Jaké jsou minimální požadované velikosti nezastavěných prostor kolem rozvaděčů?

Started by Pavel Šildberger, 25.02.2010, 11:13

previous topic - next topic

Pavel Šildberger

Jaké jsou minimální požadované velikosti nezastavěných prostor kolem rozvaděčů?
Jinak řečeno, jaké jsou minimální rozměry prostor kolem rozvaděče, které musí zůstávat volné, pro bezpečný přístup k rozvaděči.

Je mi jasné, že k rozvaděči musí být umožněn přístup, ale potřeboval bych znát konkrétní čísla, pokud jsou tedy normou stanovena. A v které normě je hledat?
V ČSN EN 60439-1 ed.2 jsem našel pouze hodnoty, které udávají, jak vysoko by měli být montovány přístroje vůči základně rozvaděče (úrovni stanoviště obsluhy).


#116#

Jiří Kovář12


Radek Kroutil

Myslíte toto?

Pro obsluhu rozvodnice nebo jádra má být před nimi prostor nejméně 800 mm   ČSN 35 7030 čl. 62
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

František Šohajda

Volný prostor na celou šířku rozvaděče /protože máme rozvaděč 600mm nebo třeba 2000mm/, před rozvaděčem min 800 mm /jak píše kolega/...

Jedná se o minimální vzdálenosti...
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...