13.01.2010, 19:59 Last Edit: 21.02.2010, 18:28 by Miroslav Minařík
Můžete mi někdo říct, jestli kabelům od jističů vedeným do místností po půdě nevadí v zimním období teploty kolem 0°C, která panuje na půdě?

#uft#

Fuk Tomáš

Elektroinstalačním kabelům obecně vadí spíše vysoké teploty.
Běžné nízké teploty, pokud se s kabely nehýbe, nevadí (při velmi nízkých teplotách tvrdne a křehne izolace, která by při ohýbání mohla popraskat).
Přesné informace najdete v katalogu výrobce - ale je třeba znát přesný typ kabelu.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jan Franěk

Nevadí, naopak jim dělají dobře. Lepší chlazení kabelů umožňuje i jejich větší zatížení. Nízká teplota vadí pouze při manipulaci s nimi (práci). To může praskat izolace.  Proto jsou pro práci s kabely při nízkých teplotách stanoveny jisté podmínky a pravidla.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Václav Pešek

v podstatě jen tak, že se s ními za nízkých tpelot poměrně špatně pracuje, pokud to budou teploty extrémně nízké, platí i to, co napsali kolegové výše
CNC mechanik - §6

František Šohajda

Jak píší kolegové NEVADÍ !
Vadí to při montáži  !! Teplota O C...
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Fireman99

Od jaké teploty se s nimi může bezpečně pracovat? Potřebuji právě na půdě vyměnit hliníkové kabely za nové Cu, abych mohl dodělat nové okruhy a upravit místnosti. Právě jsme koupili domek a potřebujem se nastěhovat. Kabely které budu natahovat budou nové, takže vlastně ani vymrzlé nebudou, jen je natáhnu a napojím, pak s nimi hýbat nebudu.

Jirka Š. Svejkovský

To určuje výrobce (katalogové listy jistě snadno najdete).
Například CYKY, CYKYLo: od -5°C

Doporučuji udržet při instalaci kabelů teplotu nad 0°C
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Šohajda

Viz návod výrobce CYKY:
Min. dovolená teplota pro pokládku kabelů je +4°C, při zvýšené opatrnosti -5°C.
Asi O C bude tak na hranici...
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: František Šohajda on 14.01.2010, 09:41
Viz návod výrobce CYKY:
Min. dovolená teplota pro pokládku kabelů je +4°C, při zvýšené opatrnosti -5°C.
Asi O C bude tak na hranici...

Který výrobce? NKT to tam nemá.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Fuk Tomáš

14.01.2010, 09:48 #9 Last Edit: 14.01.2010, 09:59 by Fuk Tomáš
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 14.01.2010, 09:43
Který výrobce? NKT to tam nemá.


Že ne? Ale je fakt, že tam nemá nic o té opatrnosti. Ta ale určitě neuškodí, je to tuhé jak sviňa.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jirka Š. Svejkovský

Já myslím tuto specifikaci:

Quote from: František Šohajda on 14.01.2010, 09:41
Min. dovolená teplota pro pokládku kabelů je +4°C, při zvýšené opatrnosti -5°C.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Šohajda

PS: Bylo to zkopírováno z nějakého velkoobchodu elektro na internetu /už nevím který to byl, ale bylo to tam tak!/...
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jirka Š. Svejkovský

Tak to jsem našel taky. Jenomže platí, co uvádí výrobce, ne velkoobchod. Tyto kabely jsou zkoušeny podle ČSN IEC 811-1-4 a tam se nic o zvýšené opatrnosti neříká. Kabel se na několik hodin zavře do ledničky a pak se ohýbá. Pokud test vydrží, výrobce tuto teplotu uvede v katalogu.

Že se to hodně špatně holí, je věc další. Doporučuji použít kabelářský nůž, obyčeným si tak maximálně ublížíte.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Vladisla Bělka

Když chceš něco vyhrát,
běhej sto metrů.
Když chceš něco zažít,
běhej maraton.
Emil Zátopek

Václav Pešek

s odlamovacím nožem nemám moc dobré zkušenosti...

více mi vyhovuje skalpel - s krátkou výměnnou čepelí, velmi ostrý - malý...  - nevýhodou je ale, že čepel se občas zlomí, pokud potřebuji udělt něco většího...


takže mimoto používám takový speciální menší nůž, je nabroušený do U... obráceně než nože kuchyňské...
CNC mechanik - §6