Musí se spojit konstrukce pro sádrokarton s doplňujícím pospojováním?

Started by Martin.Mlkar, 13.04.2010, 13:37

previous topic - next topic

Martin.Mlkar

Musí se spojit konstrukce (pozinkovaný plech) pro sádrokarton s doplňujícím pospojováním. A to obecně jak v koupelně tak třeba i v obývacím pokoji?
Bojím se rizika např. a) když si třeba v koupelně přišroubuji kovovou poličku na šampóny nad vanu b) držák na sprchovou hadici atp. c) v obývacím pokoji třeba kovový držák na TV.

Pokud bych se z hlediska zvýšené ochrany rozhodl pospojit sdk konstrukci, tak jak to samotné provést. Připojit jen v jednom bodu sdk konstrukce nebo v každém bodu kde prochází kabel. Ono totiž samotné spojení mezi svislým a vodorovným profilem neznamená vodivost. Dočetl jsem se, že se dávají kabely do el. inst. trubek ale samotná trubka stejně nezaručí, že vrut neprojde skrz.

#112#






Petr Doležal

Něco zde již bylo:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,13628.15.html
Také vám mohou pomoci elektroinstalační zóny, když budou pro různé vruty "tabu"
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Martin.Mlkar

Na uvedené téma se nemohu dostat.
Dle ČSN 33 2130 a 33 2000-7-701 musí být dodrženy určité zóny instalace ale pochybuji, že sádrokartonář a samotný uživatel (potažmo i odborník elektrikář se může trefit do žíly L ) budou zkoumat, kde asi ty kabely vedou nebo by měli vést dle ČSN.
Zajímalo by mě jak toto řešíte připojujete konstrukci SDK k pospojení? Podle mě to není tak nákladné řešení spojit veškeré svislé a vodorovné SDK konstrukce. Já bych to třeba po delším bádáním nad touto problematikou připojil a využil bych pro určení průřezu polovinu největšího průřezu vodiče procházející konstrukcí. Vše bych spojil pomocí šroubů z vějířovou podložkou na konce vodičů bych nalisoval očka. žádná norma to sice asi přímo neurčuje ale ......

U menších konstrukcí to asi půjde ale co potom rozsáhlé sdk konstrukce to by asi bylo horší i nákladnější. Nevím zda bych to uměl obhájit. Jak jsem již psal asi tomu nepomůže jen trubka a v tom kabel.

Petr Doležal

Quote from: Martin.Mlkar on 13.04.2010, 14:32
Na uvedené téma se nemohu dostat.

To bude tím, že nejste registrovaný. Omlouvám se, že jsem vás nasměroval někam, kam se nedostanete.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Pavel Horský

Vážený pane, k tomuto tématu zde již bylo řečeno tolik, že už by bylo opravdu hodně hloupé rozvíjet další diskusi. vám asi nezbude nic jiného, než se řádně zaregistrovat a pak zjistíte, že zde naleznete odpovědi na všechny vaše dosavadní otázky.