Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?

Started by Anonym, 17.02.2006, 13:16

previous topic - next topic

Anonym

17.02.2006, 13:16 Last Edit: 15.06.2008, 13:28 by Administrátor fóra, čistič
<p>Mohu, (aniž by se dělal samostatný okruh) </p>
<p>připojit elektrický sporák s příkonem 2,8kW do stávající zásuvky vyvedené ze stoupačky do kuchyně, která je v okruhu společně s osvětlením v panel.jádru (pouze světla 2x60W) a napojeným na jistič 16A? </p>
<p>Pozn.: vypnutím jističe se fakticky "vypne" ta zásuvka a osvětlení v jádru.</p>

Jaroslav Hasala

V praxi by to takhle mohlo fungovat, 2,8 kW by šlo na jistič 16A zapojit. Záleží na tom, co dalšího by na stejném okruhu bylo připojeno, pokud poběží ten sporák, nic moc dalšího pustit nepůjde, na 16A může současně běžet asi 3,5 kW.


Ovšem pokud se budete držet platných ČSN (což bych doporučoval :-) , na každý spotřebič od 2 kW by měl být samostatný okruh a samostatné jištění.


Další otázkou je, jak vypadá ten stávající okruh. Pravděpodobně to bude hliníkový kabel, zapojený dvouvodičově, přes odbočné krabice, tedy nic povzbudivého.


Osobně bych určitě doporučoval nový kabel CYKY 3Cx 2,5 z podružné rozvodnice a nový jistič 16A.


Milan Brejcha

Napsal jste neúplnou otázku, kde neuvádíte průřezy vodičů ke světlům. Pokud se bude jednat o starý panelový dům, byl přívod proveden pro osvětlení kabelem AYKY2x2,5mm2 ( AYKY 2x4mm2 ) a nebo u novějších CYKY2x1,5mm2 ( CYKY2x2,5mm2 ). Určitě bych to nedoporučoval, pokud neuvedete přesné údaje o jaký počet světel se jedná a o jaký kabel jde ? V neposlední řadě bych se snažil zhotovit samostaný přívod pro ( el. sporák ) elektrickou troubu, protože příkon pro sporák se mi zdá malý. Na uvedený jistič 16A můžete použít spotřebiče do celkového příkonu 3,68kW. Hlavní problém zde asi bude přívod.  Jinak na světelný obvod lze zapojit jednu zásuvku 230V/16A pro použití drobných spotřebičů.


Petr Moravec

Nedá mi to a připojím se.

Je závadou už to, že máte světelný okruh do jádra jištěný 16A jističem, pravděpodobně to někdo přepojil právě z důvodu doplnění zásuvky o kterou vám jde.

(vypínače pro světla nemívají Ijm 16A ale většinou jen 10A).

Tedy v domácnostech se světelné okruhy jistí jističi 10A.

Doporučoval bych to stejné co pan Hasala.
Obvody oddělit a jistit každý zvlášť.


Jiří Fuksa

Pokud máte na uvedenou zásuvku výchozí revizi nebo platnou pravidelnou revizi (ne starší 5-ti let) můžete jako laik zapojit do zásuvky jakýkoliv spotřebič zakončený odpovídající vidlici k dané zásuvce. Jakákoliv jiná činnost vám, jako laikovi, nepřísluší.
P.S. Dovolil jsem si vás tipnout na laika dle obsahu položené otázky.


Jaroslav Hasala

To Fuksa :


Takže, pokud má laik ve svém vlastním bytu nebo RD revizi starší než 5 let, nesmí připojovat do zásuvek žádné spotřebiče ? :-)


 


Petr Moravec

To Fuksa:

Opravdu máte postřeh.
Tento oddíl je právě proto zřízen všimněte si jak se jmenuje.
"amatéři, neodborníci, laici v silnoproudé elektrotechnice"
-  Jediné co zbývá je tuto sekci zrušit :-).

Pane Fuksa, pan Hanák se ptá a od odborníků se chce pouze dovědět, je-li jeho řešení správné nebo ne. Myslím že nám nepřísluší nikoho urážet,  už to že se ptá je lepší než že to nechá tak. Nejspíš sám podvědomě tuší, že něco není v pořádku.


Jiří Fuksa

To: pan Hasala
Jistěže může, ale na vlastní riziko. My si snad, ale nemusíme vysvětlovat právní důsledky vyplývající z porušování zákonných ustanovení.
To: pan Moravec
Snad právě proto, že upozorňujete na skutečnost, ve které rublice se nacházíme, mne zarazilo, že navádíme laika, aby si zjistil druh vodičů, způsob napojení, šuplerou změřil a spočítal průřezy vodičů ap. Proto jsem to zjednodušil na tu skutečnost, že pokud byla instalace odborně posouzena (viz požadavek na revize), lze připojit vše co je připojitelné.
A jen tak mimochodem, zásadně instaluji kolébkové vypínače s jmenovitým proudem 16A (jsou běžně na trhu) pro světelné okruhy, ve kterých jsou zapojeny zásuvky např. pro osvětlování místnosti za pomocí stojanových lamp, právě z důvodu, že pokud je zásuvka instalována těžko zabráníte, aby se do ní nezapojil nějaký jiný spotřebič.
P.S. Nechtěl jsem pana Hanáka urážet a věřím, že to tak nebral.


František Bernard

19.02.2006, 13:50 #8 Last Edit: 05.11.2010, 20:59 by Miroslav Minařík
<p>To: pan Hanák
Pokud vím, dosud se periodické revize v bytech nemusí provádět. Bohužel. Takže těch pět let v příspěvku je zbytečných. Pokud je někde instalována zásuvka, je určena pro zapojení jakéhokoliv spotřebiče. Je potom na jištění, jak velký spotřebič bude fungovat. Teoreticky se může sporák o výkonu  2,8 kW na tento obvod s jištěním 16A připojit. Půjde o proud cca 13A. Prakticky ovšem jde jen o to, kdy vyhoříte. Nechte si raději udělat ke sporáku nový přívod. Dáte za tuto práci méně peněz než za rekonstrukci vyhořelého bytu.</p>