Jak měřením rozeznat vodič N od vodiče PE?

Started by Michal Nechuta, 20.03.2010, 16:09

previous topic - next topic

Michal Nechuta

20.03.2010, 16:09 Last Edit: 11.07.2010, 17:20 by Miroslav Minařík
Je možné "měřením" rozeznat vodič N od vodiče PE?

#112#

Jirka Š. Svejkovský

Možná kolorimetrem.  :)
Jinak mě napadá - odpojit N v rozvaděči a měřit proti uzemněné části (pozor na napětí na odpojeném vodiči N).
Je k tomu nějaký zvláštní důvod?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Schwarz

Možná by to chtělo lépe, podrobněji popsat problém, protože na otázku, jak je položena, se nedá dost dobře jasně odpovědět.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Hugo K.


Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Kovář12

pokud je pod zátěží dá se použít ampérmetr kde na vodiči N změříte proud který se vrací

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Jiří Kovář12 on 20.03.2010, 21:49
pokud je pod zátěží dá se použít ampérmetr kde na vodiči N změříte proud který se vrací

Například u 3f asynchronního motoru naměříte co?
I když možná, pokud vyjdeme z předpokladu, že vodičem PE by měla téct nula, zatímco vodičem N může téct nenula. Stoprocentní to ale není.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Hugo K.

Pomohlo by upřesnění, kde a proč chce zadavatel dotazu měřit.

Miloslav Dunda

Pokud nejsou na vývodu PE a N barevně rozlišeny, tak to laik nepozná. Pozná se to jenom za cenu odpojování na začátku, nebo uplným odpojením a prozvoněním všech drátů apod. Zkrátka elektrikář to také nepozná, ale zjistí to. Pokud nejste elektrikář, tak si ho zavolejte.

Michal Nechuta


Jiří Schwarz

Pokud ze svorkovnice PEN jdou 2 vodiče, nemají správnou barvu podle ČSN, tak je jedno, který budeme považovat za N a který za PE, stejně je to tak trochu špatně.
Úplně jiná situace je pokud by to bylo za proudovým chráničem, protože tam MUSÍ být PE bez přerušení, zatímco N se v chrániči odpojuje jako ostatní pracovní vodiče.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!