Může být instalace provedena kabely CYSY 0,5 mm2?

Started by Jiří Hrdlička, 12.03.2010, 20:25

previous topic - next topic

Jiří Hrdlička

12.03.2010, 20:25 Last Edit: 02.06.2010, 07:30 by Miroslav Minařík
Mohu instalaci k vypínačům vést kabely CYSY 0,5mm2, když v nich bude malé napětí 24V DC?
Do chráničky se dává jen kvůli mechanickému poškození?

#uft#
Kdo nic nezkusí, nic nezíská.

Zdeněk Pikhart

A co s tím chcete spínat? Počítejte, že při větší zátěži tam může být vyšší proud. Pokud se to týká jen ovládacích okruhů, tak můžete.
revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech

Jan Franěk

Quote from: Zdeněk Pikhart on 12.03.2010, 21:02
A co s tím chcete spínat? Počítejte, že při větší zátěži tam může být vyšší proud. Pokud se to týká jen ovládacích okruhů, tak můžete.

To by mě také zajímalo. Menší napětí, zato větší proud. To znamená větší pruřez kabelů, než u 230V. To si musíte uvědomit.
A ta chránička je kvůli mech. poškození i jako další ochrana vedení, chceteli další izolace.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jiří Hrdlička

dům bude řízen PLC. Vstupy jsou na 24V,  proud "skoro žádný" přesněji 4mA.
Kdo nic nezkusí, nic nezíská.

Václav Pešek

jaký význam má řízení osvětlení pomocí PLC?
CNC mechanik - §6

Jiří Hrdlička

Nejde jen o osvětlení. Bude řízen celý dům, "chyté domy". ;)
Kdo nic nezkusí, nic nezíská.

Dingo


Pavel Stránský 111

Automatizované systémy jsou skvělá věc.Pohybuji se kolem nich v průmyslu, ale všeho s mírou,když vám pak stávkuje automat nebo z nějakého důvodu padá do chyby, je člověk rád, že má osvětlení v rozvaděči nezávyslé a může bez problémů hledat příčiny a manipulovat s hlavním vypínačem bez toho, aby mu vypínala zasuvka pro notebook.Zakladní instalaci bych provedl klasicky, pak už automatizace hurá.
Jinak bych použil kabel YSLY -3x0.75,popřípadě 3x1

Ižák Ctibor

Quote from: Pavel Stránský 111 on 13.03.2010, 05:43
Automatizované systémy jsou skvělá věc.Pohybuji se kolem nich v průmyslu, ale všeho s mírou,když vám pak stávkuje automat nebo z nějakého důvodu padá do chyby, je člověk rád, že má osvětlení v rozvaděči nezávyslé a může bez problémů hledat příčiny a manipulovat s hlavním vypínačem bez toho, aby mu vypínala zasuvka pro notebook.Zakladní instalaci bych provedl klasicky, pak už automatizace hurá.
Jinak bych použil kabel YSLY -3x0.75,popřípadě 3x1

Prierez 0,5 mm2 stačí . Robili sme už podobnú inštaláciu  so synom. Až na to, že tá 05-ka sa pri pripájaní rada odtrhne. Preto len z mechanického hľadiska by som odporúčal aspoň 075 mm2.
Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.

Jiří Hrdlička

Quote from: Pavel Stránský 111 on 13.03.2010, 05:43

Jinak bych použil kabel YSLY -3x0.75,popřípadě 3x1


kabel YSLY je zřejmě skvělá věc, ale je zbytečně drahý. Kabel CYSY jsem vybral proto, že je levnější, než klasický CYKY(LO).
Jde mi jen o to, zda to projde revizí a není to v rozporu z nějakou normou.
A jestli musí být v nějaké chráničce, tak proč.
Kdo nic nezkusí, nic nezíská.

Tomáš Jarovec

Není lepší použít CYKY 3x1,5, který se dá pak použít jak na 24V, tak na 230V ? 3 vodiče proto, aby se dal použít dvojvypínač. Nebo šetříte na kabelech aby zbylo na drahé PLC?

Jiří Hrdlička

Chtěl bych ušetřit na kabelech bude jich hodně. Ale nechci na úkor bezpečnosti, proto se zde prám.
Na  PLC je. Chci se vejít do nějakého rozumného rozpočtu.
Pracuji s PLC v průmyslu a z domácí automatizací nemám moc zkušeností.
V každém vypínači bude teploměr tak proto třetí drát.
Kdo nic nezkusí, nic nezíská.

tomáš buřival

Vše je v chráničce, když by bylo potřeba přidat nějaký kablík, protáhne se vícežilový bez složitého sekání apod. Používám Y-JZ 3x0,75 nebo Y-JZ 5x0,75 naprosto bez problémů.

Petr Koubek

Vaše kabely, pokud používají napětí 24V s proudem 4mA mohou být jakékoliv slaboproudé kabely jako např. telefonní, datové, případně "ranžír" 3x0.5 v trubce za cca 1.40Kč, trubka 16 za 3.20 Kč.CYSY 3x0.5 vyjde samotný bez trubky na 10 Kč. Ceny vč. DPH.

Jiří Hrdlička

Nechtěl jsem jít až do takového extrému, ale v podstatě máte pravdu.
Kdo nic nezkusí, nic nezíská.

Miroš Jan

TO: Jiří Hrdlička
Vždy je rozhodující, jaké údaje k této šňůře, uvádí ve svém katalogovém listě výrobce. Pokud má napsáno: určen pro pohyblivé anebo poddajné přívody do suchého prostředí, tak tento typ šňůry nejspíš není určen pro uložení do zdi.
(norm)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jiří Hrdlička

Souhlasím, ale selský rozum mi říká, že pokus je kabel určený k pohyblivým přívodům, tak se nemůže nic stát pokud se "hýbat nebude".
Samozřejmě naopak tomu rozumím.
Kdo nic nezkusí, nic nezíská.

Pavel Stránský 111

Pochybuju,že by výrobce chtěl tahat vstupy,výstupy pomalu prádelní šňurou, aby při programování musel montér přemýšlet jestli mu spíná čidlo nebo zrovna vlhkost ve zdi. Nehledě na tu práci a svorkování atd.Když má někdo na PLC má i na pořádnou kabeláž jinak je to paskvil a ten majitel se z toho časem zblázní!!!