Setkal se někdo s přerušeným kabelem CYKY z výroby?

Started by Lubomír Jindra, 25.03.2010, 19:47

previous topic - next topic

Lubomír Jindra

25.03.2010, 19:47 Last Edit: 25.03.2010, 21:20 by Miroslav Minařík
Při kompletaci roubenky, ve které jsem osobně instaloval kabeláž, jsem dnes vytáhl z dřevněnné příčky kabel CYKY 3x1,5-O z vypínače do odbočné krabice  o délce cca 120cm, který na povrchu nemá absolutně žádné známky poškození a přesto jsou všechny tři vodiče přerušené.  (ssur)

Pokud je to jen ojedinělá záležitost, dejme tomu, nic není dokonalé. Pokud to ale není ojedinělé a znamená to zhoršování kvality kabelů jako obecně všech výrobků na Českém trhu, tak pánbu s náma! (helpsmajl)

V příčce ze dřevěnných hranolů z jedné strany zakryté sádrokartonem z druhé obložené dřevem, byl naštěstí uložený natolik volně, že šel velmi lehce navázat a vyměnit za nový kabel bez zásahů do konstrukce.

Inkriminovaný kabel mám doma a jen co budu mít čas provedu pitvu. Fotky dám sem.



#105#
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Jan Alin

Já už jsem se s tím setkal, dvakrát osobně a kolegové taky několikrát. Jednou to bylo opravdu nepříjemné protože to bylo u mnohažiláku a přerušení bylo kombinováno s přehozením dvou žil. Než jsme s kolegou vzali tento stav v potaz tak jsme celý den hledali kde jsme mohli udělat chybu.  :(

Zdenek Rajmont

Zažil jsem mnohožilák, který měl na jedné straně 12 žil, na druhé 11 ...
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

FTTx

Áno zažil som takýto prípad s káblom CYKY-J 3x1,5 pri inštalácii v novostavbe RD.
Kábel bol natiahnutý k stropnému svetlu v chráničke FXP, dĺžka asi 8 metrov, fázový a ochranný vodič v poriadku len pracovný vykazoval poruchu.
Po výmene za nový všetko ok.
Neskoršie skúmanie ukázalo, že pracovný vodič bol asi meter od jedného konca prerušený (akoby ho niekto precvakol klieštami) bola tam asi 10 cm medzera a vodič pokračoval ďalej.

Pripadá mi to tak ako keby sa im počas výroby kábla na linke minul modrý vodič a oni tam jednoducho o kúsok ďalej založili další a pokračovali.

V dnešnej dobe je asi všetko možné. Alebo technici ktorý obsluhujú výrobnú linku to považujú za velmi dobrý vtip, no bohužial pre toho kto ten kábel naťahuje a zapája to až tak velká sranda nie je.

František Sichinger

Asi v roce 95 jsme dělaly instalaci v bytě. Po skompletování se zjistilo že nejde sporák a tak se pátralo proč. Nejdříve jsem myslel že nám přesekl kabel zedník. Domácí chtěl vědět kde je chyba a na koho padne černej Petr a bude platit nový přívod od rozvaděče načež se kabel začal vyndavat z vybílený zdi, ale kabel se zdál být v pořádku. :o Když se jelo rukou po kabelu, tak na jednom místě byla izolace trochu jiná. Vzal se tedy nůž rozřízla se izolace a ejhle. Někde v kablovce došel drát, tak tam hoši nastavili asi 15 cm provázku na všechny 4 vodiče a mašina to vše pak perfektně zalila vrchní izolací. Ve velkoobchodu byl tento kousek kabelu  vystaven jeko kuriozita, ale můžete hádat na koho padl černej Petr :-\
Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A

Lukáš Rotrekl

Taky už se mě to stalo. Od té doby děláme základní oživení instalace už při hrubé montáži.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jan Franěk

Také pamatuji kabel CYKY 3Cx1,5mm2 s nastaveným fázovým vodičem.  Ale pouze jednou za svou praxi. Je to cca 10let.
Naštěstí to včas prozradila "bakule" na plášti.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

František Šohajda

Taky se mě to jednou stalo....
Vzpoměl jsem si na starého mistra elektro, který nám tloukl do hlavy v učení že každé klubko kabelu než jej začneme používat si máme proměřit průchodnost....
Pokud jsme na to zapoměli, měli jsme černou  čárku v sešitku.../horší hodnocení/...
Asi už to za léta praxe znal.... :D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Tomáš Jarovec

Dá se taková závada aspoň vyreklamovat u prodejce elektromateriálu, nebo dělají potíže?

ppeyrak

Loni jsme dělali instalaci servisu a lakovny pro kamiony. Koupila se kilometrová špulka CYKY 4x10 protože by se tam podle projektu mělo sdělat asi 800m. Když jsme měli asi půlku natahanou v roštech pod stropem hal, zjistili jsme že v kabelu sice 4 žíly jsou, ale jen 3 izolované a to zž, černý a šedý. Reklamace byl dost velký problém, přijel na to kouknout nakonec i chlapík z kabelovny, až když jsem oholili i druhý konec špulky a on zjistil, že i tam je to špatně polil ho studený pot. Nakonec zaplatili celé náklady s tímto spojené.

Václav 3

S problémem přerušené žíly jsem se setkal mnohokrát, prvně již asi před 40 léty u AYKY  4 x 4, tehdá ještě byly fáze černá, červená a modrá a červená nevedla - to si pamatuji dodnes. Náhoda je blbec, může se stát v kterékoliv době, jen dnes je těch náhod jaksi více.

Miloslav Dunda

Asi před třiceti lety AYKY. Vodiče byly ohnuté a nastavené provazem. Naštěstí to bylo podezřelé už na plášti kabelu. Ale faktická poznámka: když jsem sr učil, tak jsme všechny kabely ještě v klubu museli prozvánět byl to dobrý zvyk ještě před položením zjistit zda je kabel vpořádku. Buhužel nyní to už mnoho roků také nedělám, ale jak je vidět z příspěvku může se to vymstít.

Martin Šedivý

U CYKY 3x1,5 jsem přerušení zažil jednou a vloni jsem narazil na přehozené barvy u CYKY 2x1,5. Kabel dlouhý cca 12m na jedné straně fáze na černém, na druhé straně fáze na modrém. Chvíli mi trvalo než jsem na to přišel, za oběť padla dvě doběhová relátka. Zásah zedníků byl vyloučen. Dodnes si to nedokážu vysvětlit, ale kabel zpoza obkladaček se mi sekat nechtělo.

Petr Doležal

 :'(
To vypadá jako by v kablovkách pracovali vězni a takto se mstili.
A hlavně, že je všude zaveden systém kontroly kvality a nemohou ani prozvonit konce kabelů na bubnu.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

František Sichinger

Hlavně aby se do toho vězení nedostal někdo z nás. Na druhou stranu by zase kabely byly v cajku.
Elektromotáže, alarmy, kamery, ovládání GSM, servis plyn kotlů, MaR pro všechny typy vytápění, tepelná čerpadla, kompenzace jalového výkonu, převíjení elektromotorů, RT E2A

Fuk Tomáš

26.03.2010, 20:24 #15 Last Edit: 11.07.2010, 21:28 by Miroslav Minařík
Quote from: Petr Doležal on 26.03.2010, 18:50
A hlavně, že je všude zaveden systém kontroly kvality a nemohou ani prozvonit konce kabelů na bubnu.


Systém řízení kvality dle ISO 9000 je zaměřen nikoli na dosahování špičkové kvality, nýbrž na udržování nastavené úrovně. To zřejmě v podání kabelovny znamená, že v každé špulce je jeden vodič cinknutý  :D
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Lubomír Jindra

No pane jo!  :o Takže každé klubo kabelu před použitím prozkoušet.

Quote from: Martin Šedivý on 26.03.2010, 18:44
Kabel dlouhý cca 12m na jedné straně fáze na černém, na druhé straně fáze na modrém.

Také se mi to jednou stalo, zásuvkový obvod CYKY 3x2,5 přímá trasa z rozvaděče až do skupiny zásuvek v podlaze pod pultem. Kabel pohodově čerstvě uložený převážně ve žlabech v podhledech.  V rozvaděči fáze hnědá, střední modrá a na druhém konci obráceně, koukali jsme na to také nevěřícně.

No, pokud vyjde přerušený kabel z výroby statisticky na každého jednou za život, tak já už to mám za sebou   (dance) Je to něco jako elektrikářský přechod  ;D
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Martin Šedivý

A proto prodejci kabelů podlahového vytápění uvádějí odpor smyčky a doporučují ho změřit. Už měřím a asi, s ohledem na nevýjimečnost zmetků, začnu měřit i silové kabely. U SYKFY, UTP, FTP, a ostatních kablíků jsem zatím zmetky nezaznamenal.