• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jaký použít kabel ke schodišťovému vypínači?

Started by Dalibor Pešek, 12.04.2006, 09:50

previous topic - next topic

Dalibor Pešek

12.04.2006, 09:50 Last Edit: 29.06.2008, 00:43 by Administrátor fóra, čistič
Potřebuji zapojit schodišťový vypínač.
Měl by k němu tedy vést třížilový kabel (fáze + "koresponďáky").
Jaký kabel použít?
V obchodě měli třížilové jen se zelenožlutým vodičem. </p>
To ovšem není vyhovující, když by tady neměl funkci ochranného vodiče a bylo by na něm napětí.

Petr Doležal

Já bych navštívil obchod jiný a chtěl buď dřívější 3A nebo nově 3O, pokud nechcete více žil pro rezervu.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jiří Fuksa

Použijte kabel 5C. Získáte vodič N pro kontrolku a vodič PE pro případ, že použijete vypínač v Al skříňce.


Jaroslav Hasala

Každý větší obchod s elektromateriálem má např. vodiče CYKYLO 3Ax 1,5 (hnědý, černý, šedý).


V maloobchodní síti mívají obvykle pouze provedení 3C (hnědá, modrá, zel/žl).


Navštivte jiný obchod.


Kabel CYKY 5C nemá v bytových instalacích větší význam, kontrolka se u schodišťové spínače nedá běžně použít, Al skříňka asi také zřejmě nehrozí.


I když pravda - získal by jste rezervní vodiče tzv. Pavézky


Jura Krikl

TO Hasala: Nezdá se mi kabel CYKY5C v bytových instalacích bez významu. Tím že nepoužívám rozbočných krabic a propojení provádím pod spínači, kabel 5x používám dost často, a to nemluvím o vývodech na svítidla ovládaných spínači ř.5.

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)