• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 15:01

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Do které skupiny zatřídit vězeňskou celu?

Started by evžen29, 06.01.2010, 14:14

previous topic - next topic

evžen29

06.01.2010, 14:14 Last Edit: 21.02.2010, 16:48 by Miroslav Minařík
Dotaz ohledně zatřídění vězeňské cely,
potažmo elektrospotřebičů umistěných na této cele v závislosti na ČSN 33 1610.

Vězni se mohou pohybovat v rámci polovoleného režimu mezi sebou.
Do "D"veřejně přístupné prostory (s určitým omezením)? :-))
Napište prosím, jak byste provedli zatřídění, a zdůvodněte.


#105#

František Bernard

Jak jsem již psal minule, nerad odpovídám lidem, kteří se schovávají za různé evženy
a pod.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: František Bernard on 07.01.2010, 11:37
Jak jsem již psal minule, nerad odpovídám lidem, kteří se schovávají za různé evženy
a pod.

Co když to má v rámci pracovní náplně jako klient? Já bych se taky nepodepsal  ;D
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Rozmahel Vladimír

Pokud se jedná o skutečný případ, tak by bylo vhodné použít již jen ČSN 33 1600ed.2. Myslím si, že v cele je správné zařazení do D - spotřebiče používané ve veřejných prostorách. Mnohá dnešní vězení lze přirovnat ke klubovně, nebo ubytovně hotelového charakteru...

Radek Kroutil

Quote from: Rozmahel Vladimír on 07.01.2010, 12:07
Mnohá dnešní vězení lze přirovnat k ubytovně hotelového charakteru...

(jednicka)
Teplé jídlo několikrát za den, posilovna apod...  (cryi)
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Jaroslav Jonáš

Zatřídění vězeňské cely bych si představoval podle závažnosti trestného činu, nespojoval bych to s žádnou normou 33 1610 a pod. Podle mého názoru na vězeňské cele žádné elektrické ani jiné spotřebiče, ani různé jiné předměty, nemají co dělat.

evžen29

Děkuji panu Rozmahelovi za odpověď, i když musím podotknout že to až tak dalece není veřejně přístupný prostor( 1/musí být odsouzený,2/civilní osoba až po přisné lustraci a prokazaní zájmu, adt..
Pro ostatní štouraly, jsem zaměstnanec VS ČR ale z jistych (vám nepochopitelných) důvodů nebudu se identifikovat.
Vyjma skupin "C" a "B"  lze se snad ztotožnit ze zbytkem.
Očekávám hodnotné podněty ve  velice specifickém problemu.

František Šohajda

TO:Jaroslav Jonáš
Pokud jsem viděl cely v televizi, tak takovou výbavu nemám ani já doma.. :D
Hi-Fi věže, DVD,SAT a pod.... ;D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Rozmahel Vladimír

Je jedno jak si to prvozovatel zařadí, je to jeho rozhodnutí dle analýzy rizik, norma je návod, postup měření a evidence je stejný u všech kategorií a tak se jedná jen o četnost revizí. Je ale otázkou, zda se na vězení vztahuje zákoník práce. Tady asi bude ve hře i jiný předpis. V base jsem zatím nebyl / ťuk, ťuk, ťuk na dřevo /, ale dokážu si něco představit z šotů v televizi. Je jistě velký rozdíl v ubytování nejtěžších kalibrů a lidí, kteří sedí např. za neúmyslný trestný čin.
Hledět na prostor cely jako na administrativní činnost je přinejmenším úsměvné, i když řada vězňů si běžně vyřizuje telefonicky svoji agendu venku za zdí. Z tohoto úhlu pohledu, pak jde jednoznačně o administrativní činnost.  :D

Pavel Horský

Měl jsem tu čest provádět elektroinstalaci v prostorách nejmenované věznice ve středních Čechách. Při pohledu do oken cel odsouzených mi pak spadla brada, když vězni koukali na pokojích na TV, na oknech stáli špičkové HI-FI soustavy, na marodce byly pinpongové stoly a chudáci marodi se u nich několik hodin potili.
Přitom stojí opodál mooooc pěkný kamenolom.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jan Franěk

Dotaz není o zatřídění vězňů do psychiatrické skupiny, nebo jejich umístění v Dobřanech  ;D




Také se přikláním k D

I když je to asi jedno, D i E mají stejné lhůty revizí. Cčko neočekávám.  o:-)
Na revizi to nemá vliv



Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Kamil Novák

Quote from: Pavel Horský on 07.01.2010, 18:21
Měl jsem tu čest provádět elektroinstalaci v prostorách nejmenované věznice ve středních Čechách.

I já mám tu čest revidovat podobné zařízení. A asi není nutné mlžit - jedná se o Valdice.
Místní zdravotnická zařízení se posuzují jako každá jiná.

TO evžen29: Nevidím důvod, proč by jste se měl nad zatříděním spotřebičům ve vaší "ubytovně" vzrušovat.
Z vlastní zkušenosti vím, že na vaší "ubytovnu" žádný SÚIP a jemu podobná instituce nedohlíží, takže když ubytovaným hostům dopřejete tohoto luxusu a budete jim kontrolovat jejich spotřebiče podle kteréhokoli ustanovení zmiňované ČSN, tak nepochybýte.  ;)
Oni si budou sotva stěžovat.  ;D
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

evžen29

Děkuji za podnětné návrhy!
Musím jen podotknout že je rozdíl mezi D a E a to 24/36měsíců.
Jinak opravdu někdy mám pocit že my(zaměstnanci) jsme tu zatrest :-((  a chudačkum odsouzeným je ubližováno.

František Šohajda

QuoteDo které skupiny zatřídit vězeňskou celu?


Já bych řekl u nás /vČR/ to samé jako hotel s 5 *.... ;D ;D ;D ;D ;D ;D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Kamil Novák

Quote from: evžen29 on 08.01.2010, 14:22
Děkuji za podnětné návrhy!
Musím jen podotknout že je rozdíl mezi D a E a to 24/36měsíců.


...a tento rozdíl bude platit ještě necelý rok.
Po 1.1.2011 bude již C, D, E jednotně za 24 měsíce.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj