Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?

Started by Robert Smetánka, 04.09.2006, 11:54

previous topic - next topic

Robert Smetánka

04.09.2006, 11:54 Last Edit: 29.12.2008, 11:27 by Administrátor fóra, čistič
<p>Jaký průřez vodiče mám použít?....jedná se o kabel v zemi cca 25-30metrů, který povede z domu k dílně. Příkonově největší asi je cirkulárka, která má cca 5KW a bude tam připojena. Představa je, že ten kabel zakončím rozvaděčem a rozvedu si z něj ostatní elektriku po dílně...</p>

Hynek Bureš

Doporučoval bych kabel CYKY 5Cx 4mm2, uložit v zemi v hl. 0,7m ve volném terénu nebo 1,0m pod komunikací. Chránička se používá v případě uložení pod komunikací, ve volném terénu lze kabel ukládat přímo do země (do pískového lože nebo prosáté zeminy, s krytím výstražnou folií ...případně podle okolností v souladu s ČSN 33-2000-5-52 i když jde o váš pozemek a váš kabel), nicméně v délce vedení jakou uvádíte bych kabel uložil do chráničky KOPOFLEX 50mm v celé trase, není potřeba žádný písek a mělo by vyhovět za všech okolností.
Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.

Jiří Středa

Pro motor 5kW by stačil kabel CYKY 4x2,5, ale pro přívod do dílny byhc zvolil kabel CYKY 5x6 mm2, z něho pak odjistit světelné a zásuvkové obvody.
revizní technik-E2/A , elektromontáže
www.jse-el.cz

Jiří Středa

revizní technik-E2/A , elektromontáže
www.jse-el.cz

Štefan Beláň

Přívod k jakémukoliv objektu bych určitě nenavrhl menší, jak CYKY 5x6 mm2. Výkopy se zas tak často nedělají, a nevíte, co budete potřebovat za 2, 5 nebo 10 let, a jaká bude v té době provedena povrchová úprava.


Osobně bych doporučoval  CYKY 5x10 mm2.

Chránič chrání - jistič jistí.

Karel Mastný

Pane Beláni, vzhledem k tomu, že 30m kabelu 5x4 stojí cca 1800, zatímco 5x10 stojí cca 4500, určitě bych si dvakrát rozmyslel, než bych takovou investici "pro jistotu" dělal, protože v mnoha situacích to budou jen vyhozené peníze. Vzhledem k tomu rozdílu 2700 Kč snad už stojí za to podrobně zvážit okolnosti - typ půdy, způsob uložení kabelu, užívání pozemku na trase a plány s dílnou do budoucna.


Štefan Beláň

TO: Mastný


 


Souhlasím, že je vždy nutné zvážit všechny okolnosti. Ve Vaší kalkulaci ovšem chybí cena za 1m výkopu včetně uvedení do původního stavu.


Rozdíl 2 700,- Kč v ceně kabelu, se určitě nevrovná nákladům na zemní práce, v případě potřeby výměny kabelu.


 


P. S. Jedna z možných variant je, uložit kabel výměnným způsobem, do dostatečně dimenzované ochranné trubky.

Chránič chrání - jistič jistí.

Vladimír Fronc

Před návrhem gigantického kabelu bych se nejprve tazatele optal, jaký má jistič před elektroměrem a dále vzal v úvahu příkon domu, z něhož bude přípojka do dílny vedena. Pak se možná ukáže, že 4 x 4 je přepych.



Jaroslav Hasala

Hlavní jistič před elektroměrem u RD obvykle bývá 3x 25A, pokud není použité el. topení.


Z toho vyplývá, že kabel CYKY 5Cx 4 by měl být při uvedené vzdálenosti dostatečný. Osobně bych ovšem volil o jeden stupeň silnější průřez, tedy CYKY 5Cx 6.


CYKY 4Bx 4 nelze použít, vzhledem k minimálnímu průřezu vodiče PEN (CY 10 mm2, AY 16 mm2). Předpokládám tedy, že z kabelu bude připojeno i něco jiného než jen ten motor 5 kW.   


U delších vzdáleností bych nezavrhoval ani kabely AYKY, hlavně z úsporných důvodů.


Vladimír Fronc

K příspěvku pana Hasaly konkrétně k průřezu vodiče PEN mám následující připomínku:    Je známo, že pokud jsou zatíženy všechny tři fáze (a to i nerovnoměrně) je vektorový součet proudů vždy menší, než proudy v jednotlivých fázích. V praxi to znamená, že nulovým vodičem neteče nikdy větší proud, než v nejzatíženější fázi. Nejnepříznivější stav pro nulový vodič (kromě zkratu) nastane při zatížení pouze jedné fáze a je při tom omezen velikostí předřazeného jističe, či pojistky oné fáze. Dále berme v úvahu selektivitu: je-li před elektroměrem jistič 25A, v domě 20A, zbude na dílnu 16A (pro rozběh 5 kW motoru předpokládejme char. C). Takový proud snese průřez 2,5 , takže 4B x 4 v zemi je v tomto případě dle mého názoru postačující.                                            U dílny doporučuji provést přizemnění ochr. vodiče pásovinou FeZn 4 x 30 .


Vladimír Fronc

P.S. Uvedené průřezy v mém posledním příspěvku platí pro kabely CYKY.


Jaroslav Hasala

To Fronc :
Vaše úvaha, co se týká zatížení vodičů, je samozřejmě správná.
Jde ovšem o minimální průřez vodiče PEN podle ČSN, ten je stanoven na CY 10mm2 a AY 16 mm2.
Z toho vyplývá, že pokud bude použitý čtyřžilový kabel, musí to být minimálně CYKY 4Bx 10 nebo AYKY 4Bx 16.
S to selektivitou jištění bych to taky moc nepřeháněl, není vyloučený stav, že jediný jistič na novém kabelu bude jistič před elektroměrem, není žádný zvláštní důvod jistit kabel zvlášť.