Mohu s paragrafem 6 a 8 nn pracovat v rozvodně s přívodem vn?

Started by Zdeněk Večeřa, 27.01.2010, 11:59

previous topic - next topic

Zdeněk Večeřa

Může elektrikář s paragrafem 6 a 8 pro nizké napětí vykonávat práce na nn částech rozvodny, do které je přívod vn (22kV)?
Toto napětí je přivedeno na transformátory a dále je už jen nn.



#105#

Milan Illek

Pokud je rozvodna nn stavebně oddělená od vn problém nevidím.

Zdeněk Večeřa

No právěže to stavebně oddělené není. Vše je v jedné místnosti. Na jednom konci trafa s vn přívodem a druhým směrem od traf jsou rozvaděče nn. Takže chápu to správně, že v tomto případě je potřeba mít vn paragrafy?

Milan Illek

Potom je potřeba posoudit konkrétní situaci (vzdálenosti, zábrany apod.).   Kdybych vzal jako příklad kioskovou TS s trafem odděleným zábranami, vn rozv. např. SM6 a nn rozv. není důvod proč byste nemohl na nn vykonávat činnost, tj. obsluhu a práci.

Tóna

Při vypnutém a správně zajištěném pracovišti tam můžete nahnat třeba metaře.
To musí posoudit kompetentní osoba(nadřízená) s příslušným &.Jedině tímto způsobem se dopracujete k potřebné praxi na vn.Posouzení prací samozřejmě
řeší normy.Vzdálenosti, velikost napětí a z toho vypývá kvalifikace pracovníků.

Jirka Š. Svejkovský

Dle zrušené ČSN 343100:
Pracovníci znalí mají ukončené elektrotechnické vzdělání. Po odborném zácviku a
složení zkoušky mohou samostatně obsluhovat elektrická zařízení. Mohou samostatně
pracovat na částech elektrického zařízení nn pod napětím. Na zařízeních vn a vvn bez
napětí mohou pracovat samostatně, v blízkosti těchto částí pod napětím mohou pracovat
pod dohledem a na částech pod napětím pracují pod dozorem.


Nová ČSN EN 50110-1 žádnou kvalifikaci už nenařizuje (kromě práce pod napětím). Plná odpovědnost je na provozovateli instalace a na vedoucím práce. Pro práci v blízkosti částí vn je předepsán příkaz B (ten byl i dříve). Dál musí zajistit řádné proškolení pracovníků a dozor nad nimi (pokud je vn část přístupná).

Vaší pozornosti doporučuji TNI 34 3100, kde je celá problematika rozvedena.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Illek

Quote from: Tóna on 28.01.2010, 13:20
Při vypnutém a správně zajištěném pracovišti tam můžete nahnat třeba metaře.

Omyl a velký.