Musi byt k hromosvodu pripojeny vsechny okapove zlaby?

Started by Petr Koder, 12.07.2006, 20:14

previous topic - next topic

Petr Koder

12.07.2006, 20:14 Last Edit: 29.12.2008, 10:21 by Administrátor fóra, čistič
Rad bych se zaptal jestli ma byt k hromosvodu pripojeny vsechny okapove zlaby (med).Z hrebenu strechy je jimac veden do svodu na dvou protilehlych rozich objektu. Problem je ze jeden ze zlabu neni v celku podel cele delky strech ale na jedne strane je rozdelen. Jednotlive casti jsou umisteny ruzne vysoko nad terenem. Z projektu neni jasne jak pripojit (predpokladam ze pripojit) tu cast zlabu ktera neni umistena u svodice. Ma se propojit na druhou cast zlabu nebo na jimac na hrebenu?

Jan Hájek

No, já bych okapy nejenom pospojil, ale i bych spoza okapu / tak aby to nebylo vidět / obehnal celý objekt vodičem na který bych jednotlivé části napojil. Také bych doplnil svody na 4, tak aby se bleskový prou mohl co nejlépe v případě přímého zásahu rozdělit a dynamické účinky byly co nejmenší. Doplňěné svody, pokud v obou volných rozích jsou okapové roury, je možné vést skrytě za nimi.
NEZAPOMENOUT ! : Pokud jsou žlaby vytápěné, leží topný kabel v podstatě na jímací soustavě a je nutné tento el. vývod ošetřit svodičem bleskových proudů, nebo jinak.
v případě Vašeho zájmu mne můžete kontaktovat.

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!