• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Mohu AYKY 4x25mm2 o délce 400m uloženého v zemi použít pro světla max. 500W ?

Started by Jarek Vrba, 05.04.2010, 19:09

previous topic - next topic

Jarek Vrba

Mohu kabel AYKY 4x25mm2 o celkové délce 400m uloženého v zemi použít pro napájení venkovního osvětlení s max. výkonem 500W ?

#117#

Pavel Horský

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Radek Červený

Jen si nechejte spočítat impedanci vedení a s ohledem na ni a celkovou zátěž zvolte správné jištění na začátku vedení. 4x25 AYKY na 400 metrů není zas až takový zázrak, jak by se mohlo zdát  ;)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Jaroslav Hasala

Je docela zásadní, jestli svítidla budou napojené na jednu fázi nebo jestli budou zapojené na všechny tři fáze.
Takovým ideální stavem by bylo zapojení, kdy jsou všechny fáze rovnoměrně zatížené.
Zcela určitě bude nutné udělat na konci vedení (u svítidel) uzemnění.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Lukáš Rotrekl

S nejvyšší pravděpodobností naprosto bez problémů. Pokud bude napojení 1f na konci vedení tak s úbytkem asi 0,5V.
Otázkou je odkud (z jaké sítě s jakými parametry) to bude napojeno. To by mohlo ještě hrát roli u jištění. Ale pokud zkusím před toto vložit orientačně 2000m AlFe 42/7, stále to vychází s 10A jištěním naprosto bez problémů...
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.