Jaký použít průřez vodičů pro přívod 400V k peci o výkonu 16kW?

Started by Pavel Beran, 02.06.2006, 17:32

previous topic - next topic

Pavel Beran

Buduji keramickou dílnu a potřebuji přivést 400V k peci, která bude mít odběr 16kW.

Jak silný cyky kabel použít?

Jaroslav Klinský

Jmenovitý proud pece je zhruba 23A - jištění bude 25A - potřebný kabel CYKY 5Cx4. Z toho, že budujete keramickou dílnu, předpokládám, že nejste z oboru elektro. Bylo by nejlepší, aby jste se domluvil v místě, kde tu dílnu budujete, s někým, kdo vám vše zajistí  - tedy projekt, vlastní instalaci i výchozí revizní zprávu. Nevím, zda budete provádět kolaudaci, potom by projekt i výchozí revize byly potřebné.

revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro

Kamil Novák

Neodpustím si rýpanec - jestli potřebujete přivést 380V, tak tolik už asi neseženete.
Čo bolo, to bolo, terazky máme iba 400.

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jaroslav Hasala

Ještě by bylo vhodné posoudit dimenzi a typ kabelu podle dalších vlivů - délka kabelu (úbytky napětí), způsob uložení, působení vnějších vlivů (např. teplota okolí)...


Toto vše by měl řešit projekt, stanovení průřezu vodičů je věcí projektanta. Pokud tedy nějaký projekt vůbec bude


Osobně by se mi pro dané použití více líbil kabel CYKY 5Cx 6.


Jaroslav Hasala

To Novák :


Velikost napětí v síti se změnila hlavně papírově, méně už fyzikálně.


220 a 380V jsou natolik zažité termíny, že se s tím určitě budeme i nadále setkávat.