, by mohl nastat problém a časové zdržení drahého smluvního partnera distributora.
Uvažovat taky tak, že by při slaněných vodičích v případě zkratu, docházelo k záškubům vodičů a tím k jejich mechanickému namáhání, je asi u bytové instalace přehnané, navíc je to problém výrobce rozvaděče...

Jan Franěk

02.01.2010, 19:38 #8 Last Edit: 11.01.2010, 16:33 by Fuk Tomáš
V podstatě to opravdu záleží na každém technikovi, co přijede zaplombovat ty odběry. Ale podmínky hovoří jasně a jejich nedodržení je závadou. Taky jsem měl podobný problém s ČEZem,ale oprava byla rychlá a v případě jednoho odběru to není problém.
Ve Vašem případě bych se obrátil na výrobce rozváděče, aby uvedl vše do pořádku. To on měl dodat zařízení dle požadavků místního distributora. Obávám se , že ve Vašem případě distributor nepřimhouří oko a úprava bude následovat. Možná by to šlo u jednoho odběru, ale ve Vašem případě jich je hodně.


PS: o použití vodičů s plným jádrem str. 9. na odkazu Radka Kroutila  ;)
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

František Šohajda

03.01.2010, 09:07 #9 Last Edit: 03.01.2010, 09:20 by František Šohajda
jen pozn. jak píše kol. Franěk....
Záleží na tom montérovi co to jde zaplombovat...technik to ani nevidí z kanceláře..!
Pokud se chce a je "dobře naladěn" tak jde všechno..pokud ho někdo před tím "na....re" :)
tak to nepůjde a přes to nejede vlak ! A pokud si chce někdo stěžovat -poprvé a naposledy... ;D
Viz:E ON podmínky:
Přívod a vývod z elektroměru bude proveden plným vodičem Cu
o minimálním průřezu 6 mm2. Do elektroměru lze připojit vodič o max. průřezu
16 mm2. Svorka středního vodiče elektroměru se propojí se svorkovnicí N
nebo svorkovnicí PEN plným vodičem Cu o min. průřezu 4 mm2.
a td..........
Pokud se někdo bude stavět na zadní proti montérovi použije tyto věty proto aby neosadil elektroměr a tím jakékoliv řeči či to nebo ono končí!
Určitě to bude stejné i u ČEZu..

Třeba v podmínkách E ONu není ani náznak pro slaněné vodiče, tudíž jsou zakázané!
/pokud půjde na lámání chleba jak se říká.. ;)/
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jan Franěk

Jen krátce. Prostě to není neoprávněné rozhodnutí ČEZu, ale jen požadavek na uvedení odběrného místa do souladu s připojovacími podmínkami distributora. Tedy oprávněný.
Nejrychleji to vyřešíte tak, když to uvedete dopořádku, nebo někde "namažete" . V prvním případě to odnese váš dodavatel rozváděčů měření, a v druhém VY, jako úplatkář (tedy i spoluinvestor, ale jen pokud najdete tu správnou osobu). Vyberte si.

PS: asi bych volil 1 . Zaplatil jsem přece za zboží v pořádku ne?
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

František Šohajda

Souhlasím s kolegou Fraňkem....pokud znám v okolí spoustu výrobců elměr. rozvaděčů, žádný si nedovolí dát tam slaněné vodiče !!A je jedno jestli je to pro E ON nebo ČEZ.
Proč?Protože se mu to nevyplatí a opravy nejsou výnosné..! ;D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Pavel Horský

Určitě bych neprodleně celý problém začal řešit s výrobcem a dodavatelem elektroměrových rozvaděčů. Fa Moeller nepatří k žádným nováčkům na trhu a jsem přesvědčen, že se spolu domluvíte na takovém řešení, které dá vše do pořádku.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Petr Liskar

03.01.2010, 14:51 #13 Last Edit: 21.02.2010, 15:57 by Miroslav Minařík
Quote from: Pavel Horský on 03.01.2010, 14:13
Určitě bych neprodleně celý problém začal řešit s výrobcem a dodavatelem elektroměrových rozvaděčů. Fa Moeller nepatří k žádným nováčkům na trhu a jsem přesvědčen, že se spolu domluvíte na takovém řešení, které dá vše do pořádku.

Já se obávám, že to budou řešit akorát sami se sebou a Moeeler je v tom nevinně. Pokud použili Moellera, tak pravděpodobně U7 EMR. To je ale jen výrobní komponent, nikoliv finálně vydrátovaný rozvaděč s výrobním štítkem...

Jan Franěk

03.01.2010, 17:32 #14 Last Edit: 22.03.2013, 21:25 by Fuk Tomáš
Quote from: Petr Liskar on 03.01.2010, 14:51
Já se obávám, že to budou řešit akorát sami se sebou a Moeeler je v tom nevinně. Pokud použili Moellera, tak pravděpodobně U7 EMR. To je ale jen výrobní komponent, nikoliv finálně vydrátovaný rozvaděč s výrobním štítkem...



Ale ten kdo to sestavil, vydrátoval a dodal na trh, je výrobcem se všemi povinostmi (neberu v potaz to, jestli může nebo nemůže vyrábět rozvaděče. to předpokládám, že může a proto se do toho pustil). Proto on musí uvést výrobek do pořádku. Na tohle téma už zde bylo dost diskuzí.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Petr Liskar

Quote from: Jan Franěk on 03.01.2010, 17:32
Ale ten kdo to sestavil, vydrátoval a dodal na trh, je výrobcem se všemi povinostmi (neberu v potaz to, jestli může nebo nemůže vyrábět rozvaděče. to předpokládám, že může a proto se do toho pustil). Proto on musí uvést výrobek dopořádku. Na tohle téma už zde bylo dost diskuzí.

O tom není sporu. Já reagoval na p. Horského s tím, že na Moellera se nemá smysl obracet.
Z dikce původního dotazu soudím, že výrobcem je tazatel a ten teď lítá v průšvihu...


Lukáš Malík

Na Moellera se vůbec neobracejte, ten s Vámi vyrobeným rovaděčem nemá nic společného  (no)

Kolega Kroutil a další vám dali jasný návod, jak máte pro příště postupovat = přečíst alespoň připojovací podmínky Vašeho distributora, kde byste se dočetl vše potřebné, včetně předem odsouhlaseného lanového vodiče pracovníkem distributora.
Osobně se jich také ptám, pokud chci použít slaněné vodiče v rozvaděči a je jedno, jestli na celý nebo jen na pár propojů, mám potom klid  o:-)
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Pavel Horský

To co zde píší pánové Liskar a Malík by byla samozřejmě pravda za předpokladu, že si pan Kovář drátoval rozvaděče sám, to je snad jasné, o tom netřeba diskutovat. Z původního dotazu pana Kováře však není poznat zda byly rozvaděče již vydrátovány či nikoli. Doufám, že nám to pan Kovář objasní.
V opačném případě pak páni pravdu samozřejmě nemají a záležitost se pak vyřeší jedině s výrobcem, který za svůj výrobek přebírá veškerou zodpovědnost. O tom tu snad nebudeme debatovat jak babky na trhu.

Osobně zastávám názor, že slaněné vodiče nemají v elektroměrovém rozvaděči co dělat.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz