• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak správně vyřešít připojení nové elektrické trouby plynového sporáku?

Started by Šubrt Jakub, 24.02.2010, 11:22

previous topic - next topic

Šubrt Jakub

Při výměně plynových sporáků, které právě začalo provádět byt. družstvo, si firma provádějící výměnu vynutila revizi zásuvky. V kuchyni jsou zásuvky v okruhu s pokojem a v AL. Jištění B10/1. Průřez AYKY 2x2,5,.
Znamená to instalovat v liště nový kabel? Nikdo nechce sekat do zdi natož rekonstrukci.

#116#

Pavel Horský

El. trouba musí být napájena ze samostatného zásuvkového okruhu, který je proveden kabelem CYKY-J 3x2,5mm2 a jištěný jističem 16A-B. Vše potřebné najdete v ČSN 33 2130 ed.2 článek 7.7.5 a tabulka 8 s odkazem na č.20)
Prováděcí firma si "vynutila" revizi po právu, jinak by se trouby připojovaly do vámi popisovaných zásuvkových okruhů, což je samozřejmě ŠPATNĚ.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Šubrt Jakub

A tím pádem chránič 25/2/003?
To znamená v podstatě rekonstrukci .

Zdenek Hejčl

To ještě neznamená celkovou rekonstrukci i když by to bylo vhodné.
Znamená to pouze nový okruh pro troubu a úpravu dosavadního rozvaděče, pokud bude vyhovovat přívodní vedení a jištění před elektroměrem.  o:-)

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Šubrt Jakub on 24.02.2010, 13:06
A tím pádem chránič 25/2/003?
To znamená v podstatě rekonstrukci .

Chránič je vyžadován pouze pro zásuvky určené k všeobecnému použití. Pro zásuvku pro troubu (bude-li na samostatném okruhu) bych chránič nevyžadoval.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Michal Kolesa

Já zase jo, protože člověk si může troubu vypojit a strčit si tam 20 let starou žehličku.

Radek Červený

Pane Kolesa, některé lidi před následky lidské blbosti neochrání ani proudový chránič.  Schválně mluvím obecně, ať si každý šáhne do svého svědomí  ;)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Lubomír Jindra

Quote from: Šubrt Jakub on 24.02.2010, 13:06
A tím pádem chránič 25/2/003?
To znamená v podstatě rekonstrukci .


V případě nového zásuvkového okruhu s nutností revize samozřejmě že osadit proudový chránič, protože to bude zásuvka obsluhovaná laiky, v ČSN je to uvedené celkem jednoznačně  (norm).

Řešení:
1. Výměna rozvaděče, výměna jističů, osazení chrániče...
2. Osazení zásuvky s vestavěným proudovým chráničem (žádná láce)
3. Udělat z trouby pevně připojený spotřebič  :) pokud to nebude vadit záruce (to by snad nemuselo, předpokládám že dodavatel bude švagr atp. někoho z vedení družstva  ;))


Osobně bych do vyhotovení možná i několika desítek revizí na nové zásuvkové okruhy bez RCD nešel  (no)
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Jan Alin

To Lubomír Jindra

Bohužel je to přesně tak jak říkáte. Buď je šance udělat revizi stávající zásuvky dle starších předpisů nebo udělat nový obvod a pak je to zgruntu nanovo. Je škoda že hlavy pomazané které řeší jak má být instalace provedena už neřeší to jak udělat styk staré instalace s novou (to samé platí i u hromosvodu).

Já osobně bych vzal u sebe doma stávající obvod, tam bych natáhnul novou CYKY 3Cx2.5 místo hliníku a dal novou zásuvku. Pak bych si na to napsal normálně revizi pravidelnou protože by to byl jen stávající obvod opravený. Sice je to kostrbaté, dodavatelsky bych do toho nešel ale věřím že bych si to dokázal obhájit do té doby dokud bych neudělal nový obvod.


Pavel Horský

Quote from: Jan Alin on 24.02.2010, 15:26
Já osobně bych vzal u sebe doma stávající obvod, tam bych natáhnul novou CYKY 3Cx2.5 místo hliníku a dal novou zásuvku. Pak bych si na to napsal normálně revizi pravidelnou protože by to byl jen stávající obvod opravený. Sice je to kostrbaté, dodavatelsky bych do toho nešel ale věřím že bych si to dokázal obhájit do té doby dokud bych neudělal nový obvod.


To je opravdu hodně kostrbaté. Napsat pravidelnou revizi na stávající okruh, který se mění z TN-C na TN-S?
Nooooooo, to bych sem ani nepsal. Myslel jsem, že máme laikům radit ve smyslu platných ČSN a ne formou bastlu. To se mi moc nelíbí.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Pavel Horský

Quote from: Michal Kolesa on 24.02.2010, 13:49
Já zase jo, protože člověk si může troubu vypojit a strčit si tam 20 let starou žehličku.


Kolesa, nemám slov. Vy jste prostě borec.  :D Už vidím, jak majitelka v touze po žehlení, vyjede se sporákem z prostoru kuchyňské linky a zapojí si tam krkolomně 20 let starou žehličku. To můžete vymyslet jen vy.  :D
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jan Alin

Quote from: Pavel Horský on 24.02.2010, 15:34
To je opravdu hodně kostrbaté. Napsat pravidelnou revizi na stávající okruh, který se mění z TN-C na TN-S?


Ono to ale víceméně je podle předpisů i když je to drbání se přes helmu. Pokud nevznikne nový obvod tak se jedná pouze o opravu starého a tím pádem se postupuje dle starých předpisů, tohle řešení mám dokonce jako ústní radu jednoho přednášejícího ze školení. Ona ta situace je v podstatě bez velkých nákladů prakticky neřešitelná, když to vezmu do důsledku tak přidáním jističe do rozvaděče se stanu výrobcem nového a už to jede. Jestli někdo zná normální legální řešení které neporušuje ani neobchází předpisy tak ho uvítám a tazatel určitě také.

Radek Červený

Myslím si, že se tu mluví o ničem. Jaký je problém u stávajícího jádra ( u nového problém AYKY 2x2,5 v TN-C nepředpokládám ) protáhnout nový kabel v mezistropě jádra, šachtou spustit dolů, vyvést za sporák, do předsíně k rozvodnici dát metr lišty a připojit za jističochránič? U trouby, na samostatném okruhu za jističochráničem, je diskuze o event. spolehlivosti versus bezpečnosti bezpředmětná.
Jednoduché, elegantní, spolehlivé. Řešení pro 85% typů stávajících bytových jader v ČR.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Michal Kolesa

Tak nemusí být zásuvka za sporákem, ale někde "přístupněji".

Jan Alin

Quote from: Radek Červený on 24.02.2010, 16:26
Myslím si, že se tu mluví o ničem. Jaký je problém u stávajícího jádra ( u nového problém AYKY 2x2,5 v TN-C nepředpokládám ) protáhnout nový kabel v mezistropě jádra, šachtou spustit dolů, vyvést za sporák, do předsíně k rozvodnici dát metr lišty a připojit za jističochránič? U trouby, na samostatném okruhu za jističochráničem, je diskuze o event. spolehlivosti versus bezpečnosti bezpředmětná.
Jednoduché, elegantní, spolehlivé. Řešení pro 85% typů stávajících bytových jader v ČR.


Tohle je asi tak nejlepší kompromis mezi cenou a bezpečností ovšem je to nový obvod a revize musí být výchozí a v tom případě RT zase něco minimálně obchází (úprava rozvaděče a související legislativa zvlášť v případě že celý byt je TN-C). Jinak bych ovšem toto řešení preferoval jako nejlepší možné.

Pavel Horský

Quote from: Radek Červený on 24.02.2010, 16:26
Myslím si, že se tu mluví o ničem. Jaký je problém u stávajícího jádra ( u nového problém AYKY 2x2,5 v TN-C nepředpokládám ) protáhnout nový kabel v mezistropě jádra, šachtou spustit dolů, vyvést za sporák, do předsíně k rozvodnici dát metr lišty a připojit za jističochránič? U trouby, na samostatném okruhu za jističochráničem, je diskuze o event. spolehlivosti versus bezpečnosti bezpředmětná.
Jednoduché, elegantní, spolehlivé. Řešení pro 85% typů stávajících bytových jader v ČR.


Takto se to běžně řeší. Jen se pak mění celá stará PL za nový modulový rozvaděč. Kryt s kombichráničem vedle staré PL je opravdu hnus.
Dnes jsem instaloval nový okruh právě pro el. troubu. Jeden z místních kolegů v tom bytě prováděl rekonstrukci bytového jádra a údajně majitelce vývod na troubu ani nenavrhl. Pak se ale plácá do hrudi, jak je levný. No bodejď ne, když do jádra tahá jen okruh pro světla, zás. pro pračku a jeden okruh pro kuch. linku.  Zásuvky pro myčku a troubu si pak musí nechat přidělat od konkurence.  (zle)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Radek Červený

Quote from: Pavel Horský on 24.02.2010, 17:02
Takto se to běžně řeší. Jen se pak mění celá stará PL za nový modulový rozvaděč. Kryt s kombichráničem vedle staré PL je opravdu hnus.


Za peníze v Praze dům, že jo. Zákazník dostane na výběr ze dvou variant s výkladem pro a proti a konečné rozhodnutí je na něm, proto gustu....


Quote from: Pavel Horský on 24.02.2010, 17:02
Jeden z místních kolegů v tom bytě prováděl rekonstrukci bytového jádra a údajně majitelce vývod na troubu ani nenavrhl. Pak se ale plácá do hrudi, jak je levný. No bodejď ne, když do jádra tahá jen okruh pro světla, zás. pro pračku a jeden okruh pro kuch. linku.  Zásuvky pro myčku a troubu si pak musí nechat přidělat od konkurence.  (zle)


Bez komentáře, celé roky doufám, že tito rádobyelektrikáři přirozeně vyhynou, ale jak je vidět, díky lidské blbosti se jim stále daří, dobře daří  :)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Martin Seidl 1

Quote from: Šubrt Jakub on 24.02.2010, 11:22
Při výměně plynových sporáků, které právě začalo provádět byt. družstvo, si firma provádějící výměnu vynutila revizi zásuvky. V kuchyni jsou zásuvky v okruhu s pokojem a v AL. Jištění B10/1. Průřez AYKY 2x2,5,.
Znamená to instalovat v liště nový kabel? Nikdo nechce sekat do zdi natož rekonstrukci.

#116#

Já myslel že revize se dělá podle norem v době vzniku zařízení a dělá se až do jeho zániku, pokud to bylo do teď v pořádku tak, ať vám družstvo ukáže předchozí revize.
Montáž, opravy a revize elektroinstalací
Montáž,  údržbu a servis telekomunikačních zařízení
Ucelená řešení od zpracování projektu, přes jeho realizaci až po následný servis