• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 12:10

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je nutný proudový chránič u PVE pro rodinný dům?

Started by Antonín Mikl, 19.03.2010, 13:16

previous topic - next topic

Antonín Mikl

19.03.2010, 13:16 Last Edit: 11.07.2010, 19:08 by Miroslav Minařík
Norma ČSN 33-2000-7-712 říká "Pokud instalace, včetně PV napájecího systému nemá aspoň jednoduché oddělení mezi AC a DC stranou užije se k samočinnému odpojení od zdroje proudový chránič typu B. Chránič se nepředepisuje, pokud je měnič pro zařízení PV konstruován tak, že není schopen přenést poruchový proud DC do el. instalace."  "Jednoduché oddělení-oddělení mezi jednotlivými obvody, nebo mezi obvodem a zemí při použití základní izolace."

Mám tomu rozumět tak, že při použití beztransformátorového měniče DC/AC je instalce proudového chrániče nutná a při použití měniče AC/DC s transformátorem není?

#112#


Jiří Schwarz

Quote from: Antonín Mikl on 19.03.2010, 13:16
užije se k samočinnému odpojení od zdroje proudový chránič typu B. Chránič se nepředepisuje, pokud je měnič pro zařízení PV konstruován tak, že není schopen přenést poruchový proud DC do el. instalace."  

#112#



Nemáte  tam nějaký překlep? Nemá to být jistič s charakteristikou B?

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

PV znamená fotovoltaika?

Je to trošku složitější. Musíte zajistit bezpečné oddělení strany DC od distribuční soustavy. Možností je víc a hlavně záleží na tom, jak je řešena strana DC (mono/poly krystalika nebo amorf).
Velmi často tento požadavek řeší střídače.

Chcete-li řešení na klíč, pošlete mi poptávku, obratem zašlu nabídku.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Lukáš Rotrekl

Co je to PVE?  Znám tuto zkratku pro Přečerpávací Vodní Elektrárnu, ale tu asi v domácnosti mít nebudete...
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Štěpán Valenta

Vážený kolego,
                          v podstatě jste si správně odpověděl sám.  Ano u transformármátorových měničů plníte dostatečně podmínku oddělení (stačí oddělení na úrovni základní izolace...). A u těch beztransformátoprových naleznete odpověď v příslušném návodu k použití měniče... Některé mají vlastní hlídání svodového proudu a je možné použít pouze chránič min. 100mA, většina podmínky oddělení však splní bez dalších podmínek... a u těch ostatních musíte použít chránič 30 mA typu B jak říká norma ...712...
     Nicméne o způsobu ochrany před nebezpečným dotykem  obecně ještě rozhodují vnější vlivy (prostředí a kvalifikace obsluhy), ale to je již jiné téma.
                                                                o:-)

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Lukáš Rotrekl on 20.03.2010, 08:14
Co je to PVE?  Znám tuto zkratku pro Přečerpávací Vodní Elektrárnu, ale tu asi v domácnosti mít nebudete...

To je matení jazyků.
PV = PhotoVoltaic
FVE = FotoVoltaická elektrárna

Ochrana před NDN by měla být beze zbytku řešena v projektu a ověřena revizním technikem. Co se týče oddělení strany DC od AC, záleží na typu soustavy DC strany (a s tím související typ střídače).

V případě, že je použita soustava DC IT, je oddělení zajištěno izolační hladinou 1MOhm proti zemi. Ta je ověřována ve střídači a při poklesu dochází k vypnutí.

V případě soustavy DC TN je použit transformátor, který zajistí galvanické oddělení obou sítí. Ostatní opatření jsou definována návodem k instalaci výrobce střídače.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Antonín Mikl

22.03.2010, 09:14 #6 Last Edit: 11.07.2010, 19:08 by Miroslav Minařík
PVE jsme napsal chybně a myslel jsem tím  fotovoltaickou elektrárnu. Při instalaci jsou použity měniče SMA.