Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie?

Started by Miroslav Ondrejka, 06.05.2006, 20:09

previous topic - next topic

Miroslav Ondrejka

Rád by som si nechal poradiť.
Na záhrade sa nachádza kovový - plechový prístrešok na náradie.
Dá sa v ňom núdzovo aj pracovať ako v malej dielničke.
Elektrický prívod je k nemu vedený podzemným trojžilovým káblom už ako TN-S z rozvádzača blízkej chaty, ktorý je TN-C.
Chránený je kombinovaným istič+prúdový chránič.
Chcel by som vedieť, či je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj samotnú kovovú stavbu prístrešku na náradie?

Milan Selezan

Áno, kovovú konštrukciu prístrešku musíte pripojiť na ochranný vodič. Túto konštrukciu prístrešku by ste však mal aj uzemniť zemničom. Inač predpokladám že je správne použitá dimenzia chrániča (In a dIn), použitého kábla a prístrojov. Neuvádzate dimenzie a či je tam napojená len zásuvka a ako riešite el. osvetlenie (zo zásuvky prenosným svietidlom?).


Miroslav Ondrejka

Ďakujem. Bol som so zapojením prístrešku postavený pred "hotovú" vec. :(
Ostatná elektrická inštalácia na záhrade a chate bola zapojená skôr. Doplnil som akurát prúdový chránič+istič a to 16A,30mA. Použitý kábel bol už zakopaný a to 3x1,5mm2. V prístrešku sú tri zásuvky, osveltlenie z jednej z nich pre prenosné svietidlo. Nepredpokladám však, že prístrešok má samostatný zemnič.


Milan Selezan

Pre medený kábel 3x1,5 však je potrebný chránič 10A,30mA alebo pre 16A kábel medený 3Cx2,5.


Jiří Sedlmajer

To: Selezan
Proč 10A? Kabel CYKY 3x1,5 v zemi , je možno jistit až 25A !
Většina výrobců chráničů požaduje o stupeň nižší jištění proti zkratu. Takže chrániči 16A předřadit jistič 10A. A pro jistič 16A použít chránič 25A.
:)


Milan Selezan

To Sedlmajer: Kombinovaný prúdový chránič sa myslím prístroj zložený z dvoch spúští, jedna ako chránič prúdový vyhodnocujúci dIn a druhá proti preťaženiu. Niektorí výrobcovia ich nazývajú kombinový prúdový chránič, iní prúdový chránič s nadprúdovou ochranou. Takže pri použití takýchto chráničov sa predradzuje už len hlavný istič, resp. vypínač a poistky. Tam by tých 25A by možno aj vyšlo (nepoznáme ďaľšie vývody). V našom prípade však ide jeden z obvodov rozvádzača chaty a riešime aj ochranu zaťaženia kábla a tých 25A pre CYKY 3x1,5 je OK? Podľa mňa nie. Skúste si to prepočítať.


Jura Krikl

Proudová zatižitelnost kabelu CYKY 3Cx1,5 je 18-22A dle typu a výrobce. Z toho plyne použít raději nižší hodnotu, protože nevíme výrobce ani typ kabelu. Těch 16A je akorat.:zz:

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)

Milan Selezan

Pán Ondrejka spomína síce uloženie len v zemi, ale rozvod v budke k zásuvkam predpokladám pevne na povrchu. Plechová budka vonku v lete sa pekne vyhreje, preto istenie 10A.


Jiří Sedlmajer

O.k. použití kombi jistič-chránič jsem přehlédl. Já bych asi dal jištění na začátku těch 25A (zat. v zemi je 28A) a kombi jistič-chr. 10A bych dal do tý kůlny, abych nemusel lítat nahazovat do chaty. Ale může to být i jak radí kolegové :)).


Jan Hájek

,
je třeba si uvědomit, že připojením této krytiny / ve své podstatě náhodného jímače /si  můžete zavléci část bleskového proudu dovnitř objektu / přístřešku / takže je na vás, zda osadíte svodič bleskových proudů v přístřešku - zde záleží na ceně spotřebičů, nebo se rozhodnete vybavení přístřešku obětovat, pak ale by bylo vhodné osadit svodičem bleskových proudů  HR v objektu odkud by měl být přístřešek napájen.
Více se dozvíte v článku.
DEHN: Tipy, triky (4.) - Vedení vyvedené z objektu mimo ochranný prostor
zde na Elektrice.
S pozdravem Jan Hájek