<p>Zajímá mě, co znamenají zkratky TN-C, TN-S, TT a IT? A proč je toho vlastně tolik - které jsou horší nebo lepší, apod.

Nenašel jsem nikde na webu, ani v nějaké knížce vysvětlení. Pouze intuitivně (hlavně z debat o proudových chráničích) jsem vytušil, že TN-C je klasické dvouvodičové vedení ve starých rozvodech, kde se vodiče označují L a PEN a ten druhý se připojuje do zásuvky na kolík a pak doprava, TN-S je modernější třívodičové vedení s PE "vyrobeným" rozdělením PEN někde v rozvodnici, TT jsem nikdy neviděl a je to asi nějaká jiná varianta "vyrobení" PE jen uzemněním bez připojení na přívodní vodiče z elektrárny a IT je asi vedení bez PE o kterém netuším, na co to má být. Je to tak, nebo jak je to doopravdy?</p>

Jiří Schwarz

Tohle se dá poměrně dobře nastudovat v normě ČSN 33 2000-4-41, tu samozřejmě nestahnete na netu. Dá se koupit, pokud chcete s komentářem, je pěkně zpracovaná např. v knize Trivium elektrotechnika, vydal IRIS, pokud vám stačí jen "popis" problematiky, je to zajímavě popsáno např. i v brožuře Elektro v praxi, 1. díl, vydal Solid Team Olomouc. (prodává mj. BEN, technická literatura)

Síť TT se někdy používá např. když budete mít dílnu někde na zahradě a vzhledem k délce vedení by nevyhověly parametry sítě TN-S (TN-C) z hlediska impedance poruchové smyčky, použije se proudový chránič a uzemnění "na konci vedení".
Síť IT je izolovaná soustava. Napájení je přes oddělovací ochranný transformátor, žádný pracovní vodič pak není spojen ze zemí a tak při dotyku jednoho pracovního vodiče teče přes člověka minimální proud daný pouze svody nebo kapacitami kabelů. Z toho plyne, že síť IT je použitelná jen pro omezený rozsah rozvodů, omezený počet spotřebičů, je třeba hlídat izolační stavy, protože v případě tzv. "druhé poruchy" nastává nebezpečný stav,...

Celá problematika se nedá shrnout jen do několika vět, pokud vás to zajímá do hloubky, je třeba sehnat literaturu a studovat a studovat...

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jaroslav Mrázek

síť TN-C-S - dnes běžně používaná

T - uzemněný uzel zdroje
N - použitý ochranný vodič
C - společný ochranný a střední vodič (PEN)
S - samostatný ochranný (PE) a střední vodič (N)

síť TN-S - pokud je ochranný a střední vodič rozdělen už od zdroje


síť TT

T - uzemněný uzel zdroje
T - ochrana zemněním jednotlivých spotřebičů


síť IT - tzv. izolavaná soustava

I - izolovaný uzel zdroje
T - ochrana zemněním


Petr Doležal

Přidám příklad na IT:
V důležitých energetických zařízeních, kdy je třeba ovládat a monitorovat zařízení i pří výpadku soustav AC se používá vesměs 110 V DC. A protože se chce vyloučit vypnutí tohoto napětí (zvýšení spolehlivosti) při spojení na zem či kovové kostry přístrojů je tato soustava izolovaná v IT. Dojde tedy jen k zemnímu spojení, které signalizováno příslušnými ochranami nebo relé. Toto je důvodem k okamžitému výjezdu poruchové čety, aby se předešlo odpojení od zdroje při druhé poruše (zemní spoj na druhém pólu a tím zkrat). Ochrana před úrazem je řešena extra uzemněním každého přístroje.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Otakar Dosbaba

Dobrým příkladem IT je také obecní rozhlas. V ústředeně nejsou sekundáry výstupních transformátorů 100V rozvodu kromě vedení s ničím spojeny a reproduktory jsou na tuto linku připojeny pouze mezi oba vodiče.


Radko Mrva

Soustavy - označení
První písmeno:
T- terre (franc.) bezprostřední uzemnění určitého pracovního obvodu
I- insulation (angl.) izolace všech živých vodičů proti zemi nebo spojení bodu sítě se zemí přes velkou impedanci
Druhé písmeno:
N- neutre (franc.) - neutral (angl.) - bezprostřední spojení všech neživých částí s uzemněným bodem ochranným vodičem
Třetí písmeno:
C- combine (franc.) combined (angl.) - kombinace funkce středního vodiče s ochranným
S- separé (franc.) separated (angl.) - oddělení funkce středního vodiče od ochranného