Proč je oddelený obvod 400/230 V na sekundáre uzemnený?

Started by Peter Svatý, 03.04.2010, 18:44

previous topic - next topic

Peter Svatý

Tento zdroj napája pomocné a regulačné obvody v rozvádzači, ale aj mimo neho. Jedná sa o strojovňu vzduchotechniky. Neni to ochr. oddelením obvodu, pretože to má uzemnený jeden pól na sekundári transformátora. Ale čo to potom je, alebo inak položená otázka podla akej normy to je takto zapojené? Bohužial jediná techn. dokumentácia ktorá k tomu je, je schéma zapojenia rozvádzača, žiadna technická správa. Už sa v tom "plácam" dva dni a nepohol som sa z miesta.

#uft#

Miroš Jan

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Hynek Čermák

ČSN EN 60204-1 ed.2 čl.9.4.3.
( ochrana proti vniku chybné funkce v důsledku zemních spojení, přerušení napětí nebo stráty spojitosti ochranného obvodu) ;)
Blíže viz následující články uvedené ČSN. :)

Jirka Š. Svejkovský

Není to ochrana oddělením obvodů, ale ochrana automatickým odpojením od zdroje v síti TN nebo ochrana napětím PELV (např. zdroj 24VDC) dle ČSN 332000-4-41 ed. 2
Dálší požadavky viz již uvedená ČSN EN 60204-1.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Peter Svatý

Quote from: Miroš Jan on 03.04.2010, 23:22
Čemu říkáte pomocné obvody ?


Pomocné obvody napr.: napájanie cievok relé a stykačov, napájanie ventilov a škrtiacich klapiek vo vzduch. potrubiach atd.

Peter Svatý

Quote from: Hynek Čermák on 04.04.2010, 10:35
ČSN EN 60204-1 ed.2 čl.9.4.3.
( ochrana proti vniku chybné funkce v důsledku zemních spojení, přerušení napětí nebo stráty spojitosti ochranného obvodu) ;)
Blíže viz následující články uvedené ČSN. :)


Ano to je presne ono, dík za info.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Peter Svatý on 04.04.2010, 14:57
Pomocné obvody napr.: napájanie cievok relé a stykačov, napájanie ventilov a škrtiacich klapiek vo vzduch. potrubiach atd.

To se nazývá ovládací obvody.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Rozmahel Vladimír

Popište trochu Vaše zařízení. Smysl uzemnění jednoho pólu tady byl vysvětlen, trochu mě ale vadí velikost napětí 230V na sekundáru.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Rozmahel Vladimír on 05.04.2010, 11:39
Popište trochu Vaše zařízení. Smysl uzemnění jednoho pólu tady byl vysvětlen, trochu mě ale vadí velikost napětí 230V na sekundáru.

Proč?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Buben

Pokud se mohu vmísit do Vaší diskuse tak se jedná o zapojení pomocných a řídících obvodů dle ČSN EN 60204-1 ed.2 (nebo i strarších vydání této normy) a napětí nesmí překročit 277V. Jeden pól zdroje je připojen k vodiči PE proto, aby se zabránilo chbné funkci při zemním spojení viz odpověď Hynka Čermáka.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Rozmahel Vladimír

Napětí 277V je v čl.9.1.2. stanoveno jako maximální pro ovládací a řídící obvody, není tam řečeno nic o uzemnění. Čl.6.3.2. odkazuje při ochraně el.oddělením na 4-41 a nebo na PELV.

Miloslav Dunda

S významem souhlasím, že je to opatření proti neočekávané funkci při zkratu v řídícím obvodu. Ale nelze to zdůvodnit nějakou jinou normou? Vzduchotechnika v budově asi nebude pracovní stroj. Ptám se proto, že nevím čím jiným to zapojení zdůvodnit.

Jan Alin

Quote from: Miloslav Dunda on 05.04.2010, 18:05
Vzduchotechnika v budově asi nebude pracovní stroj. Ptám se proto, že nevím čím jiným to zapojení zdůvodnit.


Vzduchotechnika je kus technologie který svým provedením odpovídá definici strojního zařízení. Má točivé části a slouží k čerpání, přemísťování a někdy i úpravě materiálu (v tomto případě vzduchu) z jednoho místa na druhé. Není to přímo učebnicový příklad ale v principu to sedí. I výrobci velkých vzduchotechnik uvádí ČSN EN 60204-1 v dokumentacích a v prohlášení o shodě.

Miroslav Macek

V těchto případech to bývá v praxi tak cca v 50% případů špatně navrženo.
Bylo by proto zajímavé vědět, jaký je jmenovitý výkon transformátoru, který obvody napájí.

Jan Alin

Quote from: Miroslav Macek on 05.04.2010, 18:40
Bylo by proto zajímavé vědět, jaký je jmenovitý výkon transformátoru, který obvody napájí.


Proč?

Miroš Jan

TO: Petr Svatý
Příště používejte správnou terminologii, pak nedochází k nedorozumění. >:(
Jinak k dotazu odpověděli kolegové předemnou zcela správně. Přizemnění jedné strany sekundárního vynutí trafa řídících,(nebo ovládacích)obvodů, se zabrání neočekávanému spuštění strojního zařízení.
Čily jednoznačně řídící anebo ovládací obvody. To jestli výrobce zvolil 230V AC za transformátorem, a nebo 24V DC, je v jeho kompetenci. Já osobně preferuji pro tyto obvody 24V DC. Kolega Kurka zde již vysvětlil nesporné důvody použití stykačů s cívkou na 24V DC. Jeden z důvodů je spotřeba cívek stykačů. Stykač pro kategorii spínání silových kontaktů AC3 - 230V 2,2kW/400V 4kW s cívkou na 230V AC potřebuje 25 VA pro přítah. Stykač s tou samou kategorií spínání silových kontaktů, ale s cívkou na 24V DC, potřebuje pouze 2,6 VA. (jednicka)
To: Miloslav Dunda
Podle mě je vzduchotechnika strojní zařízení.
TO: Rozmahel Vladimír
Těch 230V AC je v pořádku.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jiří Buben

Takže zdůvodnění proč se jeden pĺ transformátoru napájejícího řídící obvody připojuje k vodiči PE najdete v ČSN EN 60204-1 ed.2 v článku 8.1 kde to znázorňuje obrázek 2. Dále v článku 8.3, který odkazuje na článek 9.4.3, kde je popsán princip ochrany proti vzniku chybné funkce v důsledku zemních spojení, přerušení napětí, nebo ztráty spojitosti ochranného obvodu. Jsou popsány dvě metody a jsou tam i vyobrazeny na obrázcích.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Rozmahel Vladimír

Nikdo nenapadá důvod uzemnění jednoho konce trafa. To je přeci jasné od začátku. Uvaha je o tom, jak velké napětí smí být takto uzemněno.
Quote from: Miroš Jan on 05.04.2010, 19:34
TO: Rozmahel Vladimír Těch 230V AC je v pořádku.

Podložte prosím tento názor 230V AC příslušným článkem normy. ČSN 60204-1 ed.2 odkazuje na ČSN 33 2000-4-41. Pokud se použije trafo pro oddělení tak platí podmínky v ČSN 33 2000-4-41 nebo tamtéž pro SELV, jak jsem již uvedl. Pokud si to pročtete, tak tam platí jiné podmínky pro velikost napětí. Nevím, zda 230V AC zavlečených jednopólově kdekoliv po kostře nějakého stroje, byť  odděleno trafem je bezpečné. Dovolené dotykové napětí je 50V AC.