Je možné ťahať zvod bleskozvodu po vnútornej stene montážnej haly?

Started by Jan Sirko, 22.01.2010, 09:58

previous topic - next topic

Jan Sirko

Uzemňovač pre pripojenie bleskozvodu, ktorý je zriadený v základe haly bol pri betonovaní vyvedený nad základ a tým sa ocitol vo vnútri montážnej haly. Hala má oceľový skelet obložený kingspanom. Všetky stĺpy sú uzemnené. Ako to zrealizovať, aby nevznikol nejaký bezpečnostný problém pre pracovníkoch vo vnútri?



#105#

Jan Hájek

Tak jak to popisujete, se jedná o Faradayovu klec, osobně mi tam ten svod přijde přebytečný. Mrkněte se na moji loňskou přednášku, která je o vytváření takovéhoto hromosvodu v IP ILPC 2009, zde je ke stažení: Bulletin IP ILPC 2009.

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Ján Sirko

Na streche sú svetlíky, bude tam tiež vyústenie komínkov z plynového kúrenia. Takže sa tam uvažuje s mrežovou sústavou s doplnením o jímacie tyče. Ako to však dostať za tejto situácie bezpečne "dolu". Na streche tiež budú okapy, ktoré sú poplastované a nevieme, či môže byť s ich pripojením na bleskozvod problém.

Pavel Ryšavý

Co vám brání použít jako svod ty ocelové sloupy? Na uzemnění už připojené jsou.
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

jan sirko

Jednak neviem sa k nim zo strechy dostať a mám obavy, či nevzniknú problemy s dotykovým a krokovým napätím v hale.

Jan Hájek

Ty právě vzniknou v okamžiku snižování kvality Faradayovy klece.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!