Mohu zapojit na 3-fázový jistič 12 světel proti společnému N?

Started by Patrik Novy, 28.03.2010, 12:29

previous topic - next topic

Patrik Novy

Mohu zapojit na 3-fázový jistič 12 světel....vždy 4 světla na jednu fázi proti N? Neodporuje to normě?

#112#

Zdeněk H.

Příliš málo informací: jaká světla, jaký jistič, jaký vodič??

Štefan Beláň

Quote from: Patrik Novy on 28.03.2010, 12:29
Mohu zapojit na 3-fázový jistič 12 světel....vždy 4 světla na jednu fázi proti N? Neodporuje to normě?


Ano, pokud je opravdu přívod na jistič 3fázový, tj.  L1+L2+L3, a není to pouze 3fázový jistič napojený na jednu fázi L.
Říká se tomu sdružený obvod, popsaný v ČSN 33 2000-5-52, čl. 520.N4.2. (norm)

Neříkáte nic o tom, jaké kabely chcete použít, zda jeden 5vodičový (za jističem) nebo 3x 3vodičový.  :-\
Chránič chrání - jistič jistí.

Petr Doležal

Když už kolega Beláň nakousl sdružené obvody, napadlo mě, zda ta svítidla nejsou pohromadě třeba v hale. Pak by následkem zkratu na jedné větvi byla celá hala potmě. Nebylo by lepší použít 3x 1fázové jističe? Samozřejmě L1, L2, L3.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Patrik Novy

Kabel bude 5-ti vodičový, jistič 3-fázový. Kabel Cyky 5Cx2,5. Světla po 500 W.

Jirka Š. Svejkovský

Co vám brání rozdělit jištění na 3x1f jistič? Při výpadku jedné větve nezhasne celá hala (je to hala, ne?).
Navíc tuším výbojky. U nich neplatí, že L1+L2+L3=0. Je vhodné rozdělit kabely na tři samostatné okruhy. Navíc je potřeba dát pozor na dimenzi spínacího prvku. Ušetříte si pozdější servis v záruce.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Pavel Ryšavý

U těch světel pozor!
Pokud to bude soustava osvětlení tvořená "úsporkami" tak ve vodiči N, se vám  příčinou vyšších harmonických může naskládat celkem zajímavý proud. Někam jsem to tady kdysi dával. Pokud to budou elektronické předřadníky, je to totéž v bledě modrém.
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Jirka Š. Svejkovský

No, úsporky 500W moc k sehnání nebudou. Vidím to na výbojky nebo halogeny. Ale i tam platí riziko přetížení vodiče N.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Pavel Ryšavý

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Mlkar.Martin

Quote from: Štefan Beláň on 28.03.2010, 16:37
Neříkáte nic o tom, jaké kabely chcete použít, zda jeden 5vodičový (za jističem) nebo 3x 3vodičový.  :-\


Mohu použít 3x1f jistič - kabel např. CYKY 5Cx1,5 nebo 3xCYKY 3Cx1,5
Mohu použít 1x3f jistič - kabel např. CYKY 5Cx1,5 nebo 3xCYKY 3Cx1,5

Jsou všechny tyto kombinace možné dle ČSN ?