Started by pekut2009, 05.01.2010, 12:01

previous topic - next topic

pekut2009

05.01.2010, 12:01 Last Edit: 21.02.2010, 15:55 by Miroslav Minařík
V RD sa z času na čas ztĺmi osvetlenie (v celom dome) na niekoľko minút a potom sa intenzita obnoví na normál. Zatiaľ nepredpokladám paranormálne javy.
Inštalácia bola obnovená okolo roku 1992.
Výzbroj rozvádzača je realizovaná hliníkom po radovú svorkovnicu z ktorej sú obvody ťahané meďou alebo hliníkom ku ES.
Počas mojej prítomnosti bolo napätie konštantné (v rozvádzači) na L1, L2 a L3: 235-240V.
Sústava je TN-C.
Istenie pre všetky obvody je riešené valcovými poistkami.
Podľa môjho názoru bude treba zmerať impedančné slučky jednotlivých obvodov.
Máte niekto tušenie v čom by mohol byť háčik?



#105# Vytvoril som chybajucu otazku, tazatel nevie co je to otaznik! Pochopitelne som vsetko opravil.

Radek Červený

Zaměřil bych se na kontrolu spojů, přípojkou počínaje a vývody jističů z podružného rozvaděče konče.
Nepodceňujte stav spojů a svorek u vodiče PEN, u třífázové sítě je to nejlepší krok k výletu do ekodvora s domácími spotřebiči  ;)
Předpokládám, že osvětlení v celém domě je na více jak jednom okruhu.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

pekut2009

Ano v dome su dva svetelne okruhy. Ako som predpokladal treba dotiahnut spoje. Esten skontrolujem pripojku. Dakujem za radu.

Jiří Kovář12

A třeba nemužete být na konci větve z trafostanice a někdo nakoci má třeba soustruh, cirkularku a pod velký spotřebič který soustavu zatíží a osvětlení pohasne.... mám to samé doma jsem vzdalen od transformatoru cca 800m a stačí aby mi seplo HDO bojlery (3ks ... pro 3 BJ) a je to hned lehké pohasnutí a to nemluvě o tom když soused spustí příkladem jmenovaný soustruh ktery určitě neni hlašen energetice jako motorová zátěž ... ale to bych směřoval uplně jinam ......   Zkuste popátrat tímto směrem též

Dingo

Tenhle problém sme tady taky měli, bohužel nevím příčinu ani kdo nebo jak se to vyřešilo. Prostě nepravidelně pohasínaly světla a měřením anlogovým měřidlem kolísalo napětí mezi 228-240V ručka se pohybovala mezi těmito údaji vždy přesně.
Od trafáku sme asi 400m, začalo až po zhruba půl roce od nové el. instalace v domu, dělalo to skoro rok. Už asi 1měsíc je klid.

Možná přičina asi byla, že v tý době, kdy to začalo dozrekonstruovali a otevřeli jeden obchdod ve kterém i pečou drobné pečivo (nejčastěji kolíslao napětí právě v brzkých raních hodinách) ovšem otázka je proč to dělalo dost často i v noci. Obec je plynofikovaná, tedy zde každý topí plynem, neboi tuhými palivy, nevim o nikom, kdo by tu topil elektrikou.
Nedávno rekonstruovali nad náma byt a byl tam i elektrikář, protože, rekonstrukce el. obvodů byla neslušně řečeno udělaná na dnešní dobu nahovno(my tu máme 3f x 16A) byt nad náma jen 1f 20A, bydlela tam důchodkyně, investor byla obec (obecní byty) a smlouva prý byla "rekostrukce el. rozvodů v rozsahu původních" !! Já sem si v bytě ohlídal aby to bylo uděláno tak aby se v budoucnu nic nemuselo předělávat, nahoře byla důchodkyně, takže elektrikáři prostě namrskali nový "věci" místo starých a tím to haslo (dům roku cca 1960) (byl to pro ně dobrý džob - pro tu firmu, účtovali si skoro 50k Kč za byt, to ste měli slyšet těch keců, když sem si začal vymejšlet aby to odpovídalo dněšní době (zle))
No takže ten elktrikář nahoře v bytě samozřejmě nadával, ale od té doby co tu skončil prostě žádný kolísaní již není, takže zřejmě to zaregistroval a podnikl kroky aby se to nedělo, bohužel nevím jaké, ale tipuju, že závada nebyla v našem domu ale spíš u trafa.

František Šohajda

Podobný problém jsem měl i já, svítidla sem tam snížila intenzitu jako by pohasla....pořád jsem přemýšlel co to může být, měření jsem prováděl a vše dobré...pak jsem zjistil že soused ve druhé ulici měl pneuservis a jak mu zapnul kompresor cca 7,5 KW asi napřímo ? nevím? tak byl tento pokles..už se odstěhoval na novou provozovnu a poklesy skončili...asi musel mít v HDS hřebíky místo pojistek aby mu to nevyhazovalo... >:(
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...