Started by jozi, 09.03.2010, 22:48

previous topic - next topic

jozi

09.03.2010, 22:48 Last Edit: 16.10.2010, 19:56 by Jaroslav Borovec
  Musime zaradiť medzi HUS a uzemnenie skúšobnú svorku ?
 Bol som na jednej novostavbe , kde svorka nebola.
 Ako to riešite ostatní ?

#116#

Tomáš Chovanec

Ja som to zase so skúšobnou svorkou ešte nevidel.

Z praktického hľadiska to nemá opodstatnenie veď keď chcem zmerať odpor uzemnenia tak si ho odpojím v HUS.


Štefan Beláň

Quote from: jozi on 09.03.2010, 22:48
Musime zaradiť medzi HUS a uzemnenie skúšobnú svorku ?


Ano musí - viz příloha z ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 . (norm)
Chránič chrání - jistič jistí.

Milan Illek

Quote from: Štefan Beláň on 06.05.2010, 22:12
Ano musí - viz příloha z ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 . (norm)

...ale je tam nějaké pokud...

František Šohajda

....musí, nemusí..??Tak aby šlo toto zařízení změřit,zrevidovat...tím pádem bez
problémů rychle odpojit !
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Štefan Beláň

Quote from: Milan Illek on 07.05.2010, 00:55
...ale je tam nějaké pokud...


Tak přidám jiný článek (542.4.2), tam už žádné pokud není.  (norm)

PS: Doufám že zde nenastane diskuze, jaký je rozdíl mezi zkušební svorkou a rozpojitelným spojením. :(
Chránič chrání - jistič jistí.

Jonáš Jaroslav

Diskuze není třeba. Na dotaz logicky odpověděl pan "tomas chovanec" a je to i zřejmé z článků normy uvedené panem Beláněm. K čemu ještě zkušební svorku, pokud lze uzemňovací přívod z důvodu měření odpojit od HUS.