Potřebuji revizi kvůli novým hodinám, ale mám v domě starý dvoužílový okruh.
Musím elektriku předělat na třížílové okruhy nebo jde revize udělat i na staré okruhy?



#105#

Milan Illek

Počet žil není rozhodující pro výsledek revize u starší instalace, ale např. průřez ve vztahu k jištění, izolační odpor, impedance smyčky apod.
Z toho vyplývá, že odpověď na váš dotaz dá samo provedení  revize.

Petr Krištof

Nejedná se v tomto případě o revizi elektroměrového rozvaděče?

satara.jiri

Jedná se zřejmě o revizi nového elektroměrového rozvaděče, ale nevím jestli pak bubu ještě potřebovat revize kvůli připojení bojleru a elektrokotle na levný tarif.
Jde o to, že jsme žádali ČEZ o dvoutarifní hodiny a levný tarif a on nám to povolil po splnění podmínek, že uděláme hodiny z venku na domu, takže budem hodiny s pojistkovou skříní dávat do pilíře- na to asi bude ta revize. Máme ale v domě starý 2 a 4 žílový rozvod do zásuvek i světel a já se bojím, aby mi udělali revizi, jestli nebudu muset předělávat celou elektriku do nových norem?? Vyznáte se v tom prosím?

Lukáš Malík

Hodiny s pojistkovou skříní do pilíře dávat určitě nebudete, do pilíře dáte hodiny, hlavní jistič, HDO a jistič pro HDO a PEN můstek. Jištění okruhů v domě nemá v RE co dělat.  (no)
Předpokládám, že tyto činnosti provede kvalifikovaný elektrikář nebo firma a ne Vy sám.  (norm)

Revize bude na nový elektroměrový rozvaděč a podle tohoto vám osadí váš distributor elektroměr. Co máte za rozvaděčem, ho dále nezajímá a tato revize se vztahuje na odběrné místo, tzn. po elektroměrový pilíř, nic víc, nic míň.
Další napojení bojleru a elektrokotle taktéž provede elektrikář nebo firma, kteří ví, co a jak.  (norm)



Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Lubomír Jindra

Quote from: satara.jiri on 12.01.2010, 23:14
Jde o to, že jsme žádali ČEZ o dvoutarifní hodiny a levný tarif a on nám to povolil po splnění podmínek, že uděláme hodiny z venku na domu, takže budem hodiny s pojistkovou skříní dávat do pilíře- na to asi bude ta revize.


JO! .... ještě chvilku ... musím popadnout dech  >:(
Také říkám svým zákazníkům, že při přechodu na jiný tarif je třeba zrekonstruovat starý elektroměrový rozvaděč a že se musí přemístit ven, pokud nemá dům charakter bytového domu s více nájemníky... JO! A před nedávnem se takhle vrátil jeden zákazník z jednání z ČEZu, který má chalupu a v ní jeden elektroměr v předsíni s tím, že si ho klidně může nechat při rekonstrukci uvnitř, že umístění ven chtějí jen u novostaveb!

Proč z nás ČEZ dělá neustále blbce a jednou říká to a jindy ono? Takové zisky, ale peníze aby proškolili své vlastní zaměstnance, aby říkali ... cokoli, ale alespoň pořád to samé...
>:( (wall)


K vaší otázce  :)
Najděte si firmu elektro s vlastním revizákem, nebo revizáka který se ještě nestydí vzít do ruky kladivo, elektroměrový rozvaděč vám předělají ven. Pokud není elektroinstalace v havarijním stavu, neměl by být problém a určitě se nemusíte bát celkové rekonstrukce  :)
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

František Šohajda

Např E ONu stačí revize elektroměrového rozvaděče a co máte za ním je nezajímá !
PS:Za rozvaděčem je to nezajímá, to je jen pro Vaši bezpečnost a ochranu rodiny..!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Miroslav Koukal

Souhlasím s kolegy, ale zároveň podotknu, že jste i v rukách dodavatele energie, který je všemocný o:-)