• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Bude fungovat 3f chránič pokud na něj zapojím pouze jeden jeden 1f obvod?

Started by ondrejondrejondrej, 23.04.2010, 15:07

previous topic - next topic

ondrejondrejondrej


Mám 3 f proudový chránič na chatě před všemi jističi jako hl. vypínač.

Bude mi fungovat tento chránič i když na něj zapojim 1f okruh v koupelně?
nebo musím koupit extra 1f chránič?



#105# Neubránil jsem se tomu abych nezacoval původní otázku!
3 f proudový chránič. 30 mA - reziduální proud - funkčnost i pro 1f?
Tak takto se mě zeptat člověk na ulici, dostane cihlou do hlavy aby se v životě již dál chudák netrápil! Tak to má být prý ta jasná a výstižná otázka ...
(norm)

moto

Samozřejmě že to takto nelze. Chránič by vypnul pokaždé, když byste zapnul světlo v koupelně.

Fuk Tomáš

Quote from: moto on 24.04.2010, 00:48
Samozřejmě že to takto nelze. Chránič by vypnul pokaždé, když byste zapnul světlo v koupelně.

Kam na ty bludy chodíte?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Martin Seidl 1

Fungovt samozřejmě bude, pokud je správně zapojen a má reziduální proud 0,030A tak nemusíte instalovat jiný chránič. O tom že jeden chránič na rozsáhlejší instalace není to pravé ořechové se zde probíralo několikrát.
Montáž, opravy a revize elektroinstalací
Montáž,  údržbu a servis telekomunikačních zařízení
Ucelená řešení od zpracování projektu, přes jeho realizaci až po následný servis

Jirka Š. Svejkovský

Z principu, který pan moto naprosto nepochopil fungovat samozřejmě bude.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Šohajda

Bude fungovat...
Vždyť většina rozvaděčů má jeden chránič /3fázový/na všechny obvody a kdy někdo zapojil do zásuvky 230V
třeba lampičku, byli by bez proudu kdyby to nefungovalo...
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Miloslav Dunda

Bude fungovat za předpokladu, že všechny obvody připojené přes centrální chránič budou třížilové (L-PE-N) a správně zapojené.

Jan Alin

Quote from: moto on 24.04.2010, 00:48
Samozřejmě že to takto nelze. Chránič by vypnul pokaždé, když byste zapnul světlo v koupelně.


Před podáním rady doporučuji něco si o chráničích přečíst a až do pochopení problematiky neradit.

Pokud to bude správně zapojeno tak je to řešení funkční, je ovšem potřeba splnit dost požadavků takže doporučuji přenechat tuto práci elektrikářovi. 

Milan Illek


Miroslav Minařík

Quote from: Jan Alin on 24.04.2010, 10:53
Před podáním rady doporučuji něco si o chráničích přečíst a až do pochopení problematiky neradit.

Pokud to bude správně zapojeno tak je to řešení funkční, je ovšem potřeba splnit dost požadavků takže doporučuji přenechat tuto práci elektrikářovi.  

Přesně tak.
Pro lepší pochopení pamatujte, že proud procházející chráničem se musí vracet i chráničem zpět.

Jsem pro navrhnout přímo do zákona, že ochrany, které mají chránit lidské životy musí zapojovat výhradně kvalifikovaní a pověření odborníci. Sazbu vězení bych začal tak na na dvou létech nepodmíněně.

#105# Téma vyčerpáno, uzamykám!
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!