Máte zkušenost s tím, že by nový elektroměr počítal víc, než je skutečný odběr?

Started by Petr Mužík, 05.05.2010, 10:27

previous topic - next topic

Kamil Novák

TO Mužík : můžete sdělit v jakém programu byly vaše přílohy vytvořeny ?
Mám Excel 2002 a ten si s nimi odmítá rozumět.  :-\
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Petr Mužík

excel 97-2003 - při otevření klikněte na "jen pro čtení" a pak u další informace klikněte na "ANO"
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz

Fuk Tomáš

Quote from: Petr Mužík on 27.05.2010, 14:38
excel 97-2003 - při otevření klikněte na "jen pro čtení" a pak u další informace klikněte na "ANO"

Ne, to nefunguje (Excel 2002 z balíku Office XP) - neznámý formát.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Kamil Novák

Quote from: Petr Mužík on 27.05.2010, 14:38
excel 97-2003 - při otevření klikněte na "jen pro čtení" a pak u další informace klikněte na "ANO"


Klikám, klikám, ale tudy cesta nevede.  :-\
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Petr Mužík

přeposlal jsem vám přímo přílohy e-mailem...tak snad se povede...

v příloze jsou ještě jednou uloženy jako aplikace Ecxel 97-2003
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz

Martin H.

Quote from: Kamil Novák on 27.05.2010, 14:21
můžete sdělit v jakém programu byly vaše přílohy vytvořeny ?
Mám Excel 2002 a ten si s nimi odmítá rozumět.  :-\


S kancelárskym balíkom OpenOffice som nemal problém prílohy otvoriť. Program je zadarmo, takže to hádam nebude chápané ako reklama.

Miroš Jan

Mě to funguje, podařilo se nmě to otevřít. Excel z MS Office 2007 :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Fuk Tomáš

Quote from: Petr Mužík on 27.05.2010, 14:47
přeposlal jsem Vám přímo přílohy e-mailem...tak snad se povede...

v příloze jsou ještě jednou uloženy jako aplikace Ecxel 97-2003


Probůh, nestačím zírat. V zátěžovém profilu 2 z 18.5.2010 průměrný proud L3 je 50 A, špičkové hodnoty kolem 75 A. Bez ohledu na to, že takové proudy přece nemůže vyrobit 350W čerpadlo v režimu generátoru a že to nemůže přežít jeho vinutí (leda že by čerpalo kapalný dusík) - čím to máte jištěné, že to nevypadává?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Kamil Novák

Quote from: Petr Mužík on 27.05.2010, 14:47
přeposlal jsem vám přímo přílohy e-mailem...tak snad se povede...

v příloze jsou ještě jednou uloženy jako aplikace Ecxel 97-2003


Tak teď už je to docela jiná muzika !  (funny)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Petr Mužík

Quote from: Fuk Tomáš on 27.05.2010, 15:11
Probůh, nestačím zírat. V zátěžovém profilu 2 z 18.5.2010 průměrný proud L3 je 50 A, špičkové hodnoty kolem 75 A. Bez ohledu na to, že takové proudy přece nemůže vyrobit 350W čerpadlo v režimu generátoru - čím to máte jištěné, že to nevypadává?


....hlavní jištění před elektroměrem 3x25A - kotelna 1x16A .. já zírám už delší dobu .-(
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz

Miroš Jan

Čerpadlo UPE 25-60 180, je pouze 90W.  Nějak mě ty proudy hlava nebere.  :oProfil 2, 18.5., čas 4.00  75,09 A, to ten jistič 16A B/1 musel bejt pěkně zpocenej.

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Rozmahel Vladimír


Miroš Jan

Vladimíre moje řeč.
Pořádnej klešťák udělá svoje, nebo klešťový watmetr
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Fuk Tomáš

Quote from: Miroš Jan on 27.05.2010, 15:37
...to ten jistič 16A B/1 musel bejt pěkně zpocenej.

a dráty do kotelny (předpokládám CYKY 3x2,5) už bez izolace.

Která že to fáze vede do kotelny? Podle výpisu z elektroměru L1 nebo L3?

A kam vede ta druhá, ve které je taky registrovaný odběr?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Petr Mužík

druhý odběr (L1), je pro společnou spotřebu - ta je oddělena za elektroměrem na přívodních svorkách jističe pro kotelnu. Pro kotelnu patří jen L3.
S toho proudu jsem paf i já, ale když se podíváte jaký je tam účiník -pokud je kolem 0,8 tak je i proud OK, jen když účiník v těch "šílených" hodnotách tak je proud mnohem vyšší.
Napsal jsem to sem, právě proto, že se třeba chytne nějaký teoretik a poradí kam se zaměřit - co může změnit účiník na hodnotu -0,2?? ... na 1f odběru...
Osobně jsme klešťovým ampérmetrem kotelnu měřili 3x (3 nezávislé klešťáky) a ten ukázal odběr podle skutečné hodnoty. Hodnot proudu kolem 50A ukázal až 4Q elektroměr.....podle mě, nemůže ani klešťový ampérmetr změřit proud s účiníkem kolem 0,2-0,3 natož -0,2...
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz

Rozmahel Vladimír

Proud je proud a "klíšťák"  :D  vám ho změří bez ohledu na jalovinu. Posun napětí a proudu se tady nevyhodnocuje.  50A je ve Vašem případě technický nesmysl pravděpodobně zaviněný chybným nastavením nebo vyhodnoceím elektroměru. Jak by vám jistič 25A držel tento proud? Je jedno že by tekl i jen jalový, je to proud, který zatěžuje vedení a jistič by ho registroval.
Jednou se mi stala podobná záhada. Pronikavě najížděla kapacitní jalovina, tzn. někde musel být trvale zapojen kondík. Vše bylo vypnuto, prolezl jsem celý odběr, hledal zapomenutý kondík a nic. Kompenzace vypnuta, vše by mělo být v klidu a zase další přirážka za jalovinu. Až potom jsem VZAL TEN KLEŠŤÁK a vyrazil. Bylo to velmi jednoduché. Kompenzace postavená na koleně a použité obyčejné stykače. Jeden se svařil a trvale připojil 10kVAr... Vraťte se na začátek a měřte. Ty Vámi naměřené údaje musí být vadné.

Fuk Tomáš

Quote from: Rozmahel Vladimír on 28.05.2010, 07:54
Proud je proud a "klíšťák"  :D  vám ho změří bez ohledu na jalovinu.

Přesně tak. Klešťový ampérmetr nemá napěťovou cívku, takže ani nemá z čeho poznat nějaký fázový posun mezi napětím a proudem. Vidí jen proud.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Rozmahel Vladimír

Pokud se podívám na naměřené průběhy proudů, tak jsou po 1/4hodinách. To silně připomíná průběhové měření na velkoodběru, kdy je měřena el.práce po dobu 1/4hodiny a z ní je vypočítáván 1/4 hodinový výkon jako maximum. Z této hodnoty by potom mohl být vypočítán průměr proudu za 1/4 hodiny tak, jak to je u vašich záznamů. Elektroměr to ale sám neukazuje, alespoň ne ty, které znám. Navíc to je počítáno třífázově. Nebylo tedy chybně vyhodnoceno měření?