Started by Peter Holúbek, 08.01.2010, 13:36

previous topic - next topic

Peter Holúbek

08.01.2010, 13:36 Last Edit: 21.02.2010, 18:00 by Miroslav Minařík
Bol som v stolárskej dielni, do ktorej majiteľ pridával nové zariadenia (píla, hobľovačka, fréza + miestne odsávanie s výfukom do filtra pri stroji). Vonkajšie vplyvy: BE2N2. Stroje sú pripojené pohyblivým prívodom cez zásuvky chránené prúdovým chráničom. Podľa vyjadrenia majiteľa nie je u zariadenia potrebné vonkajšie pospájanie, postačuje pripojenie ochranného vodiča, v prívodnom kábli ku strojom, na vnútorné ochranné svorky. Má majiteľ pravdu?


#105#

Michal Herbig

Ochrana nulováním spočívá v odpojení vadné části přístroje, pomocí tavného drátu pojistky. Veškeré kovové části musí být nulované (pospojené) zvlášním vodičem (zž)  příslušného průřezu a to tak, že buou zavedeny do svorkovnice HOP

Kamil Novák

11.01.2010, 00:57 #2 Last Edit: 11.01.2010, 08:03 by Pavel Horský
Quote from: Michal Herbig on 10.01.2010, 23:42
Ochrana nulováním ...

Nulováním ? Máme rok 2010 !  :o


Quote from: Michal Herbig on 10.01.2010, 23:42
... pomocí tavného drátu pojistky.

Jistič použít nelze ?   :-\


Quote from: Michal Herbig on 10.01.2010, 23:42
Veškeré kovové části musí být nulované (pospojené) zvlášním vodičem (zž)  příslušného průřezu a to tak, že buou zavedeny do svorkovnice HOP

Můžete sdělit, proč MUSÍ ?   :-[


#117#  Chtělo by to odpovídat na původní problém a ne zadávat další otázky. Takový příspěvek
             je naprosto zbytečný a bude smazán.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Josef Nosek

Myslím že majitel má pravdu a žádný další pospojovací vodič není potřeba. Stačí ochranný vodič přívodu.

Miroš Jan

Podle mě je rozhodující, zda je pospojení uvedeno v projektové dokumentaci elektro  k uvedené dílně,  (norm)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Štefan Beláň

Strojní dílny se považují za prostory s vlivem BC3 až BC4 , tj. prostory nebezpečné, a požaduje se zvýšená ochrana z hlediska úrazu elektrickým proudem.

Zvýšená ochrana se provádí doplňující ochranou. Pro ochranu při poruše automatickým odpojením je možné zvýšit ochranu proudovým chráničem 30mA nebo pospojováním - viz ČSN  33 2000-4-41 ed.  2.

Pokud jsou všechny stroje chráněné proudovým chráničem 30mA a objekt má zhotoveno hlavní ochranné pospojování svedené na přípojnici HOP, není nutné již provádět doplňující místní pospojování jednotlivých strojů. :)
Chránič chrání - jistič jistí.

Jaroslav Jonáš

Souhlasím s názory, podle nichž není třeba další vnější pospojování a postačí PE vodič v pohyblivých přívodech jednotlivých strojů. Vnější pospojování není nutné ani při případném vnějším vlivu BC3 nebo BC4 - prostor nebezpečný, kde podtačuje stupeň ochrany normální.

Josef Nosek

V prostorách nebezpečných u zařízení které se nemusí uchopit rukou stačí stupeň ochrany normální.
Příloha NA ČSN 33 2000-4-41 ed.2. Osobně si myslím že v běžné malé truhlárně není důvod určovat BC3, nebo BC4.

Rozmahel Vladimír

Mám stejný názor, pod pojmem cizí vodivá část si představuji např. souvislou ocelovou konstrukci, např. ochoz, lávka, vzduchotechnika, atp. Není tím myšlena vodivá část konstrukce např. pily.

Václav 3

V případě pohyblivého připojení strojů a zařízení je jakékoliv dodatečné ochranné pospojování nevhodné a problematické a podle popisu původního tazatele zbytečné. Pokud je použit chránič, musí být použita síť TN-S, vidlice budou nejspíš pětikolíkové. Podstatné je však vyrovnání potenciálu na HOP.

P.S. S ochranným pospojováním (v síti TN-C, stroje pevně připojené přes spínače) jsem před léty zažil úraz, kdy návštěva na dílně podobného charakteru překročila přívodní kabel ke stroji, ovšem o spojovací zž vodič CYA průžezu 10qmm, který nebyl v prachu vidět zakopla a při pádu si způsobila výron v zápěstí, vodič se samozřejmě utrhl a bylo po pospojování.

František Šohajda

Jednak podle vlivů...
Pak máte ve zmiňované ČSN 33 2000-4-41ed.2 tabulka NA.2

Ochranu doplněnou :
1.automatické odpojení od zdroje a +
  a.doplňující pospojování ,nebo
  b.chránič 30 mA, nebo
   c.doplňková izolace

PS:Můžete si vybrat ? ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...