• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 23:30

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Čim vzniká "rušivý proud"?

Started by Jaromír Schovánek, 07.04.2010, 16:40

previous topic - next topic

Jaromír Schovánek

07.04.2010, 16:40 Last Edit: 14.09.2010, 19:22 by Miroslav Minařík
Při měření zemního odporu (hromosvodu) přístrojem Eurotes 61557 metodou "dvěma kleštěmi" mi u jednoho svodu hlásí,že je přítomen rušivý proud 3A. Procházel jsem uzemnění a nikde jsme nenašel žádný spoj do rozvaděče. Jediné,co mě napadá je,že se to může dostávat přes potenciál země (ostatní svody do 5ohmů...)

#117#


Jiří Schwarz

Uvedeným přístrojem si můžete proud pomocí "kleští" změřit.
Můžete změřit proudy u všech svodů, sice se to nedá vyloučit, ale pravděpodobné moc není, že by v zemi tekly nějaké bludné proudy a u vás by si "zkracovaly cestu" přes váš hromosvod.

Větší pravděpodobnost je, že je hromosvod spojen s HOP (měl by být!) a že teče do země přes váš hromosvod část středního pracovního proudu vodiče PEN. To by se mělo zodpovědně prověřit, protože to může být spojeno s nějakým problémem (přechodový odpor, přerušení) PEN vodiče!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)