Poradíte mi se zapojením 2xzářivky 30W na jednu tlumivku 65W?

Started by Jan Ryba, 18.04.2006, 16:15

previous topic - next topic

Jan Ryba

18.04.2006, 16:15 Last Edit: 29.06.2008, 00:46 by Administrátor fóra, čistič
V současné době se potýkám s jednoduchým problémem jak na jednu tlumivku 65W připojit dvě zářivky 30W délka trubice je 90cm neměl by jste někdo prosím schéma zapojení?

Jiří Sedlmajer


Otakar Dosbaba

Schémat by se dalo asi na netu najít mnoho, já si zrovna vzpomínám na tyto: http://www.tridonicatco.com/kms/media/uploads/catalogue_magnetic_uk_copy1.pdf">http://www.tridonicatco.com/kms/media/uploads/catalogue_magnetic_uk_copy1.pdf


Jsou na konci dokumentace, vás bude zajímat nejspíše zapojení D a G. Ále! Jste si jist, že svítidlo vyrobíte tak, aby nemohlo při běžném užívání za žádných okolností dojít úrazu el. proudem nebo k požáru?


Máte dostatečný přehled o principech a řešeních proti zabezpezpečení vzniku nebezpečného dotykového napětí a o komponentech, instalovatelných na a do hořlavých hmot? Píšete, že silnoproud není vaše hobby, proto bych konkrétní svítidlo na vašem místě přinejmenším konzultoval s nějakým elektrikářem!


Jiří Fuksa

To: Ryba
Sériové zapojení zářivkových trubic, tak jak máte uvedeno v odkazu předcházejícího příspěvku, vám moc nedoporučuji. Vyžaduje shodné parametry trubic a startéru, což dělá v praxi problémy a k obtížným startům. Vždy bylo nutné měnit oba startéry nebo obě trubice naráz. Doporučuji zapojit každou trubici se samostatnou tlumivkou.


Jura Krikl

A co víc při poruše jediného komponentu zapojení nesvítíte a hůř se hledá závada. Poznatek z praxe, když jsem je viděl namontovaný, naskočila mi vyrážka:grin:8):oops:

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)

Jaroslav Kořínek

Proč v době elektronických předřadníku chcte pácht takovéto :wacko:příšernosti? Jak píše Jura: Mám pupínky a vyrážku jako 2 Eurovku.8):disgust::zz::grin: