Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči?

Started by Radim Brychta, 11.07.2006, 03:30

previous topic - next topic

Radim Brychta

11.07.2006, 03:30 Last Edit: 29.12.2008, 10:13 by Administrátor fóra, čistič
<p>Potreboval bych poradit s instalaci el.rozvodu (vyměna stara hlina :(  

No a ma sitace je nasledujici: starsi dum: 3 fáze,chci vyvest jednu fazy do patra jen nevim jakym kabelem (elektrikar tvrdi ze mame uzemněný celý dům takže mi bude asi stacit kabel 4x4) ..doufam (to neni ten problem jen nevim jake mam koupit jistice na svetla jestli 6A nebo 10A (urcite Bcka) svetelne okruhy povedu 3x1.5 cyky (bylo mi doporuceno) a zasuvky 3x2.5 (vše v husích krkoch)(na zasuvky budu davat 16A/B) no proc to tak popisuji cekame s pritelkyni prirustek a chceme si urcite pozvat revizniho technika na kontrolu.. no a jeste nevim jake jistice do koupellny  (situace takova 3x svetlo  1x zasuvka + 1x zasuvka na pracku+susicka..no a ted nevim co za jistice ja si myslim ze na svetla bych mel pouzit 6A s chranicem na zasuvku 10A s chranicem a na pracku 16A s chranicem..a jeste sem zapomnel na sporak .muze nekdo poradit jaky jistic na sporak ? jinak jako hlavni jistic mi bylo doporuceno 20A (na dome 25A ) prej by to vyskakovalo ajako hlavni vypinac 40A.
 no doufam ze to nekdo pochopi  a dekuji vsem za rady..


Jo kdyby tady v Luhačovicich byl nejaky kvalitni elektrikař tak se neptám :) ne jen vtip</p>

Jiří Fuksa

To: Brychta
Píšete, že si chcete pozvat revizního technika.
První chybu, kterou objeví je, že nemáte projektovou dokumentaci, ve které by jste našel odpověď na Vaše otázky.


Pavel Horský

Kabely CYKY do krků? Nesmysl! Neplní žádný účel!
Napájecí kabel domu CYKY 4Bx4, další nesmysl!
Postup by měl být následovný: navštívit projektanta v oboru elektro, s hotovým projektem oslovit cca.2-3 firmy a nechat si od nich zpracovat cenovou nabídku, zvážit výběr dle cenových nabídek ( ne vždy znamená nejlevnější - nejkvalitnější ), podepsat smlouvu a pak už jen koukat jak jde dílo od ruky. :zz:

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jaroslav Hasala

Rozhodně by jste se neměl do rekonstrukce elektroinstalace pouštět sám, jistě se najde firma nebo živnostník, který odvede kvalitní práci za přiměřenou cenu. Poptejte se svých přátel a známých, není nad osobní zkušenost.


Pokud se přece jen rozhodnete udělat si to sám, minimálně si najděte někoho, kdo bude vaši práci "dozorovat". Můžete předejít mnoha následným problémům, např. při revizi.


Co se týká vlastní instalace - není moc vhodné použít "jednu fázi na patro", kvůli rovnoměrnému zatížení fází, výhodnější je prohnat všechny fáze přes všechny patra. Předpokládám podružné rozvodnice v jednotlivých podlažích, bylo by možné použít  např. kabel CYKY 5Cx 6 a ten smyčkovaně připojit z elektroměrového rozvaděče do jednotlivých rozvodnic.


K vnitřním rozvodům - protože mnohdy i renomované firmy si snaží "zjednodušit život" a práce podle projektu stále není standartem, nebude od věci připomenout základní zásady.


Pro světelné okruhy se obvykle používají kabely CYKY 3x 1,5, jištění 10A (char. B), pro zásuvky 230V kabely CYKY 3x 2,5, jištění 16A (char. B). Při uložení pod omítku je také možné použít vodiče CYKYLO, mají lepší chlazení a vydrží větší zatížení. Pokud bude vedení uložené na dřevě, v sádrokartonových příčkách apod., je lepší použít kabely CYKY, mají lepší mechanickou odolnost. Zásuvky pro spotřebiče nad 2 kW (pračka, el. trouba apod.) by měly být samostatné, t.j. samostatné vedení do podružné rozvodnice a samostatný jistič. Zásuvky v koupelně musí být alespoň 60cm od vany nebo sprchového koutu. Zásuvky v koupelně a venkovním prostředí musí být připojeny přes proudový chránič.


Doufám, že toto nepoužijete jako návod k výrobě instalace, ale jako pomůcku pro základní kontrolu. Celkově je to samozřejmě podstatně složitější, vše by měl obsáhnout projekt.


 


Zdenek Hejčl

Dá se to vyřešit i takto: podle staré instalace udělat novou ve stejných drážkách cik cak od vypínače k zásuvce šikmo ve zdi přes strop atd.:grin:
Jednoduché prosté, ale neřiďte se podle toho,  takovou instalaci jsem nedávno viděl v naší ulici. Chudák revizák bude-li to revidovat, ale také jaký revizák? Vše je v lidech... Jsou odborníci a odporníci. Hezkou noc.8)

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Milan Knop

Úplně nejlepší by bylo zadat tuto práci elektrikáři.
Když se něco dělá bez dokumentace jen podle citu, tak je lepší když to dělá profík, protože nejhorší stav je lidová tvořivost.:mad:


Petr Bláha

No a co když uživatel domu je elektrikář s platnou vyhláškou 50/§8 a chce si tu elektroinstalaci udělat sám a to proto za 1)při jakékoliv poruše může nadávat jen sám sobě
2)chce ušetřit za projekt,protože při rekonstrukci a malém svišti se hodí každá korunka.
Co vy na to,jsem totiž v podobné situaci.:zz::)


Zdenek Hejčl

Má-li platnou 50 tak se nebude ptát protože to zná, nebo měl znát, ale pracovat.8)

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU