Budu mít koupelnu tak jak je na obrázku v příloze. Mohu nad zrcadlo (cca 200cm nad podlahou) umístit světlo 230V s krytím IP44 určené do umývacího prostoru (samozřejmě bude použit FI) ?

ČSN 33 2130 ed.2 čl. 7.8.1 d říká: Pokud je umyvadlo zabudováno do desky, která plynule navazuje na stěnu, ruší se tím existence umývacího prostoru pod ním.

To by tedy mohlo zrušit zónu 1 od vany. Sice umyvadlo není zabudováno do desky, ale plynule navazuje na stěnu. Jedná se o panelákovou koupelnu, kde není mnoho místa.  

#117#

Martin.Mlkar

Podle mého názoru a s odkazem na ČSN 33 2000-7-701 odst 701.55 - může být v zóně 2 instalováno pouze toto upevněné zařízení používající elektrický proud: - svítidla, ventilátory.... vybavených proud. chráničem. Takže dle ČSN 33 2000-7-701 ANO můžete instalovat svítidlo nad umyvadlo vedle vany. Dokonce dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 a 701.55 může být svítidlo dokonce i v zóně 1.

Martin.Mlkar

ÁÁ pozor kouknul jsem znovu na obrázek - tak v tomto případě by asi byla smůla z ČSN 33 2000-7-701 ale s ed.2 myslím, že už ano můžete dát svítidlo nad umyvadlo.

Radim Strycharski

Tady se překrývá zóna 1 s umývacím prostorem a musí být dodržen přísnější požadavek, tj. požadavek pro zónu 1. V zóně 1 mohou být jen svítidla určená výrobcem do této zóny.

Martin.Mlkar

Quote from: Radim Strycharski on 02.04.2010, 13:36
V zóně 1 mohou být jen svítidla určená výrobcem do této zóny.

To je taková kouzelná formule, ještě jsem popravdě neviděl výrobce svítidel, který má někde v návodu napsáno lze umístit do zóny č.1 (většinou píšou, že jsou to koupelnová svítidla a dopíšou max. tak IP44). Ale Pan Strycharski má rozhodně pravdu takhle praví norma ČSN 33 2000-7-701.
Spojil bych to ještě navíc s požadavkem dle ČSN 33 2000-7-701 a umývacím prostorem a ČSN 33 2000-7-701 ed.2 - takže svítidlo min. IPx4 a navíc z trvanlivého izolantu.
Jen tak mimochodem co říkáte na požadavek dle ČSN 33 2000-7-701  701.55 N1 b) ... Světelný zdroj svítidla musí být kryt ochranným sklem. - Tzn., že plastový kryt nepřichází v úvahu (v dnešní době plastů)?

Petr Doležal

Takový dotaz už byl, bohužel bez odezvy.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Zdenek Hejčl

Ale jsou dodavatelé, kteří mají napsáno v katalogu i na netu svítidla odděleně uvedená pro použití do zony 0, nebo1 či 2.
A v katalogovém listu krytí daného svítidla.  ;)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Martin.Mlkar

Quote from: Zdenek Hejčl on 02.04.2010, 14:25
Ale jsou dodavatelé, kteří mají napsáno v katalogu i na netu svítidla odděleně uvedená pro použití do zony 0, nebo1 či 2.
A v katalogovém listu krytí daného svítidla.  ;)


Jaké výrobci to jsou ? Typ svítidel?

Quote from: Petr Doležal on 02.04.2010, 14:23
Takový dotaz už byl, bohužel bez odezvy.

Hmm tak to nevím co s tím. Ale mě přijde, že naopak s plastem to bude lepší... Střepy....

Petr Doležal

To Hejčl:
Souhlas, ale ta formulace v ČSN je nešťastná, o čemž svědčí již dva dotazy.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jiří_W

To světlo by bylo na pevném přívodu spínané u dveří do koupelny. Ale to asi nic neřeší, protože pokud to dobře chápu tak to umyvadlo tu zónu 1 neruší, takže jediná legální možnost je tedy buď umístit světlo do výšky > 225 cm nebo použít svítidlo SELV.  :-\

Zdenek Hejčl

Bude to reklama? Třeba:   #117#  nedovolená reklama

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jan Alin

Quote from: Zdenek Hejčl on 02.04.2010, 15:30
Bude to reklama? Třeba:   #117#  nedovolená reklama


To mě připomíná: "dobrá rada nad zlato"  :D

Je stejný prohřešek dát odkaz na světlo (pokud tam byl) do obrázku v příloze?

Martin.Mlkar

Tak napište jen typ svítidla nebo ser. číslo bez výrobce a šoupneme to do googlu.

Zdenek Hejčl

Tak to jsem zvědav jak to projde  ;)
Koupelna - zóna 0
Svítidla vhodná pro osvětlení koupleny v zóně 0.
Extra
Svítidlo sprcha CUBO DOCCIA, 35W, G4, 12V, IP55.
Prima
Ponorné zápustné / vestavné, svítidlo SALZBURG 7, exteriérové, venkovní, nerez, sklo, 7xLED 1W, 24V, IP68, d=152mm, h=89mm, záp. otvor=156mm, hloubka otvoru 160mm
Ponorné zápustné - vestavné, svítidlo SALZBURG 9, exteriérové, venkovní, nerez, sklo, 9xLED 1W, 24V, IP68, d=152mm, h=89mm, záp. otvor=156mm, hloubka otvoru 160mm
Ponorné přisazené svítidlo IBIZA 6, exteriérové, venkovní, nerez, sklo, 6xLED 1W, 24V, IP68, d=113mm, š=163mm, h=30mm
Plovoucí LED svítidlo AQUALIGHT, imitující svíčku, bílé, 3xLED, 12V, voděvzdorné, 257x115x87, , včetně bezdrátové indukční nabíječky.
Standard
Sada 4ks LED osvětlení do koupelny do spár obkladů, 4x LED 0,275W, bílá 4000K, 230V/12V, IP67, 70x20mm, včetně transformátoru
Sada 4ks LED osvětlení do koupelny do spár obkladů, 4x LED 0,275W, bílá 4000K, 12V, IP67, 70x20mm
Vestavné světlo OUT 65, základna bílá/chrom/stříbrnošedá, shade glass, 1x35W, GU5,3, 12V, IP65, d=85mm
Zápustné světlo KONI, základna hliník, stínítko sklo, 1x50W, GU5,3, 230V, IP65, d=85mm, vhodné do koupelny
Vestavné světlo DORU, základna hliník, stínítko satinované sklo, sklo, 1x50W, GU5,3, 12V, IP65, d=85mm, vhodné pro koupelny
Vestavné světlo CALU, základna hliník, stínítko sklo, 1x50W, GU5,3, 12V, IP65, d=86mm, vhodné do koupelny
LED vestavné svítidlo AQUALED, 10V=, 0,4W, IP68, d=88mm, h=84mm
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Martin.Mlkar

No tak to jsou všechno svítidla na 12V tak to potom ano. Myslel jsem, že máte odkaz na 230V a vhodná do zóny II.

Zdenek Hejčl

Takže zadat typ svítidla do vyhledávače / jakékoliv/ vyjede nabídka s odkazem na stránky. A více informací o obchodu stačí kliknout .  ;)
Ta zona 0 je jen příklad.
Tady je do zony 2:
Stropní světlo VEGA, koule, základna nerez/bílá, stínítko bílé sklo, 1x40W, E14, 230V, IP44
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Martin.Mlkar

Ani u jednoho ze svítidel v katalogovém listu jsem neviděl. Doporučené nebo možné umístit do zóny II. Jestliže by to výrobce uváděl tak by to asi problém nebyl ale v tomto případě nevím nevím.

Valter Mayer

Třeba výrobek ... to na stránce uvedeno nemá. Pokud ovšem dojdete do kameného obchodu a podíváte se na krabici, tak jsou tam uváděny i možnosti umístnění v zónách.

Koupelnové svítidlo-32005/31/10
Svítidlo předurčené pro koupelny. Přisazené svítidlo vhodné na strop i zeď, E27, max. 60W, IP44, průměr: 260mm, odsazení: 120mm, provedení: bílá/ sklo

Když se pana googla zeptáte na heslo "světla h2o basic" mělo by vám vypadnout něco takového:

Bodové svítidlo (pevné) H2O Basic SL 31
URČENO PRO INSTALACI DO ZÓNY 1
Napětí: 12 V
Žárovka: s paticí G 5,3 max. 50W
Krytí: IP44
Rozměry: Ø 84 mm
Zápustná hloubka: 120 mm

URČENO PRO INSTALACI DO ZÓNY 2
Napětí: 230 V
Žárovka: s paticí GU 10 max. 50W
Krytí: IP44
Rozměry: Ø 84 mm