Smie vodič ochranného pospájania prechádzať cez rozvádzač?

Started by Martin H., 10.03.2010, 15:51

previous topic - next topic

Martin H.

Rozvádzač v plechovej skrini zapustenej do steny sa nachádza bezprostredne nad ekvipotenciálnou svorkovnicou. Hlavné uzemnenie je preto pripojené zdola, všetky ostatné káble vrátane prívodu sú do rozvádzača privedené zhora z medzistropného priestoru. Ide o rodinný dom v štádiu výstavby.

Existuje nejaký dôvod proti tomu, aby vodiče hlavného pospájania viedli z ekvipotenciálnej svorkovnice priamou cestou cez priestor skrine rozvádzača ďalej k miestam pripojenia ?

#116#

XXX

Quote from: Martin H. on 10.03.2010, 15:51
Existuje nejaký dôvod proti tomu, aby vodiče hlavného pospájania viedli z ekvipotenciálnej svorkovnice priamou cestou cez priestor skrine rozvádzača ďalej k miestam pripojenia ?
#116#

Neexistuje.

Jirka Š. Svejkovský

V pohodě. Nemusí se tvořit zvlášť trasa kvůli pár tkaničkám.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B