• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Mohu použít stávající chránič 25/2/003 pro pračku i pro ostatní zásuvky?

Started by Šubrt Jakub, 29.01.2010, 07:51

previous topic - next topic

Šubrt Jakub

V byt. rozvodnici mám 2xsv.okruh 10A
                                    2xzas.okruh 16A
                                    1xzas. pro pračku 25/2/003 + 16A
Hlavní jistič 25A.
Všechny jističe jsou "B".

Mohu za chránič přidat i ty 2 zásuvkové okruhy?

#117#


Pavel Horský

Za předpokladu, že jsou uvedené okruhy provedeny již v TN-S (tři vodiče), pak vám v tom nemůže nic zabránit.

Pak by tedy bylo: 25/2/003 +16+16+16
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Illek

Asi by to nebylo vhodné. Uvádíte 1f. chránič 25A a za ním 3 jističe 16A?

Pavel Horský

Quote from: Milan Illek on 29.01.2010, 09:41
Asi by to nebylo vhodné. Uvádíte 1f. chránič 25A a za ním 3 jističe 16A?


A proč ne? Předpokládám, že s výčtem uvedených okruhů má pan Šubrt 1F zapojení počínaje 1F hlavním jističem, který nepřekračuje oněch 25A. Pak by si chráničem o hodnotě např. 40/2/003 nepomohl, stejně tak, jako kdyby použil na každý z uvedených okruhů solo chránič ("chráničojistič").
Pokud by pak byl p. Šubrt majitelem 3F přívodu, pak by byla věc opravdu jiná. V tomto případě by byl vhodný chránič 25/4/003 a nebo nasadit na každý okruh solo "chráničojistič" 16A, ale to je ta opravdu dražší a v bytě i zbytečná varianta.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Illek

Quote from: Pavel Horský on 29.01.2010, 09:57
A proč ne? Předpokládám, že s výčtem uvedených okruhů má pan Šubrt 1F zapojení počínaje 1F hlavním jističem, který nepřekračuje oněch 25A.

Pokud tam ten jistič má, problém nevidím.

Šubrt Jakub


Ano ,na přívodu je 25A . Takže podle vašich odpovědí je vše o.k.
dík.