Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?

Started by Marian T., 26.02.2010, 13:16

previous topic - next topic

Marian T.

26.02.2010, 13:16 Last Edit: 17.05.2010, 22:18 by Miroslav Minařík
Z domového rozvádzaća mam natiahnutý kábel do kotolne (podružného rozvádzača)CYKY 5Cx2,5 cca 15m v omietke. Kábel je istený ističom  16B/3p. Do podružného rozvádzača je tiež v súbehu natiahnuty kábel CYKY 5C x1,5 pre budúce možné ovládanie kotla s hdo. Kotol mám však plynový a kábel je nevyužitý.
Z podružného rozvádzača mám vyvedenú 3f zásuvku na 400V/16A. Moja zváračka však potrebuje aspoň 25A lebo inak vypína istič.
Potrebujem vymeniť zásuvku za 400V/32A/5p.
Chcem sa opýtať či možem spojiť paralelne kábel CYKY 5Cx2,5 s káblom CYKY 5Cx1,5 a zvýšiť tak istenie s doterajších 16A na 25A.
Natiahnuť nový kábel 5x4 je nerealizovateľné.

#112#

Petr Doležal

 :'(
ČSN 33 2000-4-473  čl.473.2.4N1 b)
Paralelní vodiče (kabely) musí být stejného průřezu, délky a materiálu žíly
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Marian T.

Quote from: Petr Doležal on 26.02.2010, 14:04
:'(
ČSN 33 2000-4-473  čl.473.2.4N1 b)
Paralelní vodiče (kabely) musí být stejného průřezu, délky a materiálu žíly


Ďakujem vám za promtnú odpoveď.
Možem tú 5Cx2,5 istiť 25A ističom?  Kábel je pod omietkov cca 15m. Využívaná bude asi jeden den v týždni.

Petr Doležal

Ten jeden den v týdnu není rozhodující, roli hraje trvalé zatížení i pár desítek minut. Jak dlouho bude svářečka v provozu na "jeden zátah" ?
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Lukáš Malík

Zatížitelnost v zemi je 25A a na vzduchu 38A (oboje při uložení vedle sebe, takže ten 25A jistič máte tak tak  ::)
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Petr Doležal

Ty zatižitelnosti jsou opačné a mimo to, jde o kabel uložený pod omítkou a nikoliv na vzduchu
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jaroslav Kořínek

 :o NE! Snad platí podmínky paralererního spojení kabel". Nebo se pletu?

Oliver Mička

CYKY-J 5x2,5 pod omietku znesie trvalé zaťaženie 24A takže istič C20/3 by bol maximum pre tento kábel vo vašom prípade
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Václav Pešek

v katalogu vidím 25/38A - ono ale ještě záleží jak daleko to vede, pokud to bude na pár (třeba do 10metrů) tak by to s 5x25 mohlo ještě vyjít, ovšem pokud to bude dál, asi by to už nebylo košer

zkusil bych to hodit spočítat, ale z předchozích zkušeností vím že u 8-10m, v omítce, a 25A už je to hraniční - takže by to asi vyšlo na Bčkovou charakteristiku, na C už asi ne.
CNC mechanik - §6

Ivo Faltus

Odkaz na ČSN 33 2000-4-47 čl. 473.2.4 N1, který uvádí pan Doležal, se týká paralelních kabelů jištěných proti zkratu společným jistícím přístrojem.
Paralelní spojení kabelů CYKY 5C x 1,5 a CYKY 5C x 2,5 lze provést pokud budeme jistit jednotlivé kabely samostatnými jističi, které zajistí jejich nadproudovou ochranu z hlediska trvalého zatížení, přetížení a zkratu.
Pokud jsou oba kabely stejně dlouhé rozdělí se celkový přenášený proud v poměru průřezů kabelů, tedy v tomto případě v poměru 1,66666 (reaktance kabelů tak malých průřezů je zanedbatelná vzhledem k jejich činným odporům).
Pokud bychom uvažovali trvalý přenášený proud 25 A (odpovídá požadovanému jističi In = 25 A), potom bude kabelem CYKY 5C x 2,5 procházet proud 15,625 A a kabelem CYKY 5C x 1,5 proud 9,375 A. V tomto případě můžeme jistit kabel CYKY 5C x 2,5 jističem In = 20 A (jeho dovolený zatěžovací proud při uložení ve zdi je 24 A) a kabel CYKY 5C x 1,5 jističem In = 13 A (jeho dovolený zatěžovací proud při uložení ve zdi je 17,5 A). Tyto jističe zajistí také ochranu kabelů proti přetížení a zkratu. Abychom mohli najednou odpojit podružný rozvaděč je vhodné dát na konec vedení (do podružného rozvaděče v kotelně) společný odpínač (jistič bez nadproudové spouště). Druhou možností je předřadit jističům, které jistí jednotlivé kabely společný jistič In =  25 A nebo In = 32 A.

Otázka na závěr. Stávající jistič vypíná okamžitě při zapnutí transformátoru nebo snaze zapálit oblouk nebo po určité krátké době? Pokud okamžitě, mohlo by pomoci změnit vypínací charakteristiku jističe, např. B za C. V tom případě doporučuji ověřit zajištění ochrany automatickým odpojením od zdroje.