Proč vypadne chránič při vypnutí sazbového spínače?

Started by Rostislav Slaný, 16.02.2010, 22:32

previous topic - next topic

Rostislav Slaný

16.02.2010, 22:32 Last Edit: 14.05.2010, 21:31 by Miroslav Minařík
V domě je instalovaný starý boiler a nový boiler, oba jdou přes stykač ovládaný sazbovým spínačem.
Starý boiler funguje pořád, nový se zapíná jen občas, protože se v podkroví ještě stále nebydlí.
Pokud zapneme nový boiler, tak funguje správně, protože přes noc je 6 hodin sepnut sazbový spínač, ale jakmile sazbový spínač po 6 hodinách chodu boileru rozepne, tak vypadne proudový chránič.
Poradíte mi, co s tím?

#uft#

Jindra2

Nemá náhodou každý bojler svůj stykač a každé patro jinou fázi? Kde je proudový chránič?
Jindra

XL

Dotaz je poněkud nějasný.
Není náhodou přívod (fáze) do cívky stykače za chráničem a druhý pól před chráničem?
Upřesněte zapojení....

Pavel Stránský 111

Jak píší kolegové, je třeba víc informací, nejlépe schéma. Jinak bojler jako jedna z mála věcí mám vyjimku a pokud je připojen napřímo na proudovém chrániči být nemusí, právě z důvodu, že se stářím se zvyšuje jeho unikající proud, který pak vypíná FI.Osobně to řeším takzvaným chráničojističem extra pro bojler odpíná L i N, čímž odpadá složité hledání poruchy proč vypadá FI

Rostislav Slaný

tady sem spáchal nějaký nákres

Lubomír Jindra

Čím, nebo respektive jak vypínáte ten nový boiler, když ho nepoužívíte?
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Jan Franěk

Quote from: Rostislav Slaný on 17.02.2010, 21:00
tady sem spáchal nějaký nákres


Spíše než v silovém obvodu, bych hledal závadu v ovládacím obvodu. Tedy jak psali kolegové. Jak máte zapojeno ovládání stykačů/relátek pro boilery. Zde bude na 99% zakopaný pes.

Nejčastější závady již popsali kolegové přede mnou. Projděte si důkladně zapojení. Očekával bych rozdílné fáze na cívkách stykačů. Nejlepším řešením bývá zpravidla spínání sazby použít na jedno relé, které má vícero spínacích kontaktů. Potom každý kontakt využít pro jeden spotřebič. Tím se vyhnete okamžiku, kdy se navzájem ovlivňují jednotlivé stykače, nebo relátka. Zpravidla to oddělení stykačů, řeší 90% závad.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Rostislav Slaný

Quote from: Lubomír Jindra on 17.02.2010, 21:17
Čím, nebo respektive jak vypínáte ten nový boiler, když ho nepoužívíte?


Vypínají ho jističem v rozvaděči

Rostislav Slaný

Oba boilery spíná jeden stykač. Starý boiler funguje už dlouho a nový je tam přidaný nedávno.

Václav 3

Quote from: Rostislav Slaný on 17.02.2010, 23:14
Oba boilery spíná jeden stykač. Starý boiler funguje už dlouho a nový je tam přidaný nedávno.


Z Vašeho vysvětlení mi připadá jediná možnost a to špatný izolační stav nového boileru, který se mění s teplotou. Byť se to zdá být hodně nepravděpodobné, již jsem se s obdobným případem setkal.

Jan Franěk

Quote from: Václav 3 on 18.02.2010, 07:11
Z Vašeho vysvětlení mi připadá jediná možnost a to špatný izolační stav nového boileru, který se mění s teplotou. Byť se to zdá být hodně nepravděpodobné, již jsem se s obdobným případem setkal.


Také jsem se stím setkal, a to i docela nedávno. Ale to vypadávalo náhodně, během tarifu nt a ne při vypnutí tarifu. V momeňtě vysoké teploty vody boileru.
Jsem si neuvědomil to ovládání boilerů jedním stykačem  :-[  dle obrázku

Teď to pro mě začíná být také záhadou.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Lubomír Jindra

Quote from: Rostislav Slaný on 17.02.2010, 23:14
Oba boilery spíná jeden stykač. Starý boiler funguje už dlouho a nový je tam přidaný nedávno.


Zapojení bude správné, jinak by chránič vypínal hned při sepnutí stykače. Napadá mě jediné: nějaké zhoupnutí sítě při odpojení obou boilerů najednou (cca 4kW?). Nebydlíte někde na okraji vesnice, na konci starého vrchního vedení?

Zkuste nechat nabíjet naopak nový boiler a ten starý vypněte.