Do elektroměrového rozvaděče,
který je s jedné skříni s bytovou rozvodnicí je přívod vodiči 4x6mm vodiče jdou nejprve na FI odtud je vše propojeno jen vodiči o průřezu 2,5mm na hlavní jistič 3x25A,
Elektroměr a následně k jednotlivým jističům.
Je vodič 2,5 mm dostačující?
Neměl by být až po připojení jednotlivých jističů použít vodič 6mm?

Tomáš Svoboda

Záleží na proudovém zatížení, uložení a počtu zatížených vodičů a u přípojky i na požadavcích energetických závodů. Podle hlavního jističe 25A bude odběr zřejmě velký, proto bych použil 6mm2 až do bytové rozvodnice. Btw docela se divím, že si tohle energetika neohlídala a dovolila připojit elektroměr jen dvaapůlkou :zz: Nebo to zapojoval nějaký koumes?