Je možné vést kabel ve společném výkopu s odpadem?

Started by Dlouhý, 05.02.2010, 19:11

previous topic - next topic

Dlouhý

05.02.2010, 19:11 Last Edit: 11.07.2010, 17:16 by Miroslav Minařík
#105# A nebylo to zde už?





Je možné vést kabel ve společném výkopu s odpadem?. Provádím rekonstrukci dvora a chtěl bych dovést elektřinu do stodoly zemí. Přes dvůr budu dělat výkop na deštovou kanalizaci v plastu a chtěl bych do výkopu přidat i kabel CYKY 5Jx4 který bude v chráničce. Bude toto uložení možné? Případně jak to mám udělat abych nemusel kopat 2x.

Pavel Šebesta

23.03.2010, 12:39 #1 Last Edit: 21.08.2010, 19:53 by Miroslav Minařík
Ano, ale dle ČSN 73 6005 tabulka A1, při souběhu kabelů do 1kV musí být dodržena minimální vzdálenost od vodovodních sítí a přípojek 0,4 m.