Mohou se na prac.strojích použít šňůrové vypínače osvětlení?

Started by Miloslav Dunda, 16.03.2010, 15:48

previous topic - next topic

Miloslav Dunda

Někde jsem v nějaké normě kdysi četl, že u pracovních strojů se na místní osvětlení, které je součástí stroje nesmí u pevného svítidla šňůrový vypínač. Za boha to už nemůžu najít. Poradí někdo?

#116#

Jaroslav Mrázek

Mohlo by to být toto:
ČSN EN 60204-1 ed.2, čl. 15.2.1
Spínač ZAP-VYP, nesmí být vestavěn do objímky žárovky nebo do ohebných připojovacích šňůr.

Radim Strycharski

Pro staré stroje čl. 12.2.3 ČSN 33 2200/1985, šňůrový vypínač však může být, pokud je napájecí napětí 50 V nebo menší.

Miloslav Dunda

Aha, zapoměl jsem napsat, že osvětlení je zářivkové, nepřestavitelné a na napětí 230V. Děkuji za odpovědi, ale potřeboval bych něco před ed. 2. Asi tak třeba před 5 až 10 roky platnou normu. A v té bylo konkrétně napsáno, že se šňůrové vypínače u strojů nesměji použít.

Miloslav Dunda

Slepec prozřel - je to v ČSN EN 60204-1, čl.16.2.2, která platila v době kdy byl stroj vyráběn. Děkuji všem, kteří mi poradili.

Miloslav Dunda

Slepec prozřel je to v ČSN EN 60204-1, čl. 16.2.2. Danke všem, kteří mi poradili.