• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak bezbolestně posunout svítidlo v sádrokartonovém podhledu?

Started by MartinMM, 08.01.2010, 13:46

previous topic - next topic

MartinMM

V jiz hotovem sadrokartonovem podhledu ja zaveseno svitidlo.
Nyni jej potrebuji o cca 2,5 metru posunout, aniz bych provadel demontaz a montaz sadrokartonu. Existuje nejake "udelatko" nebo spolehlivy postup, jak posunout vyvod elktrinstalace?  
Jednou jsem jiz neco podobneho delal, ale to bylo posunuti cca o pul metru a "vyhral" jsem si s tim skoro cely den, nez jsem se pomoci silnejsiho dratu trefil do navrtane nove diry.
Neumim si predstavit pomoci stejneho postupu uskutecnit presunuti vyvodu o 2,5 metru.




#105#

Radek Kroutil

Vyříznete v polovině cesty třeba čtvercový otvor, pomocí něhož přetáhnete vodič (pokud tam strčíte celou ruku, máte přes metr vlevo i vpravo). Potom přes díru navrtáte skrz sádrokarton protažené CD profily, na které opět přivrtáte ten vyříznutý čtverec, pak překytujete, přebrousíte a vymalujete...
Bezbolestně to jde snad pouze jak jste uváděl Vy
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Zdenek Hejčl

Obyčejně to řeším takto:
Vrtákem na krabičky do SDK vyvrtám díry , kde potřebuji, protáhnu kabely a sádrák použije mezikruží, které vzniknou vyvrtáním těchto děr a nalepí si je zpět. Ošetří standartním postupem před malováním.  (whist)
Nedávno jsem to dělal, neboť předchozí ELEKTRIKÁŘ natahal schodišťáky CYKY 3x1,5C.  (zle)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Radek Červený

Quote from: Zdenek Hejčl on 08.01.2010, 23:23
Obyčejně to řeším takto:
Vrtákem na krabičky do SDK vyvrtám díry , kde potřebuji, protáhnu kabely a sádrák použije mezikruží, které vzniknou vyvrtáním těchto děr a nalepí si je zpět. Ošetří standartním postupem před malováním.  (whist)
¨
Používáme stejný postup jako popsal kolega Hejčl, jen vrták máme o průmeru 105 mm, aby bylo možno otvorem protáhnout ruku.
Jinak protáhnout "nečím" kabel nad sádrou na 2,5 metru a ještě se trefit do dírky, a to nemluvím o tom, když je ještě nad sádrou vata, je jako štelovat u auta ventily přes výfuk  (doh)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Zdenek Hejčl

Ano používám stejný vrták a k protažení kabelu používám pomocníka: víko z lišty je ohebné a pevné s trochou šikovnosti to jde.  o:-)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Zdenek Jakubcik 1

Používám stejnou taktiku, jaká byla popsána výše. Problém může nastat, pokud je strop vycpaný vatou. Tam se daří protáhnout kabel k prvnímu CD profilu. Je třeba najít rastr profilů (jde to výborně detektorem kovů) a vykroužit díru těsně vedle profilu a převléci kabel přes profil. Jak píše pan Hejčl, víčko z lišty LV40x40 mi už hodněkrát zachránilo. V autě také vozím závitové tyče 6mm a spojovací matky. Takto jsem protáhl v SDK 8 metrů.

Lubomír Jindra

My máme cvičenou krysu ... přivázat za ocásek a pohoda ... jen občas trošku kouše mrška, takže úplně bezbolestné to není.
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Martin Lima

Quote from: Radek Červený on 09.01.2010, 12:10
¨
Používáme stejný postup jako popsal kolega Hejčl, jen vrták máme o průmeru 105 mm, aby bylo možno otvorem protáhnout ruku.
Jinak protáhnout "nečím" kabel nad sádrou na 2,5 metru a ještě se trefit do dírky, a to nemluvím o tom, když je ještě nad sádrou vata, je jako štelovat u auta ventily přes výfuk  (doh)

Právě tohle dělám docela běžně. Oni zákazníci mají rádi, když nikdo další po mě nemusí přijít opravovat, každá díra navíc vás v jejich očích "shodí". 2,5 m, to je jak nic. Chce to jen trošku praxe a citu v rukách... Na větší vzdálenosti nejlépe ve dvou.
P.S.: Štelovat ventily u auta přes výfuk je pokud si dobře vzpomínám práce gynekologa po rekvalifikaci.  :D (Byl o tom nějaký vtip....)

Kolafa

Quote from: Martin Lima on 10.01.2010, 20:21
Právě tohle dělám docela běžně. Oni zákazníci mají rádi, když nikdo další po mě nemusí přijít opravovat, každá díra navíc vás v jejich očích "shodí". 2,5 m, to je jak nic. Chce to jen trošku praxe a citu v rukách... Na větší vzdálenosti nejlépe ve dvou.

toto bych zrovna potreboval, muzu poprosit o kontakt? diky

Jaroslav Hasala

Na to protahování používám také víko z lišty, na delší vzdálenosti také elektroinstalační plastové trubky (tuhé) - dají se i spojovat. 
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Patrik Mlynar

Ak je spojnica starej a novej diery v smere nosnych profilov, teda ziadny trasu nekrizuje, ide to aj maticou M6 - M10 na spagate a neodymovym magnetom. Ten pomoze identifikovat aj profily.
Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....