• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jaký má význam vypnutí hlavního vypínače uvnitř domu za bouřky?

Started by Jan999, 26.03.2010, 19:16

previous topic - next topic

Jan999

Dům má elektroměr v plotě, od něj cca 20 metrů kabel v zemi do domu. Má nějaký význam vypnutí hlavního vypínače uvnitř domu za bouřky? Toto náboženství se dědí z generace na generaci  >:(

#112#

Tomáš Jarovec

Dokud jsme měli instalaci z hliníku, tak jsme často vypínali hlavní vypínač při nepřítomnosti. Za bouřky také, ale jestli to mohlo něčemu pomoci nevím. Teoreticky impedance rozepnutého vypínače způsobí, že pokud blesk přijde zvenčí, část ho skončí v hlavním uzemnění a nepůjde do instalace a spotřebičů. Pokud uhodí do domu, tak blesk zase nezpůsobí takové škody na spotřebičích v okolních budovách. Záleží jak dobře je provedena instalace.

Lubomír Jindra

Ze sítě může přijít přepěťová vlna, pravděpodobnost stoupá pokud se jedná o vrchní vedení od trafostanice.
Týrat se tmou a vůbec nefunkčností všeho nemá smysl. Jako rozumné opatření beru vytažení drahé elektroniky ze zásuvky. Jenže co kabeláž od antén? Co kabel od pevné linky telefonu do modemu počítače? Na to už nikdo nemyslí...
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Martin1548

Quote from: Jan999 on 26.03.2010, 19:16
Dům má elektroměr v plotě, od něj cca 20 metrů kabel v zemi do domu. Má nějaký význam vypnutí hlavního vypínače uvnitř domu za bouřky? Toto náboženství se dědí z generace na generaci  >:(


Význam to mělo, při blízkém blesku krátkodobě vzroste napětí na násobky nominálního napětí a může odeslat dnes široce rozšířené polovodičové zdroje do křemíkového nebe.
Avšak projevuje se to hlavně na starém vedení nn vzduchem, v bytech s přívodem v zemi minimálně.

Dneska si můžete drahou elektroniku dát na psa s vypínačem a nemusíte vypínat celý byt.

Václav 3

Vzdálenost kontaktů většiny spínačů a jističů je v dnešní době díky miniaturizaci velmi malá, aby mohla zabránit případnému přeskoku, takže již zmíněné odpojení ze zásuvky všeho, co nemusí v době bouřky běžet, je asi nejsprávnější. U přístrojů, kde je připojena anténa nebo tel. linka odpojit také tyto přívody.


Na všechny vstupy sítí do budovy namontovat svodiče přepětí a kovová potrubí řádně uzemnit. Zajistit kontrolu zemnícího systému budovy a u starších budov nechat provést spojení zemnícího systému sítě se zemněním hromosvodu.

Vítězslav Vaněk

Je-li budova v bouřkově aktivní oblasti např.1000m ndm. přípojka vzdušným vedením tak asi jo.Lecos jsem viděl např v Krkonoších co umí bouřka se spotřebiči.
Sláva

Jan Hájek

Jak již tady zaznělo vypínání za bouřky nemá význam, protože rozpojený kontakt je pro bleskový proud stále vodivý.
Jen bych si dovolil rozvést praxi odpojování TV od napájení a antény:
Pokud již odpojíte TV od napájení a antény, tak pokud je anténa mimo ochranný prostor hromosvodu nebo je sním spojená, vytáhněte kabel z obytných místností, nejlépe ven a umístěte jeho koncovku do kovového kyblíku, který jste si předtím uzemnili na zemnící soustavu domu.
Citlivé spotřebiče doporučuji umístit do středu místnosti a zakrýt vodivou tkaninou, opět uzemněnou. Vidlice napájecích šňůr vyzkratujte a připojte opět na uzemnění. Pro zvýšení komfortu, by bylo vhodné mít doma kovovou uzemněnou skříň, kam by se chráněné spotřebiče vešly, tam by mohly být již napevno zkratovací zásuvky.
Časově nejnáročnější je ovšem neustálé sledování bouřkové činnosti na webových stránkách ČHMÚ, tak aby se vše stihlo alespoň hodinu před bouřkou. Opětovné zapojení spotřebičů by mohl mobilním telefonem signalizovat nějaký známý z domu, který by byl doopravdy chráněn. Protože by mobilní telefon nemohl být umístěn v kovové skříni, bylo by jeho možné zničení nutné akceptovat.

To je vše ovšem ironie, aby si lidé uvědomili, jak pracné může být tzv. levné řešení, pokud by nezvolili ochranu za pomoci svodičů přepětí.
Na druhou stranu si všimněte, že jakékoliv řešení obsahuje zbytkové riziko a nutnost správně realizovat jednotlivé kroky.

 
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Kamil Táborský

Předpokládám,že odšroubování pojistkek např.z HDS nemá také význam,že?  
Ale nemělo by být nadzemní venkovní vedeni nn nějak chráněno? Pokud blesk uhodí do vedení,tak byl měl sjet do zemniče (pokud tedy uhodí do PEN) Ale pokud uhodí do fáze?  ::)

František Šohajda

QuoteJaký má význam vypnutí hlavního vypínače uvnitř domu za bouřky?

pražádný.....neuděláte z toho ani ochranu odpojením ani přepěťovou ochranu domu...
Jsou to jen slova"nějaká bába říkala"..... :D
Jediné co uděláte-ušetříte za elektrickou energii..... ;D ;D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Kamil Novák

Quote from: Kamil Táborský on 27.03.2010, 14:33
Předpokládám,že odšroubování pojistkek např.z HDS nemá také význam,že? 
Ale nemělo by být nadzemní venkovní vedeni nn nějak chráněno? Pokud blesk uhodí do vedení,tak byl měl sjet do zemniče (pokud tedy uhodí do PEN) Ale pokud uhodí do fáze?  ::)


Však se také venkovní vedení chrání - bleskojistkami.
Stejně, jako vedení vn, jak je vidět na 1. obrázku. Je ovšem zapotřebí bleskojistky, které splnily svůj úkol také vyměňovat, na což občas údržby distributorů kašlou, jak je vidět z 2.obrázku.  >:(

PS Omlouvám se za sníženou ostrost fotek. Cvaknul jsem je právě teď, velkým zoomem a "z ruky".
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Petr Doležal

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Tomáš Jarovec

Rozpojený kontakt jističe/vypínače blesk nezastaví, ale změní poměr rozdělení jeho energie a i to někdy může leccos zachránit, jindy to zase může uškodit. Pochybuju že někdo zkoušel vzít dva stejné "typické domy" s "typickou instalací" jeden se zapnutým hl. vypínačem, druhý s vypnutým a do každého uděřil stejným bleskem. Takže jakákoliv tvrzení typu "určitě to má smysl" nebo "určitě to nemá smysl" jsou kecy. Lepší je řict "spíše to nemá smysl", vzhledem k nepříjemnostem, které takové vypnutí způsobí obyvatelům domu.

Jan Alin

Při přímém zásahu bleskem vzdálenost kontaktů asi moc velkou roli nehraje ale pokud se v síti objeví špička která může poškodit elektroniku tak může ale nemusí být vypnutý vypínač tím co pomůže zachránit elektroniku a vše co je citlivější.

Jirka Š. Svejkovský

Na původní otázku se dá odpovědět takto:

Pravděpodobně to význam velký nemá. Při přímém zásahu blesku do vedení to schytáte s plnou parádou. Při nepřímém je to otázka, přepětí přes hlavní vypínač možná neproleze, ale stejně se vám naindukuje jinudy.

Chcete-li mít (téměř) jistotu, že vám bouřka nezpůsobí větší škody, nechte si provést ochranu LPS. Nebude to zadarmo, je jenom na vás, jak drahý majetek chcete chránit a kolik do toho chcete investovat.

Podle mého názoru vypnutí vypínače to neřeší. Nebo si myslíte, že oddálení kontaktů z 0,0 na 1,5 mm zabrání bleskovému proudu několik desítek kA o napětí několik stovek kV aby vstoupil do vašeho domu?

Naivní představa!
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Šohajda

Jak píše kolega Svejkovský........
Ochranu LPS ale celkovou...a ta je celkem drahá.../včetně antén, čidel,různých vstupů do budovy a td./
Jen třeba pro zajímavost opomenutí chránit jedno čidlo teploty na fasádě /pro topení/ může mít za příčinu celkem drahou škodu na instalaci v domě....i když všechno bude ošetřeno...
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Pavel Horský

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 27.03.2010, 19:39
Podle mého názoru vypnutí vypínače to neřeší. Nebo si myslíte, že oddálení kontaktů z 0,0 na 1,5 mm zabrání bleskovému proudu několik desítek kA o napětí několik stovek kV aby vstoupil do vašeho domu?

Naivní představa!


Tomu se vždy směji  :D Lidi si koupí v Kauflandu prodlužovák s vypínačem, napíchají do něj vše co se dá a při bouřce pak křičí chlap ze záchodu na manželku " Mařeno, už se hřmí, vypni rychle všechny prodlužováky!" Pak nastane obrovská spokojenost, jak nad tou bouřkou vyzráli. Do prvního přímého zásahu do objektu.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Radek Červený

Quote from: Pavel Horský on 28.03.2010, 09:21
Tomu se vždy směji  :D Lidi si koupí v Kauflandu prodlužovák s vypínačem, napíchají do něj vše co se dá a při bouřce pak křičí chlap ze záchodu na manželku " Mařeno, už se hřmí, vypni rychle všechny prodlužováky!" Pak nastane obrovská spokojenost, jak nad tou bouřkou vyzráli. Do prvního přímého zásahu do objektu.

Typická ukázka Pavle, v lepším případě si koupí prodlužovák o stovku dražší s rádobypřepěťovou ochranou, a tím ten svůj pocit o vyzrání nad bouřkou ještě umocní.
Nikdo jim už neřekne, že systém ochrany musí být třístupňový, a to včetně ošetření i nesilové části, jak už popsal kolega Svejkovský výše. Pak se ozve "BUM" a to jsou pánečku potom nádherně protáhlé ksich....tedy obličeje  :)

Ovšem komu není rady.... zpravidla si tu ochranu nechávají dodělat zákazníci až po prvním zásahu blesku, toť poznatek z praxe  ;)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Jiří Schwarz

Nesmějte se, protože to není "Apríl", to je realita.
Starší větší dům, s hromosvodem dle "staré" normy.
Na střeše stožár s anténami, vodivě spojeno, antenní rozvody vedeny vnitřkem budovy. Stožár slouží i jistou bezdrátovou technologii pro přenos dat. Z toho je svedena datová linka po střeše (plech) do místnosti.

Přijde bouřka, obyvatel domu vytahne antenu z televize, aby mu ji nepoškodil blesk. Ale vesele používá PC, internet,... protože on má internetovou přípojku "bezdrátově"!!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)