Dostál Jan

Potřeboval bych poradit s problémem. Koupil sem nové LCD a při zapnutí spotřebičů, s větším odběrem proudu (trouba, mikrovlnka, ždímačka) mi začne problikávat obraz na monitoru, po vypnutí je vše OK. Nešlo by to řešit nějakou filtrační zásuvkou nebo něčím podobným?



#105#

Jiří Schwarz

Asi začínáte ze špatného konce.
Je třeba objektivně posoudit napájecí napětí. Kolik je v síti bez zatížení nebo s minimálním zatížením a jak to vypadá, jaký je pokles při  větším zatížení.
Moderní elektronika (dokonce i ta podivného původu odněkud z východu) dost dobře udělané napáječe a zpravidla funguje dobře v širším rozsahu napájecích napětí.

Poblikávání by mohlo souviset i s nějakým problémem v rozvodech sítě a chtělo by to začít kontrolou.
Existují jisté obvody, které se dříve používaly jako stabilizátory napětí, využívají autotransformátory, přesytky,... ale jestli vám monitor poblikává, něčekal bych, že to nějakým takovým stabilizátorem zachráníte (pokud jej seženete)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Petr Doležal

Mně to dělá taky při rychlovarce. Při použití prodlužovačky od souseda vše v pořádku. Toto urychlilo mé rozhodnutí o rekonstrukci instalace v bytě, protože mám TN-C v "hnilíku" a někde je tutově povolený šroubek, který nemohu dohledat.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Miroslav Revús

Najrýchlejšie, ale nie najlacnejšie riešenie je použiť UPS (záložný zdroj) pre počítač - napr. požičať od známeho (ak má). Malo by to pomôcť.

Ale pre objektívne posúdenie by bolo vhodnejšie urobiť analýzu napájacej siete v dome/byte. Na to však nie je každý elektrikár dostatočne vybavený meracími prístrojmi - ich cena je dosť vysoká.
Alebo aspoň revíziu - tiež veľa ukáže.

XL

Quote from: Petr Doležal on 05.05.2010, 12:01
Mně to dělá taky při rychlovarce. Při použití prodlužovačky od souseda vše v pořádku. Toto urychlilo mé rozhodnutí o rekonstrukci instalace v bytě, protože mám TN-C v "hnilíku" a někde je tutově povolený šroubek, který nemohu dohledat.

Řekl bych, že nemusí být ani povolený šroubek, při větším odběru vznikne na PENu u sítě TNC úbytek a vyrovnávací proud mezi kolíkem zásuvky a zemí pak může téci po nějakém "lepsím" uzemnění - např. po plášti koaxu antény, nějakém audio stínění a pod. a to by mohlo způsobovat různé efekty....

Jiří Schwarz

Quote from: Petr Doležal on 05.05.2010, 12:01
Mně to dělá taky při rychlovarce. Při použití prodlužovačky od souseda vše v pořádku. Toto urychlilo mé rozhodnutí o rekonstrukci instalace v bytě, protože mám TN-C v "hnilíku" a někde je tutově povolený šroubek, který nemohu dohledat.

Doufám, že to není "váš případ", ale u sítě TN-C dokáže uděla pěknou neplechu pokud je monitor napájen z jiné zásuvky než PC a úbytek napětí, který v síti TN-C vzniká na vodiče PEN, si hledá "všechny vodivé cesty", tedy i po GND vodiči v kabelu mezi PC a monitorem.
Samozřejmě je to jen u monitoru, který má "třížilový" přívod (i spotřebiče třídy II někdy mají PE připojen na vyrovnání potenciálů "zemí")
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Petr Doležal

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Václav 3

Quote from: Petr Doležal on 05.05.2010, 12:01
mám TN-C v "hnilíku" a někde je tutově povolený šroubek, který nemohu dohledat.


Možná zapomenutá zásuvka za skříní.

Pavel Ryšavý

Quote from: Václav 3 on 10.05.2010, 07:42
Možná zapomenutá zásuvka za skříní.

Spíš utopená krabice, kterou zedníci v rámci vnitřních omítek zarovnali tak, že ji najdete jedině poklepem a při "správné" vrstvě omítky ani tak ne.
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Fuk Tomáš

Quote from: Pavel Ryšavý on 10.05.2010, 16:56
Spíš utopená krabice, kterou zedníci v rámci vnitřních omítek zarovnali tak, že ji najdete jedině poklepem a při "správné" vrstvě omítky ani tak ne.

V paneláku ale asi ne.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)