• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 16:47

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Přívod do vypínače světla má být proveden hnědým nebo černým vodičem?

Started by satara.jiri, 13.03.2010, 09:47

previous topic - next topic

satara.jiri

Přívod do vypínače má být proveden hnědým nebo černým vodičem?

#117#


Milan Illek

Není nikde stanoveno. Vhodné ale je jednotné provedení v celé elektroinstalaci.

Pavel Horský

"Nové" barevné značení žil silových kabelů a vodičů upřednostňuje hnědou barvu před černou. O tom se tu ovšem již sáhodlouze diskutovalo. Doporučuji použít tlačítko vyhledávání.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Pavel Stránský 111

Mě se osobně také víc líbí a používám to tak - přívod hnědá, ale jak už bylo napsáno je důležité zvolit jeden styl a v té určité instalaci ho dodržovat!! Škoda že kabely cyky nejsou značeny, jako YSLY prostě všechny jsou černé označené 1,2,3,4 atd. a pak odpadají tyhle věčné diskuze.

František Sichinger

Pokud se tam nepoužije modrý a nedejbože žlutozelený, tak černý, nebo hnědý nebude špatně.
Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A

Milan Illek

Quote from: Sichinger on 13.03.2010, 23:27
Pokud se tam nepoužije modrý a nedejbože žlutozelený, tak černý, nebo hnědý nebude špatně.

To je určitě pravda, ale jediný dvojžilový je CYKY-O v provedení modrá, hnědá. Bylo to zde řešeno již dříve.

Jan Alin

Quote from: Milan Illek on 14.03.2010, 10:12
To je určitě pravda, ale jediný dvojžilový je CYKY-O v provedení modrá, hnědá. Bylo to zde řešeno již dříve.


Podle národního doplňku bohužel v našich končinách nepoužitelné.

Kamil Táborský

Přiznám se,že se v novém značení se ještě moc neorientuji. :)

Dvouvodičový fázový kabel 2A se už ani myslím nevyrábí. K jednopolovému vypínači proto používám kabel 3A. Šedý vodič nechám smotaný za vypínačem,jelikož se v budoucnu může hodit  ;)  Jako přívodní fázový vodič používám u nových rozvodů výhradně hnědý vodič,jelikož se u ostatních druhů jednofázových kabelů používá jako fáze hnědá barva.
Např. 3C- hnědá,modrá,žlutozelená


Milan Illek

Quote from: Kamil Táborský on 15.03.2010, 18:10
Dvouvodičový fázový kabel 2A se už ani myslím nevyrábí.

To je pravda.  Pouze CYKY-O 2x1,5 (modrá, hnědá). Nabízí se otázka, kde v instalaci mohu tento  kabel použít?

Jan Alin

Quote from: Milan Illek on 15.03.2010, 18:31
Pouze CYKY-O 2x1,5 (modrá, hnědá). Nabízí se otázka, kde v instalaci mohu tento  kabel použít?


To by mě taky zajímalo když i ke svítidlům ve tř.II musí vést plný počet vodičů.  :)


Pavel Šebesta

Vše je správné, až na to, že dle mého názoru není vhodné používat v dnešní době přechodové krabice. Tím pádem musím do vypínače přivést kompletní počet potřebných vodičů (tj 3 nebo 5) a při dodržení výše jmenovaných zásad by neměl být problém. Navíc v projektové dokumentaci by i tento problém měl být řešen. Problém je, zdali nějaká dokumentace existuje, a na jaké je úrovni.