• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 23:28

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Proč se mi přepálila pojistka v HDS?

Started by Aleš K., 12.03.2010, 11:35

previous topic - next topic

Jan Franěk

Quote from: Lukáš Rotrekl on 13.03.2010, 10:54

Nezlobte se na mě, ale pořád nevidím proč by nemohl na jedno např. 60W světlo být vypínač 10A, když je před ním jištění 16A.
Na okruhu bude třeba 20světel po 100W, to je 2000W, což vyhovyje.
Spínač ale bude ovládat jedno světlo 60W, což je taky v pořádku.



Opravdu ne?

To mi jako chcete říct, že když máte zařízení, které snese omezenou proudovou zátěž, v tomto případě 10A, tak si ho klidně odjistíte 16A jističem? I kdyby tam byly za jističem dva i více okruhů. tak to pořád musíte jistit dle nejslabšího "článku".
Také osobně nemám rád, vlastně přímo neuznávám, jištění 3x1,5CYKY 16A jističem. Vím, že v některých případech to vyhoví a nedělá problém, ale to musí posoudit odborník. Když budete vykřikovat, že je to OK, tak to spousta kutilů takto provede a může vzniknout dost problémů. Nezlobte se na mě, ale mě prostě použití 16A jističe na 3x1,5CYKY příjde přinejmenším neprofesionální a krátkozraké.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Pavel Stránský 111

Souhlasím s Vámi dělají to jenom proto, protože se jim lepší manipuluje se slapšími dráty jinak je to nesmysl v nové instalaci vymýšlet komplikace.Použití max. v opodstatněných případech, kde z nějakého důvodu na jednom konkrétním zařízení nestačí 10A jistič a 16A ano. Kabel byl natažen kdysi a zbytečně by se kvuli tomu rozsekalo kus zdi atd atd. Rozhodně ne úmyslně natáhnout!!!

Milan Illek

Quote from: Lukáš Rotrekl on 13.03.2010, 10:54
No jo, tak ještě jednou:
jištění 16A pro kabel CYKY-j 3x1,5 uložení pod omítkou může ale taky nemusí vyhovovat.
Nezlobte se na mě, ale pořád nevidím proč by nemohl na jedno např. 60W světlo být vypínač 10A, když je před ním jištění 16A.
Na okruhu bude třeba 20světel po 100W, to je 2000W, což vyhovyje.
Spínač ale bude ovládat jedno světlo 60W, což je taky v pořádku.
Nic méně realizaci bych takto neprovedl. Snažím se držet toho aby všechno bylo jištěno na svůj jmenovitý proud. Ale z pohledu normy...

Souhlasím s tím co uvádíte a nesouhlasím s tvrzením některých oponentů, že při dimenzování jištění a kabelu bych měl zohledňovat případnou možnost jakéhosi okopírování laikem (jouda) v nevyhovujícím případě uložení.

Miloslav Dunda

V přípojkové skříni by měly být pojistky o proudové hodnotě 40A, aby byla zajištěna selektivita.

Karel Pokoseny

Quote from: Václav 3 on 13.03.2010, 09:43
Může vzniknout situace, kdy ve fázi, která je zatížená větším odběrem v několika na ní připojených okruzích, dojde v jednom z okruhů ke zkratu (v tomto případě oblouk při přepálení vlákna žárovky), potom může přehořet i předřazená pojistka, která by jinak nereagovala.


Hmm, tak mně se teda naprosto běžně stává, že i když je celý dům zatížen jenom standby příkonem jedné televize a jednoho displeje na mikrovlnce, tak při "prasknutí" jediné svítící žárovky vypadne jistič u elektroměru. Naštěstí pojistky u HDS nemám...
Světlo je jištěno 10A/B, dům 25A/B. Světelný okruh 3x 1,5 přímo do rozvaděče který je asi 40cm (na druhé straně stejné zdi) dlouhým velmi tlustým měděným drátem (nevím jaký průřez, já to nedělal) připojen k elektroměrové skříňce.
Štvalo mne to tak, že jsem všechny žárovky vyměnil za úsporky... ty zatím chcípaj jenom tak, že se nerozsvítí vůbec.

Jan Alin

Quote from: Karel Pokoseny on 16.03.2010, 15:31
Hmm, tak mně se teda naprosto běžně stává, že i když je celý dům zatížen jenom standby příkonem jedné televize a jednoho displeje na mikrovlnce, tak při "prasknutí" jediné svítící žárovky vypadne jistič u elektroměru.


Nízká smyčka sítě a je po selektivitě. Řešení pár je ale žádné není univerzální natož pak elegantní.  :(

Fuk Tomáš

Quote from: Karel Pokoseny on 16.03.2010, 15:31
Hmm, tak mně se teda naprosto běžně stává, že i když je celý dům zatížen jenom standby příkonem jedné televize a jednoho displeje na mikrovlnce, tak při "prasknutí" jediné svítící žárovky vypadne jistič u elektroměru. Naštěstí pojistky u HDS nemám...
...
Štvalo mne to tak, že jsem všechny žárovky vyměnil za úsporky... ty zatím chcípaj jenom tak, že se nerozsvítí vůbec.

Já mám v každém svítidle, kde je instalována žárovka, instalován i předřadný termistor, a žádné jističe mi nepadají (nemluvě o tom, že i ty žárovky déle vydrží).
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Hugo K.

Quote from: Karel Pokoseny on 16.03.2010, 15:31
Hmm, tak mně se teda naprosto běžně stává, že i když je celý dům zatížen jenom standby příkonem jedné televize a jednoho displeje na mikrovlnce, tak při "prasknutí" jediné svítící žárovky vypadne jistič u elektroměru. Naštěstí pojistky u HDS nemám...

Po několik desetiletí žiju v omylu, že před elektroměr patří pojistky.
(wall)

Jindřich Hříbal

 ---- CHYBA ZADÁNÍ! Čtěte pravidla! A opakujte zadání, tento příspěvek bude smazán!

Do diskuze ma napada toto vysvetleni
Pri prasknuti zarovky se vytvoril tak velky proud ze  v case kdy jistic vyhodnocuje jestli ma nebo nema vypadnout a dava povel  mechanismu k vypadnuti tak za tuto velmi kratnou dobu se soucasne prepalila i pojistka. Tim chci rict, ze prvni se prepalila pojistka a za tuto doby i jistice vyhodnotily ze musi vyhodit a davaji povel k vypadnuti - jen jistici to trochu dele trva.  
Myslim ze by chtelo znat zda uzivatel nema vedle zahrady transformator.


Pánové poznámka- zdá se mi že se tady mluví o selektivitě jističů. Vzdyť jističe nejsou selektivní - to je pouze přání otce myšlenky. Při zkratu nikdo nikdy neví jestli vypadne hlavní jistič před elektroměrem nebo další podružné jističe nebo jestli vypadnou společně - dodržením nějakých pravidel pouze zvýšíme procento úspěšnosti selektivity.
Pokud chceme mít zajištěnou 100% selektivitu používejme pojistky a ty mají navíc tu výhodu, že jsou schopny omezit zkratové proudy - což je podstatná výhoda oproti jističům.

Pane Pokoseny
Muzete nam prosim popsat co mate v HDS, jen aby s nastesti nebylo nestesti.

Pavel Horský

Quote from: Fuk Tomáš on 16.03.2010, 16:50
Já mám v každém svítidle, kde je instalována žárovka, instalován i předřadný termistor, a žádné jističe mi nepadají (nemluvě o tom, že i ty žárovky déle vydrží).


(poklona) extrémní, ale dobré  (jednicka)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Karel Pokoseny

Quote from: Jindřich Hříbal on 16.03.2010, 21:36

Pane Pokoseny
Muzete nam prosim popsat co mate v HDS, jen aby s nastesti nebylo nestesti.


Instalace dělána před 12 lety. Ve skříňce  venku na ulici s bleskem na dvířkách vidím jenom 25A jistič a elektroměr, vše v elegantní plechové bedně ošetřené estetickým matovým šedivým lakem  :'(.
Z elměru a jističe kouká jenom opravdu vrchní část, jestli jsou pojistky pod tím plechem co vše kreje, tak nevím, je to pod pečetí.
Z druhé strany stejné zdi (už uvnitř) je klasický domovní plastoplechový rozvaděč s jističi pro jednotlivé okruhy. Zeď je hodně tlustá ...

Vše dodáno profi firmou, prošlo to revizí, kolaudací, několikerou výměnou elměru EONem. A nikde jinde žádná další almárka není.

Radim Strycharski

Quote from: Karel Pokoseny on 16.03.2010, 15:31
Naštěstí pojistky u HDS nemám...

Naštěstí nepíšete o HDS, ale o RE.

Jinak při zkratu v obvodu s jističem B 20/3 spolehlivě může vybavit hlavní vypínač rozvaděče v provedení jako jistič B 100/3. Po jeho nahození pak zase vypadnou jiné okruhové jističe v důsledku přetížení rozběhovými proudy u velkého množství spotřebičů, které byly na začátku šichty zapínány postupně.

Václav 3

Jev, který  popisuje kol. Strycharski, je v současné době běžný a souvisí se zkvalitňováním rozvodů, kde se neustále snižuje impedance zkratové smyčky díky rekonstrukcím rozvodů, výměně vzdušných vedení za kabelová a výměně distribučních transformátorů za výkonnější. Tento stav není jen záležitostí velkých měst a obcí, ale postupně se rekonstruují i rozvody v malých vesnicích, rozvody na úrovni nn se zkracují a zároveň přibývá počet DT.

Laici potom nechápou, proč dříve žárovky více vydržely a při přehoření vlákna obvykle neshazovaly jistič.



Kamil Novák

Quote from: Fuk Tomáš on 16.03.2010, 16:50
Já mám v každém svítidle, kde je instalována žárovka, instalován i předřadný termistor, a žádné jističe mi nepadají (nemluvě o tom, že i ty žárovky déle vydrží).

Já zase nemám žárovku v žádném svítidle a taky mi nic nepadá (co se týče elektriky).  (beach)


Quote from: Radim Strycharski on 17.03.2010, 21:22
Jinak při zkratu v obvodu s jističem B 20/3 spolehlivě může vybavit hlavní vypínač rozvaděče v provedení jako jistič B 100/3.


To by nám tak ještě scházelo aby vybavovaly i vypínače!  ;)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Petr Doležal

Quote from: Lukáš Rotrekl on 13.03.2010, 11:35
. . . V Sichru bohužel nejsou pojistkové patrony. . .

Závitové ne, ale do domovní instalace tam jsou PV do modulových odpínačů OPV.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení