Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?

Started by Pavel Jára, 12.05.2006, 13:20

previous topic - next topic

Pavel Jára

12.05.2006, 13:20 Last Edit: 29.06.2008, 01:10 by Administrátor fóra, čistič
Používám CO2-svářečku.
Připojení na 400V.
Zapojeny pouze 2.fáze. L1/černý,L2/L3/ hnědý.
Ochranný vodič/žluto-zelený/ je spojen s modrým vodič /N/ dohromady.
Svářečka v Západočeském kraji funguje bez problémů.
Zapůjčil jsem ji kamarádovi do Uničova/Olomouce/.
Tam nefunguje?
Může tam být jiné provedení 3.fázové sítě?
Vždyť by to mělo být vše stejné v celé ČR?

Otakar Dosbaba

Kde je spojen žlutozelený a modrý vodič? Ve svářečce? Kamarád má na rozdíl od vás zřejmě na 3f zásuvku instalován proudový chránič, který díky tomu SPRÁVNĚ vypíná. Je třeba vést samostatně N i PE vodič, pak by to mělo být bez problémů - když nebudou jiné chyby v zapojení, kterých může být bezpočet, proto uveďte více informací.


Pavel Horský

Více informací? Myslím si, že byste měl poradit kamarádovi, aby si spíš zavolal elektrikáře a ten mu to určitě rozeběhne! :zz:

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Otakar Dosbaba

Tak nějak předpokládám, že to panu Járovi dojde i na základě mé odpovědi, které předpokládám ne zas až tak do detailu porozumí a při případném vlastním neodborném řešení se vyskytnou problémy, které jej zřejmě ke hledání elektrikáře stejně dotlačí.


Jaroslav Hasala

Uvedená svářečka musí být připojená  pětikolíkovou vidlicí do pětikolíkové zásuvky.


Pak určitě nebude nikomu nic vyhazovat.


Modrý a zelenožlutý vodič nesmí být spojené. Používání ochranného kontaktu (PE) jako PEN u čtyřkolíkových zásuvek je i mezi elektrikáři hodně rozšířený nešvar. Podotýkám, že to NIKDY nebylo správné. Ve čtyřkolíkových zásuvkách nikdy nebyl kontakt PEN, vždy jen PE, bez ohledu na to, že může být do zásuvky připojen vodič PEN. Pokud je zásuvka 400V připojená přes proudový chránič, bude chránič vypínat.


Pro lepší pochopení, proč je to špatně - je to jako byl ze zásuvky 230V připojen spotřebič z kontaktu  pro fázi a z ochranného kolíku.


Před nějakým časem zde proběhla diskuze, jestli je nutné používat pětikolíkové zásuvky. Uvedená svářečka vám na toto dává odpověď.


Zabývám se kromě jiné i montážemi, pokud např. v RD majitel požaduje čtyřkolíkovou zásuvku, protože má všechny spotřebiče osazené čtyřkolíkovými vidlicemi, bez nějakého dlouhého přemýšlení mu požadovanou zásuvku namontuji. Přívodní kabel ovšem vždy použiji pětižilový, tak aby bylo možné později bez problémů zásuvku vyměnit.