• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je možné použít samostatné vodiče z kabelu CYKY?

Started by karel absolon, 09.02.2010, 17:37

previous topic - next topic

karel absolon

09.02.2010, 17:37 Last Edit: 12.06.2010, 10:35 by Miroslav Minařík
Potřeboval bych zatáhnout do stávající "staré" papírové trubky uložené pod omítkou nový vodič CYKY 5x1,5mm2. Bohužel tento kabel do této trubky nedostanu.
Je možné tento kabel "vykuchat" a použít z něho pouze samostané vodiče?







Moderátor #105# nemá rád tazatele, který v pravé poledne píše dobrý večer. Asi nějaká mentální porucha!  (norm)


Jirka Š. Svejkovský

Ne. Vodič 5x1,5 nevypadá jako přívod pro zásuvky v dětském pokoji. Pohybujete se pravděpodobně v průmyslovém prostředí (minimálně dílna). Udělejte to pořádně, nebo to nechte na někom, kdo to umí. Vodiče z kabelu CYKY odpovídají vodičům CY - základní izolace. Papírák to nevylepší.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

karel absolon

Omlouvám se Adminovi #105# (zmátla mě tma venku v 17:37)
To Jirka Š.Svejkovský:
O průmysl, malou dílnu ani dětský pokoj se nejedná "i když k tomu dětskému pokoji by to šlo přirovnat".
Jedná se o kuchyni, ve které k centrálnímu svítidlu (2x57W) potřebuji dotáhnout jednu fázi (svítidlo 60W).
CYKY 5x1,5mm2 jsem chtěl využít z důvodu lehké dostupnosti. Stačí mi i 4 vodiče.
Při celkové rekonstrukci domácnosti v roce 1978 (elektro, plyn, voda) je elektroinstalace v tomto místě "udělána" právě tímto způsobem (do papírové trubky zataženy samostatné vodiče "předpokládám" AY 2,5mm2). Proto jsem dotaz položil.
Doufám, že vás neurazím.
Popřípadě zítra dodám foto. Za odpověď děkuji.

Oliver Mička

Je moc velký problém miesto tej papierovej trubky dat pod omietku rovno ten kábel CYKY-J 5x1,5, 4 žilový radšej nebrať nech už máte v tomto okruhu hneď  sieť TN-S.
A ked už tak chcete ťahať tie vodiče radšej si kúpte CY 1,5 mm
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Tomáš Jarovec

Kabel CYKY5x1,5 není zas tak silný, aby se nedal protáhnout trubkou. Už jsem to dělal, dře to, ale jde to. Konec kabelu dobře připevníte k hliníkovým vodičům a omotáte izolační páskou. Pak už stačí aby jeden člověk opatrně táhnul hliník ven a druhý strkal dovnitř měď. Nový kabel můžete natřít lubrikantem (např. mýdlo).

Samostatné vodiče z kabelu mají velmi slabou izolaci, na protahování to fakt není.

bartošek

Vodiče, které jsou použity v kabelu mají naprosto stejnou izolaci jako ty, co si koupíte jako CY.

Oliver Mička

Ak máte možnosť ten Kábel 5x1,5 zohnať lacnejšie tak smelo ho môžete ošúpať a vodiče použiť ale ak ho pôjdete kupovať tak môžte rovno kúpiť vodiče CYA ( H07V-U) 1,5 a máte to pomaly za rovnakú cenu ba možno aj lacnejšie a nemusíte sa s...ť zo šúpaním.
Je to dobre ako popisovali iný uviazať o staré vedenie  a pretiahnuť ním to nové no z vlastnej skúsenosti viem že ak vám nedajbože niekde vodiče sa vzpriečia tak sa vám ta hlina hravo odtrhne. V takomto prípade ja radšej používam Preťahovacie pero 10 metrové. (skvelá pomôcka) :)
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: oliver on 10.02.2010, 23:38
CYA ( H07V-U) 1,5

H07V-U = CY (plný vodič)
H07V-K = CYA (slaněný vodič - ten bych tam radši nedával).
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Štefan Beláň

Quote from: bartošek on 10.02.2010, 22:21
Vodiče, které jsou použity v kabelu mají naprosto stejnou izolaci jako ty, co si koupíte jako CY.

TO absalon

Kolega bartošek má naprostou pravdu. Pokud se část vedení skládá z kabelu CYKY a dále je nutné pokračovat pouze vodiči, které budou uložené do stávající trubky, protože se kabel s vrchní izolací nevejde do trubky, je možné odizolovat vrchní izolaci kabelu a pokračovat pouze izolovanými vodiči.

Je to naprosto standardní způsob používaný při rekonstrukcích starých instalací. Neznám normu, které by tento způsob uložení vedení odporoval.  :)
Chránič chrání - jistič jistí.

karel absolon

Děkuji za odpovědi (pro mě potěšující).
Fota příkládám

Štefan Beláň

Quote from: karel absolon on 11.02.2010, 09:46
Děkuji za odpovědi (pro mě potěšující).
Fota příkládám


Jen doufám, že to v tomto stavu nechcete zasádrovat.  :o
Poškozenou trubku musíte náležitě opravit.
Chránič chrání - jistič jistí.

Ižák Ctibor

Quote from: oliver on 10.02.2010, 20:29
Je moc velký problém miesto tej papierovej trubky dat pod omietku rovno ten kábel CYKY-J 5x1,5, 4 žilový radšej nebrať nech už máte v tomto okruhu hneď  sieť TN-S.
A ked už tak chcete ťahať tie vodiče radšej si kúpte CY 1,5 mm

Môžete mi vysvetliť aký rozdiel je medzi vodičom vybratým s kábla CYKY a vodičom CY?  :-[ :o
Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.

Michal Kolesa

Kabel je "soubor" vodičů obalený pláštěm.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Ižák Ctibor on 13.02.2010, 12:20
Môžete mi vysvetliť aký rozdiel je medzi vodičom vybratým s kábla CYKY a vodičom CY?  :-[ :o

V podstatě žádný. Jenom ve způsobu použití, který výrobce uvádí ve své dokumentaci.

PS: Pane Koleso, zkuste nejdřív přemýšlet a pak odpovídat. Nestane se vám, že plácnete blbost na kterou se nikdo neptal.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Michal Kolesa

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 13.02.2010, 13:54
PS: Pane Koleso, zkuste nejdřív přemýšlet a pak odpovídat. Nestane se vám, že plácnete blbost na kterou se nikdo neptal.


Špatně jsem si to přeložil

Jaromír Urbanec

Quote from: oliver on 10.02.2010, 20:29
Je moc velký problém miesto tej papierovej trubky dat pod omietku rovno ten kábel CYKY-J 5x1,5, 4 žilový radšej nebrať nech už máte v tomto okruhu hneď  sieť TN-S.
A ked už tak chcete ťahať tie vodiče radšej si kúpte CY 1,5 mm

Problém je jistě v sekání, když manželce v kuchyni rozmlátí strop, tak možná zaslechne i hlasité slovo a také kačeny se asi několik dní nedočká.

Miroslav Jakl

Quote from: Jaromír Urbanec on 17.02.2010, 16:24
Problém je jistě v sekání, když manželce v kuchyni rozmlátí strop, tak možná zaslechne i hlasité slovo a také kačeny se asi několik dní nedočká.

Jakou "kačenu" máte na mysli? Tu pečenou s knedlíkem a zelím?.....

Jaromír Urbanec

Quote from: Miroslav Jakl on 20.02.2010, 20:13
Jakou "kačenu" máte na mysli? Tu pečenou s knedlíkem a zelím?.....

Samozřejmě obě :O)