V příloze zasílám tech. parametry zvonkového trafa, zajímalo by mě, jaký jistič předřadit před toto trafo. Pokud dobře počítám, tak by měl téci proud asi 30 - 40mA, ale pokud se jistí hlavně vedení a bude tam třeba 1,5 mm2, tak tam může být i jistič 10A?


#105#

Jirka Š.

Některá zvonková trafa jsou zkratuvzdorná. Pak asi na jištění nezáleží. Tedy z hlediska toho trafa.

Jirka Š. Svejkovský

Jištění tohoto trafa neřešte. Jistit ho ani pořádně nelze. Obvykle se napájí z 6A jističe společných prostorů (na přívod 1,5mm2 vyjde i 10A).
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B