Jak dlouhý muže být kabel CYKY 3x1.5mm2?

Started by PilíkF, 08.05.2010, 19:41

previous topic - next topic

PilíkF

08.05.2010, 19:41 Last Edit: 08.05.2010, 19:45 by Miroslav Minařík
Jak dlouhý muže být kabel CYKY 3x1.5mm2 při jištění B/6A?

#105#

Jirka Š. Svejkovský

08.05.2010, 21:56 #1 Last Edit: 16.10.2010, 19:37 by Jaroslav Borovec
To záleží na výpočtu úbytku napětí a na kontrole použité ochrany před úrazem.  
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Franěk

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Lukáš Rotrekl

Quote from: PilíkF on 08.05.2010, 19:41
Jak dlouhý muže být kabel CYKY 3x1.5mm2 při jištění B/6A?

#105#


A taky bude záležet k jakému zdroji bude připojen.....



Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jirka Š. Svejkovský

Kvalifikovaný odhad? 0 - 5 km (víc se na buben asi nevejde).
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Illek

Tak, aby byly splněny zejména požadavky na ochranu před úrazem el. proudem (při poruše) a úbytek napětí byl v dovolených mezích.

tekseb

Docela by mě zajímalo nějaké konkrétní číslo, při úbytku U = 10% mi vychází pro zatížení 100W žárovkou asi 1km, pro max proud podle jističe 6A a zatížení 1,4kW asi 70m, je to správně?

Petr Doležal

To Tekseb:
Úbytek napětí na kabelu spočítá jakýkoliv SW výrobce jistících přístrojů. Jenže, jaký ten úbytek může být?
Je to rozdíl mezi dovoleným úbytkem na konci vedení a mezi úbytkem, který již existuje v připojovacím bodě toho jističe zmiňovaného kabelu. A ten úbytek v připojovacím bodě není konstantní, mění se v čase na zatížení předchozí sítě. Není to tak jednoduché.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Milan Illek

Quote from: tekseb on 09.05.2010, 00:40
Docela by mě zajímalo nějaké konkrétní číslo, při úbytku U = 10% mi vychází pro zatížení 100W žárovkou asi 1km, pro max proud podle jističe 6A a zatížení 1,4kW asi 70m, je to správně?

Nemáte to spočítané na 10%, ale na 10V.

PilíkF

Quote from: Milan Illek on 08.05.2010, 23:48
Tak, aby byly splněny zejména požadavky na ochranu před úrazem el. proudem (při poruše) a úbytek napětí byl v dovolených mezích.





Vím jak mají být spněny požadavky na ochranu před úrazem el. proudem.

Jaké jsou tedy pro úbytek napětí dovolené meze?

Podle toho si jednoduše spočítám délku vedení.

Jirka Š. Svejkovský

Nespočítáte.

1) Jaký je úbytek napětí na začátku kabelu? Lze zjistit měřením, pokud znáte parametry zdroje tak výpočtem.
2) Jaký druh ochrany před NDN je použit?
3) Nenapájí kabel náhodou ovládací tlačítko, které spíná relé nebo stykač? Při délce okolo 300m se už dostanete do potíží s kapacitou kabelu (udrží stykač sepnutý).
4) Co kabel napájí? Je rozdíl mezi osvětlením a motorem.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Oliver Mička

Veľa záleži podľa uloženia, odbere atd... (!)
Ale napríklad kábel istený ističom B6/1 dlhý 100 m vo vzduchu bude mať na konci kábla pri odbere 6A približne 215V .
pri 4A to bude 221V  (čím menší odber tím väčšie svorkové napätie)
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

PilíkF

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 09.05.2010, 13:02
Nespočítáte.

1) Jaký je úbytek napětí na začátku kabelu? Lze zjistit měřením, pokud znáte parametry zdroje tak výpočtem.
2) Jaký druh ochrany před NDN je použit?
3) Nenapájí kabel náhodou ovládací tlačítko, které spíná relé nebo stykač? Při délce okolo 300m se už dostanete do potíží s kapacitou kabelu (udrží stykač sepnutý).
4) Co kabel napájí? Je rozdíl mezi osvětlením a motorem.


1) V rozvaděči na začatku kabelu je napětí 227V

2) Nevím co je zkratka NDN? Ale ochrana před úrazem el. proudem je standardní - chránič 30mA,
jistič B/6A

3) Kabel nenapájí nic takového.

4) Kabel napájí 5x venkovní žarovky max. cca 500W klidně mohu použít jistič B/4A. Délka kabelu je přibližně 50 metrů. Kabel je uložen v zemi a část ve zdi v ochrané trubce. Pokud dobře počítám  tak na konci bude úbytek napětí při zatížení 4A necelých 5V. Je to problém?
Nestanovuje nějaká norma max. možnou délku kabelu s průřezem 1.5mm2?

Petr Doležal

Hmm.
5x 500 = 2500 W a to je přes 10A
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

PilíkF

Quote from: Petr Doležal on 09.05.2010, 14:56
Hmm.
5x 500 = 2500 W a to je přes 10A



Ne ne 5x100 = 500W to je něco málo přes 2A

Proud ješte počítat umím :)

Milan Illek

Quote from: PilíkF on 09.05.2010, 14:48
Nestanovuje nějaká norma max. možnou délku kabelu s průřezem 1.5mm2?

Dostal jste na to již několik odpovědí a ptáte se pořád dokola. Mohl jste uvést hned, že chcete napájet 500W na 50 m a bylo po problému.
Proč by měla norma stanovovat max. délku kabelu 1,5 mm2?

PilíkF

Quote from: Milan Illek on 09.05.2010, 15:12
Dostal jste na to již několik odpovědí a ptáte se pořád dokola. Mohl jste uvést hned, že chcete napájet 500W na 50 m a bylo po problému.
Proč by měla norma stanovovat max. délku kabelu 1,5 mm2?


Nezlobte se ale pokud vím tak žádnou přesnou odpověd jsem nedostal. Ani na délku ani na povolený max. úbytek.

Normy neznám proto se ptám a věřil bych že tam taková informace může být.


Petr Doležal

09.05.2010, 15:43 #17 Last Edit: 09.05.2010, 15:51 by Petr Doležal
Platná norma 34 1610 sice platí pro průmyslové rozvody, nicméně asi jako jediná udává dovolený pokles napětí na svorkách světelných zdrojů na 97% jmenovitého napětí, t.j. 223V.
Při vašich zadaných údajích vychází 224V. Zanedbávám zvýšení úbytků na neznámé předchozí síti způsobených vašim proudem 2,17A
Ovšem teorie je teorie. Stačí, aby rozvodné závody u dodávané elektřiny využily spodní tolerance dovolených úchylek od jmenovitých hodnot a vše je jinak.
Pokud to jsou opravdu klasické žárovky a máte je v zásobě, vězte, že na příklad pokles napětí o 10% omezí světelný tok na 65%, naopak ale zvýší životnost na 470%.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení