• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak zapojit proudový chránič a jistič v zahradní chatce?

Started by Martin Kožušník, 23.03.2010, 22:36

previous topic - next topic

Martin Kožušník

23.03.2010, 22:36 Last Edit: 11.07.2010, 19:15 by Miroslav Minařík
Mám ve své zahradní chatce přivedeno napětí od souseda chráněno 20A jističem. Chci dále udělat rozvody v chatce, jeden okruh na světla (10A), jeden na zásuvky 16A (bojler 1200W,TV,konvice 2000W) a jeden okruh na venkovní zásuvky (16A), kde bude čerpadlo 1300W. Venkovní okruh bych chtěl ještě jistit proudovým chráničem a chci se zeptat jestli ho dát za, nebo před jistič a jaké hodnoty? Nebo to tak vůbec nemůže být?

#112#

Pavel Šebesta

Nejlépe bude, zapojit chránič s jmenovitou hodnotou 25A na přívod a za ním jednotlivé okruhy rozjistit. Nevím, jestli máte přívod 1f nebo 3f. Pak by proudový chránič měl parametry 25/2p/003 resp.25/4p/003.

Oliver Mička

Treba: Prívod do hlavného vypínača odtial isitč B16 na vnutorné zásuvky a B10 na svetlo a kombinovaný ističo-chránič B16/1N/003 na vonkajšie zásuvky

Alebo miesto hlavného vypínača dat 25A prúdový chránič a za nim isitče 2xB16 a B10

A ešte otázka sused vám dal 3x230/400V alebo len 1x230V lebo ak 3x230/400V môžete jednoducho použit na každý isitč jednu fázu. Ale ak vám dal len 1f istenú 20A tak to spravte ako som písal hore. :)
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Michal Slabý

Ve Vašem případě bych použil i podružné měření. To znamená nechat si na začátek Vašeho odběru namontovat hodiny. Cejchované a kalibrované nejsou drahé a hlavně budete vědět kolik jste spotřeboval. Jde hlavně o klid a vztahy. Také předpokládám, že budete potřebovat revizi, když už tak kvůli pojišťovně(kdyby něco). Tak se poraďte s tím, kdo to bude revidovat a ten vám řekne co a jak.
Revize E1B

Miloslav Dunda

1. Od souseda by to připojeno být nemělo, nemá koncesy na prodej el. energie.
2. Zapojení by měl dělat elektrikář. Stejně nezjistíte zda je chránič funkční.

Petr Doležal

To Oliver:
První varianta (Treba:. . . ) je špatná, protože není chráněn obvod vnitřních zásuvek.
V popisované instalaci bych dal přednost centrálnímu chrániči, protože je málo obvodů a pokud část instalace vede po dřevě, tak chránič určitě pro všechno.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení