Lze letovat cinem AL vodic v zasuvce?

Started by Ferda M, 08.01.2010, 21:12

previous topic - next topic

Ferda M

08.01.2010, 21:12 Last Edit: 21.02.2010, 16:47 by Miroslav Minařík
V rozvodne krabici doslo k zlomeni AL vodice tak, nestastne ze to nelze spolehlive sesvorkovat. Proto se chci zeptat zdali se daji AL vodice sletovat cinem?


#105#

Oliver Mička

Nedá sa tane vodič nejak nadpojiť treba WAGO svorkou ?
Inač o cínovaný Al vodiča nám na učnáku hovoril majster že sa to da obtiažne,hliník musí byt 100% čistý,jemu sa to vždy podarilo... Neviem či neni potreba pre letovanie Al vodiča nejaká špeciálna gelová zmes ktorá zmení vlastnosti Al na obyčajní kov (takto nám to nejak aj vysvetľoval zástupca spol WAGO pre    montáž Al vodičov do svoriek WAGO )
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Štefan Beláň

Quote from: Ferda M on 08.01.2010, 21:12
V rozvodne krabici doslo k zlomeni AL vodice tak, nestastne ze to nelze spolehlive sesvorkovat. Proto se chci zeptat zdali se daji AL vodice sletovat cinem?


Nedá! (!) (no)


Hliník se dá pouze svařovat elektrickým obloukem a to ještě velice obtížně. Spojovaní Al vodičů letováním není možné.
Chránič chrání - jistič jistí.

Fuk Tomáš

Quote from: Ferda M on 08.01.2010, 21:12
V rozvodne krabici doslo k zlomeni AL vodice tak, nestastne ze to nelze spolehlive sesvorkovat. Proto se chci zeptat zdali se daji AL vodice sletovat cinem?

Přestože přípravky pro pájení hliníku cínovou pájkou existují, z důvodu mechanického a teplotního namáhání spoje se tato technologie v silnoproudých rozvodech nepoužívá.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Miroslav Minařík

ŘEŠENÍ: Nastavení zlomeného Al vodiče

Už se vám někdy zlomil hliníkový vodič v krabici tak, že téměř nešel napojit? Pokud se taková situace přihodí před plánovanou rekonstrukcí elektroinstalace, nepotěší ani majitele, ani elektrikáře. Jaké může být řešení?

http://elektrika.cz/data/clanky/reseni-nastaveni-zlomeneho-al-vodice


.